> Модуль Txm1.8u Siemens не работает вход
Zufff
сообщение 10.8.2016, 17:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197348



Добрый день, форумчане!
Прошу оказать помощь и содействие в решении проблем.
Имеется щит управления на базе siemens pxc. Снимали датчик без отключения питания, в результате замкнули аналаговый вход модуля TXM 1.8U. В данный момент светодиод в левом углу(под адресным ключом) мигает зеленым цветом, а в такт ему мигает индикатор замкнутого входа.
Пробовал менять модули местами (с соседним), не забывая менять адресные ключи-результат тот же. Обыскал повсюду информацию, но так и не нашел. Прочитал только в кратком описании о модуле, что имеется защита от КЗ на входе.
Может кто сталкивался или имеет опыт решения данной проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 11.8.2016, 11:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



А вы меняли сами модули или вместе с "розетками" переставляли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zufff
сообщение 11.8.2016, 13:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197348



lamer, менял сами модули местами, "кроватки" оставлял на местах. Это принципиально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 15.8.2016, 11:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(Zufff @ 11.8.2016, 13:12) *
lamer, менял сами модули местами, "кроватки" оставлял на местах. Это принципиально?

А датчик вы правильно перерасключили? Какой датчик? Датчик пробовали на другой вход посадить?

Сообщение отредактировал Sigezmund - 15.8.2016, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djon_79
сообщение 29.8.2016, 14:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728



Обычно мигание входа сигнализирует о некорректном типа сигнала на входе. Не правильно подключен или запараметрирован. Как вариант попробуйте подключите на данный вход заведомо исправный датчик того же типа что и был. И ещё советую посмотреть в XWorks что у Вас пишет функциональный блок данного входа. Там с слове состояния есть отличные расшифровки причин неисправностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 30.8.2016, 11:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(Djon_79 @ 29.8.2016, 14:03) *
Обычно мигание входа сигнализирует о некорректном типа сигнала на входе. Не правильно подключен или запараметрирован. Как вариант попробуйте подключите на данный вход заведомо исправный датчик того же типа что и был. И ещё советую посмотреть в XWorks что у Вас пишет функциональный блок данного входа. Там с слове состояния есть отличные расшифровки причин неисправностей.

Джон, у них Xworks скорее всего нет. А если есть Insight - то это можно посмотреть в Object Viewer. Если инсайта нет, то в первую очередь надо убедиться в правильности подключения этого датчика (поскольку скорее всего датчик активный) и в его исправности следующим образом. Этот датчик подключить на другой вход контроллера, к которому подключается абсолютно такой же датчик. А датчик с этого входа подключить на мигающий вход (как верно сказал Джон).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAVACID
сообщение 31.3.2022, 12:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.8.2021
Пользователь №: 394807



Здравствуйте. Возникла подобная проблема. Имеется датчик температуры + влажности QFM2120 начал мигать на входе модуля Txm1.8u замена на новый датчик не помогла. Замена модуля без кроватки тоже. Правильность подключения и целостность линии проверена.

На соседнем модуле внешнее управление Частотником тоже мигает 1 канал и не дает управлять скоростью двигателя ( 0-10V).
Подскажите что может быть, куда копать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения