> Подключение ККБ Mitsubishi Puh-1.6vk
oldyem
сообщение 3.4.2019, 6:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36361



Приветствую! Имеем данный ККБ без внутреннего блока. Контакты 1,2,3 межблочная связь. Какой контакт за что отвечает? Надо включать и тепло, и холод для вент.установки.

Сообщение отредактировал oldyem - 3.4.2019, 6:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mr_slim_6a_31.pdf ( 157,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.4.2019, 12:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Там, вообще-то, микропроцессорное управление.
процессор пульта управления общается с процессором внутреннего блока, а тот, в свою очередь, общается с процессором наружного блока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 3.4.2019, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



To Oldyem:
Попробуйте следующим образом:
1. Для запуска наружного блока в режиме "холод"
На контакт "1" наружного блока подать "плюс" 12VDC.
На контакт "2" наружного блока подать "минус" 12VDC.
На контакт "3" наружного блока - ничего не подаем.
2. Для запуска наружного блока в режиме "тепло"
На контакт "1" наружного блока подать "плюс" 12VDC.
На контакт "2" наружного блока подать "минус" 12VDC.
На контакт "3" наружного блока подать "плюс" 12VDC.

Напряжение 12VDC между контактами 1-2 запускает компрессор вместе с вентилятором.
Напряжение 12VDC между контактами 2-3 включает 4-х ходовой клапан.

По идее, должно получится.
Если не получится так, тогда не получится вообще никак, придется переделывать всю электронику наружного блока.


To SSA:
Вы правильно пишите, но только это относится к современным системам (A-control).
А блок PUH-1.6VKA основан на старом протоколе общения (K-control, хладагент R22).
Тогда всем управляла внутрянка. Она по разнице показаний термодатчиков анализировала работает ли наружный блок и все ли у него в порядке. И ошибка относящаяся к наружному блоку была всего одна - "Р8" (Abnormality in outdoor unit).

С уважением...

Сообщение отредактировал Denni - 3.4.2019, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 14.4.2022, 4:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Доброго дня вам, форумчане и дел.
"Я - главная жертва фантомаса" (с) недружественных действий (прошу простить, если кому-то мой юмор покажется неуместным).
Внутрянка PEAD-M 60 JA (канальная сплит-система) стоИт и ремонт подошел к концу.
А наружки (SUZ-M60 или PUHZ-ZRP60VHA) ни у кого нет.

Есть ли способ (годятся даже любые способы с упоминанием мыла (для пролезания), если в них не упоминается веревка) подключения к этому делу (выше упомянутому PEAD-M 60 JA )
наружки MUZ-GF60VE ?

Готов на изыски типа: "купить комплект MSZ-GF60VE2 /MUZ-GF60VE и переставить мозги на внутрянках" Но конкретно этот вариант отпадает ибо пульт РAR-40МАА (не говоря про разные токи на вентиляторах внутрянки).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 21.5.2022, 11:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(vsklokoch @ 14.4.2022, 4:58) *
Есть ли способ...

Хм. А у меня начинает припекать.
Есть ли способ подключить к внутрянке PEAD-M 60 JA ЛЮБУЮ наружку, с тем чтобы она:
1. Не начала кричать "где мои ноги!!!" (Communication error between indoor and outdoor units!) Можно ли как-то обмануть и выдать протезы за ноги? Какие протезы (адаптеры, перемычки, резисторы) для этого могут подойти?
2. Смогла управлять наружкой. (инвертор/on-off уже не принципиально).

Сообщение отредактировал vsklokoch - 21.5.2022, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.12.2022, 20:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Добрых дел, форумчане.
Есть ли у Mitsubishi Electric PEAD-M71 JA/SUZ -KA71 возможность отсечки включения компрессора при низких температурах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.12.2022, 16:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
Все остальное - хотелки эксплуататоров, ставящих бытовую технику в магазины, "серверные" и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 21.12.2022, 17:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Угум. Там юмор другой. На восьмую пятницу недели клиент захотел управление системами кондиционирования дома и системами отопления с единого пульта. Отделка закончена. Для полноценного сопряжения кабелей не достаточно. Поскольку для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы вентиляторы внутренних блоков работали круглый год, автоматчик (пулеметчик, блин) предложил установить отсечку включения компрессоров по наружной температуре (где-то на +7 цельсийских градусов). Дабы кондиционеры на постоянку включенные в режиме "автомат" не затеяли борьбу с радиаторами отопления.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 21.12.2022, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 22.12.2022, 21:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 508
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(vsklokoch @ 21.12.2022, 17:31) *
Угум. Там юмор другой. На восьмую пятницу недели клиент захотел управление системами кондиционирования дома и системами отопления с единого пульта. Отделка закончена. Для полноценного сопряжения кабелей не достаточно. Поскольку для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы вентиляторы внутренних блоков работали круглый год, автоматчик (пулеметчик, блин) предложил установить отсечку включения компрессоров по наружной температуре (где-то на +7 цельсийских градусов). Дабы кондиционеры на постоянку включенные в режиме "автомат" не затеяли борьбу с радиаторами отопления.

Сложная у вас ситуация, сочувствую. Как идея - если делать отсечку, то может быть не по температуре наружного воздуха, а по температуре воды в системе отопления - если на трубе выше 30-35 градусов, то значит отопление в доме уже работает и компрессор заблокировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.12.2022, 18:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Flow @ 22.12.2022, 21:10) *
Как идея - если делать отсечку, то может быть не по температуре наружного воздуха, а по температуре воды в системе отопления - если на трубе выше 30-35 градусов, то значит отопление в доме уже работает и компрессор заблокировать.
к черту подробности. Как по-человечески заблокировать компрессор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 24.12.2022, 0:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Если не знаешь как сделать, посмотри наконец инструкцию! Там все четко написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.12.2022, 0:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Banned @ 24.12.2022, 0:00) *
Если не знаешь как сделать, посмотри наконец инструкцию! Там все четко написано.

Вот совет, которого мне так не хватало. Вот спасибо. А я-то дурак.... То ли читать разучился, то ли инструкция не та.... (Зацени у меня раритеты хранятся -последние печатные издания мицубовских сервис-мануалов. Не нашел я там нихрена.)

Сообщение отредактировал vsklokoch - 25.12.2022, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 25.12.2022, 0:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(vsklokoch @ 21.12.2022, 17:31) *
автоматчик (пулеметчик, блин) предложил установить отсечку включения компрессоров по наружной температуре (где-то на +7 цельсийских градусов).


Кмк, вот пусть он и и....тся с своими тараканами.

Не помню сплитов. Можно залезть в внутряк, отвязать вентилятор от платы и включать его отдельно. Как-то на заре ....в серёдке 2000-х колхозил. Но точно не с МЕ.
Естественно с ПУ ничего управляться не будет. Лучше вообще обесточить мозг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 25.12.2022, 0:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(vsklokoch @ 25.12.2022, 0:13) *
Вот совет, которого мне так не хватало. Вот спасибо. А я-то дурак.... То ли читать разучился, то ли инструкция не та.... (Зацени у меня раритеты хранятся -последние печатные издания мицубовских сервис-мануалов. Не нашел я там нихрена.)

А я нашел с первой попытки, потому такое и написал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.12.2022, 1:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Banned @ 25.12.2022, 0:58) *
А я нашел с первой попытки, потому такое и написал.

Горжусь Вами. В каком разделе, черт возьми, если не секрет, конечно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 25.12.2022, 13:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Дайте чё покурить (инстрункцию).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.12.2022, 15:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(vsklokoch @ 21.12.2022, 19:31) *
автоматчик (пулеметчик, блин) предложил установить отсечку включения компрессоров по наружной температуре (где-то на +7 цельсийских градусов).


Инициатива всегда имеет инициатора. Кто предложил - тот и пусть делает, ели знает как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.12.2022, 20:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(327 @ 25.12.2022, 13:29) *
Дайте чё покурить (инстрункцию).

Инструкция передо мной. Нет там нихрена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 25.12.2022, 21:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(vsklokoch @ 25.12.2022, 20:07) *
Инструкция передо мной. Нет там нихрена.

Спокойствие. Только спокойствие!
Насколько помню, д.б. режим "вентиляция". Если нет, то в режиме охлаждения поднять вставку Т. Компрессор при таких параметрах не должен включаться.
Так пробовал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.12.2022, 21:31
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(327 @ 25.12.2022, 21:00) *
Спокойствие. Только спокойствие!
Насколько помню, д.б. режим "вентиляция". Если нет, то в режиме охлаждения поднять вставку Т. Компрессор при таких параметрах не должен включаться.
Так пробовал?

Режим вентилирования там есть. Более того я знаю не только как включить этот аппарат с пульта, но и могу управлять им припомощи внешнего сигнала 0....10в и "особые режимы" джамперами могу выставить. В рамках задачи НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ МЕНЯТЬ УСТАВКИ. Мы можем включить его на максимальную мощность и отключать придостижении температуры уставки умного дома. Проблема в том, что для нормальных пультов умного дома проводов тоже нет. И они не могут отличить когда нужно отключить кондиционер, а когда включить отопление. Решение было только в возможности отсечки включения компрессора. Никаких инструкций на этот счёт нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 25.12.2022, 21:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Тогда так:

Цитата(SSA @ 25.12.2022, 15:08) *
Инициатива всегда имеет инициатора. Кто предложил - тот и пусть делает, ели знает как.


Вообще странно. Для "умнодомщиков" существует штатное оборудование и лапша для клиента, а у остальных изготовителей всё должно служить им для их целей. Согласитесь, как-то неэквивалентно. Да и с ног на голову. Они исполнители ТЗ и от клиента и от поставщиков инженерного оборудования, а не наоборот.
Всё остальное риторика. Сталкивался я с подобными "домиками". Все с "сюрпризами", но лохов на это вагон и тележка.
У многих изготовителей климатич. техники есть готовые решения для реализации подобных задач. По крайней мере были (2004-2010 годы). Тут я пас. Давно не связывался с этим сегментом.

Или коробочно-колхозно-эксклюзивное решение.

Сообщение отредактировал 327 - 25.12.2022, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.12.2022, 22:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(327 @ 25.12.2022, 21:56) *
Тогда так:



Вообще странно. Для "умнодомщиков" существует штатное.....
Или коробочно-колхозно-эксклюзивное решение.

Наижелезнейше. Простите мою некорректность, но это тот случай, когда клиент конченый. И до сих пор не был послан только потому, что на объекте собрались безбашенные кулибины ( и отопление и умный дом, и Ваш покорный слуга), которые вместо того, чтобы зарабатывать, развлекаются нелепыми задачками.
(На случай, если решения нет у меня план "Б" - "Вот тебе, заказчик штатный пульт. Дойди до него и тыкни!" Но если решение всё-таки есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 25.12.2022, 23:22
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Так и зарабатывайте развлекаясь. Клиент - подарок!
Давно правда, был клиент, он несколько раз ломал дом, и перестраивал всё практически заново.
Тогда тоже развлекались. Но и заработали себе на авто, и перепробовали кучу решений.

Сообщение отредактировал 327 - 25.12.2022, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 26.12.2022, 3:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Не. Это не тот случай. Зтот отказывается подписывать акты, задерживает доже те платежи, что непосредственно по договору (какие уж там допы?), требует сдать поставщиков, чтобы закупаться "самому", трижды менял прорабов.... Я говорю - конченый. Начинал работать с его адекватным представителем - уволен. А теперь уже не отвязаться. ...А те, что переделывают по 10 раз - это ж просто душки!

Сообщение отредактировал vsklokoch - 26.12.2022, 4:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.12.2022, 15:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, отвязаться можно всегда.
Надо просто посчитать, стоит ли весь этот гемор потраченного времени и недополученных денег.
Если разница небольшая - слать этого клиента по всем известному адресу.
Можно ещё "закладку" оставить в качестве моральной компенсации за недополученные деньги. Может и позовут ее устранить, рассчитавшись за сделанное. laugh.gif

Сообщение отредактировал SSA - 29.12.2022, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 29.12.2022, 19:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(SSA @ 29.12.2022, 15:20) *
Можно ещё "закладку" оставить

Хе-хе. Ага. А теперь есть ещё контроллеры с вайфаем.. удаленный доостууп....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения