Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тканевые компенсаторы на газоходе, Пневматическое испытание газохода
Студень
сообщение 11.4.2022, 18:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2022
Пользователь №: 402656



И снова здравствуйте. Коллеги, прошу в очередной раз совета. Ситуация такова - есть газоходы, смонтированные нами по проекту одной организации, куда запихнули тканевые компенсаторы. Пытаемся сейчас сдать пневмоиспытания. Не можем накачать газоход до необходимого давления Рраб+25%Рраб. Может кто сталкивался с тканевыми компенсаторами и знает - какой процент пропускания среды у них? Может ли быть такое, что я качаю компрессором и часть среды, необходимая мне для испытания, улетучивается через материал компенсатора??? Ещё немного о ситуации. Газоход Д800, длиной 18 метров (по объёму примерно 9,5 м3), пытаюсь накачать компрессором КАЛИБР 2300/100р (100 литров в минуту). Или просто компрессор столь малой производительности??? Заранее благодарю. На сайте производителя компенсаторов нет данных о пропускании среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 12.4.2022, 7:52
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Студень @ 11.4.2022, 19:02) *
И снова здравствуйте. Коллеги, прошу в очередной раз совета. Ситуация такова - есть газоходы, смонтированные нами по проекту одной организации, куда запихнули тканевые компенсаторы. Пытаемся сейчас сдать пневмоиспытания. Не можем накачать газоход до необходимого давления Рраб+25%Рраб. Может кто сталкивался с тканевыми компенсаторами и знает - какой процент пропускания среды у них? Может ли быть такое, что я качаю компрессором и часть среды, необходимая мне для испытания, улетучивается через материал компенсатора??? Ещё немного о ситуации. Газоход Д800, длиной 18 метров (по объёму примерно 9,5 м3), пытаюсь накачать компрессором КАЛИБР 2300/100р (100 литров в минуту). Или просто компрессор столь малой производительности??? Заранее благодарю. На сайте производителя компенсаторов нет данных о пропускании среды.


Понятно улетучивается через что-то если не можете. Да и расход маловат, хотя в герметичном вы бы всё равно наполнили со временем. Вы подпиточный расход посчитали? А по какой методике работаете, у нас в ходу, ГОСТ 34060-2017, у вас судя по всему другая. Не применяете ли вы методику для труб к газоходам, я встречался пару раз с этим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:38