сообщение 5.4.2017, 21:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318923



добрый вечер. кто может помочь посчитать потери тепла. длинна трассы 40м 2х трубная проложена в канале на глубине 1м50 см без изоляции затоплен грунтовыми водами t воды-2 градуса прямая в трубопроводе 50 обратка 40 диаметр трубы 50 мм расход воды 20 куб сутки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 5.4.2017, 21:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(boris111 @ 5.4.2017, 21:09) *
добрый вечер. кто может помочь посчитать потери тепла. длинна трассы 40м 2х трубная проложена в канале на глубине 1м50 см без изоляции затоплен грунтовыми водами t воды-2 градуса прямая в трубопроводе 50 обратка 40 диаметр трубы 50 мм расход воды 20 куб сутки

И что вода в лотке не нагрелась? Че то я сомневаюсь, что при таком расходе и температуре воды в канале обратка 40.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.4.2017, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boris111
сообщение 5.4.2017, 23:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318923



воду постоянно откачиваем поэтому вода не нагревается


я имею введу грунтовые воды каждое утро откачиваем. потери за месяц 28Гкал. каждый год пока грунтовые воды . как это на математике показать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.4.2017, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Нужно решить стандартную задачу теплопередачи от поверхности трубы в окружающую среду. Нужно знать среднюю температуру окружающей среды и значение коэффициента теплопроводности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 7.4.2017, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Можно проще. Измерить температуру на входе в теплотрассу и на выходе из неё. Проток известен. Количество теплоты подсчитать очень легко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boris111
сообщение 7.4.2017, 23:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.4.2017
Пользователь №: 318923



всем спасибо. по ссылке все сходится только вместо толщины изоляции поставил теплоотдачу стали и разделил на миллион получил 24 Гкал что почти сошлось с реальными потерями
Рассчитываются тепловые потери по следующей формуле:

Q=2п*ЛL*(Tвн- Tнар)/ln(D/d), где

Q – теплопотери, Вт
П – константа = 3,14
Л – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно = 0,04 Вт/м2 0С
L – длина трубы, м
Tвн – температура жидкости в трубопроводе, 0С
Tнар – температура наружного воздуха или земли, 0С
D – наружный диаметр трубопровода с теплоизоляцией, м
d – внутренний диаметр трубопровода, м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.4.2017, 1:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(boris111 @ 8.4.2017, 0:13) *
всем спасибо. по ссылке все сходится только вместо толщины изоляции поставил теплоотдачу стали и разделил на миллион получил 24 Гкал что почти сошлось с реальными потерями
Рассчитываются тепловые потери по следующей формуле:

Q=2п*ЛL*(Tвн- Tнар)/ln(D/d), где

Q – теплопотери, Вт
П – константа = 3,14
Л – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, обычно = 0,04 Вт/м2 0С
L – длина трубы, м
Tвн – температура жидкости в трубопроводе, 0С
Tнар – температура наружного воздуха или земли, 0С
D – наружный диаметр трубопровода с теплоизоляцией, м
d – внутренний диаметр трубопровода, м


Не раскрыты темы: - расхода воды в трубах (20куб/ сут)
- теплопотерь прямой и обратной труб (у них разные температуры).
Взят коэфф.Л для теплоизоляции, которой нет на трубах.

ЗЫ. Отсутствует ссылка на источник формулы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 8:12