Здравствуйте уважаемые коллеги. Недавно возникла задача проектирования вентиляции в промышленном цехе. Не могли бы вы скорректировать алгоритм проектирования? По классике в цехе нет технолога, а основные вредности это тепловыделения от промышленного оборудования в размере 300 кВт электроэнергии на оборудование. Из чего у меня два вопроса, в виду отсутствия технолога, могу ли я воспользоваться формулой(?): "теплопоступления от электрооборудования (на основании справочника проектировщика)" Qэл.об= СуммQ*n1*n2*n3*n4*n5 n1-коэфф. используемой мощности 0,97 n2-коэфф. одновременности работы 0,85 n3-коэфф. загрузки 0,8 n4-коэфф. поступления тепла в рабоч.зону - 1 - если нет мест.отсосов. 0,25 - с местными отсосами n5-коэфф. (1-КПД) (КПД эл.двиг. 0,65) - коэффициент перевода части КПД эл.двиг. в тепловую энергию.
т.к. не вижу смысла делать ассимиляцию тепловыделений приточным воздухом ввиду дороговизны онной, как вариант, нашей фирмой уже был реализован проект по отводу тепла от оборудовния типографии с помощью промышленных кондиционеров. Но в том проекте в паспорте оборудования уже была цифра тепловой энергии.
и второй вопрос, если воспользоваться формулой выше, получаем не такую уж и большую тепловую энергию от оборудования, которую можно убрать промышленными кондиционерами, следовательно уже нет необходимости городить воздуховоды метр в сечении на ассимиляцию теплоты, а следовательно и всех вытекающих последствий ввиду теплообменников, чиллеров и т.д.
По каким параметрам рассчитать расход (кратность) общеобменной вентиляции?
Цех там большой, еще советский, работников вряд ли будет больше 30 человек, высота, без учета ферм 6м. Объем помещений около 5 тыс.м3
Спасибо.
Сообщение отредактировал Ivan_frank - 25.5.2022, 13:17
|