Цитата(boris111 @ 8.4.2017, 0:13)
всем спасибо. по ссылке все сходится только вместо толщины изоляции поставил теплоотдачу стали и разделил на миллион получил 24 Гкал что почти сошлось с реальными потерями
Рассчитываются тепловые потери по следующей формуле:
Q=2п*ЛL*(Tвн- Tнар)/ln(D/d), где
Q – теплопотери, Вт
П – константа = 3,14
Л – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно = 0,04 Вт/м2 0С
L – длина трубы, м
Tвн – температура жидкости в трубопроводе, 0С
Tнар – температура наружного воздуха или земли, 0С
D – наружный диаметр трубопровода с теплоизоляцией, м
d – внутренний диаметр трубопровода, м
Не раскрыты темы: - расхода воды в трубах (20куб/ сут)
- теплопотерь прямой и обратной труб (у них разные температуры).
Взят коэфф.Л для теплоизоляции, которой нет на трубах.
ЗЫ. Отсутствует ссылка на источник формулы.