Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прошивка Desigo Pxc100.d
www.john
сообщение 26.12.2014, 0:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.12.2014
Пользователь №: 254795



Ситуация такая: имеем Xworks 4-ой версии и контроллеры 5-ой, делаем даунгрейт прошивки контроллера до 4-ой версии и после этого контроллер не доступен по LONу, т.е. Xworks его вообще не находит. До прошивки находил и конфигурирование проходило без проблем. Опробовано на двух контроллерах, ситуация одинаковая.
Загрузчик: FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz
Прошивка: PXC_MOD.D V4.00.080.dwz

Прошивается без проблем в полном соответствии с инструкцией в приложении(CM110626en_01- PXC68k-PXG-PXX_EN_Draft)Прикрепленный файл  CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 271


Отсюда два вопроса:
1. В чем может быть дело? Может что еще необходимо сделать что бы сконфигурировать LON?
2. Какой самый правильный способ получения прошивки? В свободном доступе нет, запрашивать у производителя через службу поддержки?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djlero
сообщение 26.12.2014, 13:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210046



Нужно прошивать

Загрузчик: FWLoaderLONMOD_PPC_V4_00_010.dwz
Прошивка: PXR_LONMOD_PPC V4.00.026.dwz
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
www.john
сообщение 26.12.2014, 17:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.12.2014
Пользователь №: 254795



Цитата(djlero @ 26.12.2014, 13:46) *
Нужно прошивать

Загрузчик: FWLoaderLONMOD_PPC_V4_00_010.dwz
Прошивка: PXR_LONMOD_PPC V4.00.026.dwz


А где её взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
www.john
сообщение 27.12.2014, 18:30
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.12.2014
Пользователь №: 254795




Пишет что не совместима с данным контроллером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivosoft
сообщение 18.3.2015, 13:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514



Коллеги!Подскажите пожалуйста где можно скачать Firmware download tool свежее версии PXFwDwnToolV2.20.019.exe? Этим софтом не получается загрузить загрузчик через TCP/IP. Контроллер РХС100ED
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 18.3.2015, 15:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Цитата(ivosoft @ 18.3.2015, 10:58) *
Коллеги!Подскажите пожалуйста где можно скачать Firmware download tool свежее версии PXFwDwnToolV2.20.019.exe? Этим софтом не получается загрузить загрузчик через TCP/IP. Контроллер РХС100ED

Так это же загрузчик из 4 версии. Новая версия firmware идет в комплекте с 5 версией Desigo Xworks
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivosoft
сообщение 18.3.2015, 18:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514



Цитата(begem @ 18.3.2015, 15:19) *
Так это же загрузчик из 4 версии. Новая версия firmware идет в комплекте с 5 версией Desigo Xworks


Использую 4 версию XWORKS, Столкнулся с проблемой - не могу загрузить загрузчик в контроллер. Пишет что не поддерживает подключение через TCP/IP/ Файл прошивки загружается без проблем. Можете подсказать как решить данную задачу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 20.3.2015, 9:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Цитата(ivosoft @ 18.3.2015, 16:40) *
Использую 4 версию XWORKS, Столкнулся с проблемой - не могу загрузить загрузчик в контроллер. Пишет что не поддерживает подключение через TCP/IP/ Файл прошивки загружается без проблем. Можете подсказать как решить данную задачу?

Вы можете использовать 5 версию Download tool, а для программирования 4 версию Desigo, но не суть.
Я не очень понял, что Вы хотите загрузить, Firmware или Firmware loader. Если первое, то должно пройти без проблем, если Loader, то он загружается через RS232.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivosoft
сообщение 20.3.2015, 14:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514



Цитата(begem @ 20.3.2015, 9:06) *
Вы можете использовать 5 версию Download tool, а для программирования 4 версию Desigo, но не суть.
Я не очень понял, что Вы хотите загрузить, Firmware или Firmware loader. Если первое, то должно пройти без проблем, если Loader, то он загружается через RS232.


Мне нужно загрузить именно Loader, без него невозможно залить проект СFС XWP версии 4.1 в контроллер.

То есть, если Я Вас правильно понял - чтобы залить файл FWLoader_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.010, мне необходим переходник USB/rs232, обжать пины rx, tx, gnd и воткнуть это в порт PXM10 контроллера PXC100ED. Файл прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.085.dwz заливаю через патч-корд в порт IP.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 20.3.2015, 15:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Да, для того, чтобы залить Loader необходимо:
- взять USB/RS-232
- обжать пины в соответствии с мануалом (либо купить готовый провод у Siemens) \
- соответственно залить
Далее не отключаясь также по RS-232 Вы заливаете свою прошивку (хотя ее можно и по IP).
Номер Loader у Вас вроде правильный.
Номер прошивки честно говоря уже не помню, могу посмотреть только через неделю. Есть вероятность, что после прошивки контроллер откажется от общения по сети. Тогда нужно будет пробовать другую прошивку. Вообще для даугрейда сименс выпустил новые прошивки, идут с новой версией Desigo (провда я ими пока не пользовался)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivosoft
сообщение 20.3.2015, 15:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514



Спасибо!Буду пробывать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivosoft
сообщение 17.4.2015, 15:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514



Всем спасибо!Все заработало!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MOTYA77PRO
сообщение 27.4.2015, 23:47
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 229477



Всем привет! кто может помоч с "русской прошивкой" для pxm20 '
, с индексом "в" ? у меня есть прошивка версия 5.0 с кириллицой,
Залить не получаеться так как для индекса "с".
панель лон, версия loader 2.20.0.306, по 4.10.0
250 вроде так.
спс за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigBug
сообщение 3.12.2015, 18:36
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2010
Пользователь №: 75494



Здравствуйте!

Столкнулся с аналогичной проблемой – требуется даунгрейт прошивки контроллера PXC100.D с версии 5.1 до 4-ой версии. Сделал кабель, успешно залил по RS232 загрузчик FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz и прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.085.dwz. При попытке выполнить Node setup выдается сообщение «BACnet device configure failed». При повторном поиске устройства оно определяется как сконфигурированное, хотя поля параметров пустые, а индикатор SVC мигает.

В чем может быть дело?

Прикрепленный файл  BACnet_cfg_failed.jpg ( 83,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
signet
сообщение 4.12.2015, 10:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125



У меня такое частенько бывает, я называю это "пляски с бумнами")), лечиться это, перезагрузкой менеджера и повторной конфигурацией, после 3-5 попыток все гуд))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 4.12.2015, 10:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Это может быть либо из-за отсутствия терминатора или из-за неправильных настройках в Set PG/PC Interface или неправильный выбран тип интерфейса лон карты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigBug
сообщение 5.12.2015, 10:44
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2010
Пользователь №: 75494



В итоге залил прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.10.104.dwz и все прошло. Оригинальная версия прошивки была 5.10.060, не знаю, имеет ли это какае-то значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyaiv
сообщение 14.4.2016, 20:37
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 295004



Добрый день!
Не подскажете, где взять схему кабеля для подключения к PXM10 (RS0232) контроллера с компьютера? Или там просто разъем RJ45 используется, но это обычный COM-порт? Т.е. достаточно любого переходника USB - RS-232 для компьютера, ну и соответствующе обжать? (можно схему?)
Заранее благодарю за помощь.

Цитата(begem @ 20.3.2015, 15:08) *
- обжать пины в соответствии с мануалом (либо купить готовый провод у Siemens) \

Не подскажете, где можно добыть указанный мануал?.. Возможно, я что-то не увидел, пересмотрел разные..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackout
сообщение 20.4.2016, 7:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Цитата(ilyaiv @ 14.4.2016, 20:37) *
Не подскажете, где можно добыть указанный мануал?.. Возможно, я что-то не увидел, пересмотрел разные..

Desigo Getting started: DesigoXworksPlusV5.1SP
(CM110629en.pdf)
страница 22

Очень неочевидное место для поиска на самом деле, главное что надо помнить: это что там нуль-модемная распиновка нужна по отношению к переходнику USB-RS232 или порту компьютера.

Прикрепленный файл  RS232.PNG ( 31,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302


Сообщение отредактировал Blackout - 20.4.2016, 7:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtomat4ik
сообщение 24.11.2016, 15:49
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277577



Цитата(BigBug @ 5.12.2015, 10:44) *
В итоге залил прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.10.104.dwz и все прошло. Оригинальная версия прошивки была 5.10.060, не знаю, имеет ли это какае-то значение.


Где можно скачать такую прошивку, подскажите?
Изначально на контроллере PXC12.D стоял загрузчик и прошивка 5.00.ХХ версий.
Пытаюсь загрузить 4.00.084_HF.dwz и 4.00.080.dwz - прогресс бар загрузки обрывается на самом начале и программа выдает сообщение download failed. В текстовом окне PX Firmware download tool

Сообщение отредактировал avtomat4ik - 24.11.2016, 15:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  message.jpg ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  message.jpg ( 763,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtomat4ik
сообщение 24.11.2016, 16:07
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277577



В руководстве CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc, о котором речь была в начале, четко описывается версия Download Tool - v.2.37.
Обязательно использовать именно такую версию или можно более старую? У меня на данный момент есть только v2.20.019...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 24.11.2016, 16:53
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Попробуйте сделать даунгрейд прошивки через загрузчик 5-й версии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtomat4ik
сообщение 24.11.2016, 17:01
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277577



Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:53) *
через загрузчик 5-й версии


Где его можно взять...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 24.11.2016, 17:05
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Странный вопрос. А откуда у вас тогда версия 4? На диске с XWorks'ом версии 5 или запросить у сименса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexDio
сообщение 24.11.2016, 17:18
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 178120



Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 17:05) *
Странный вопрос. А откуда у вас тогда версия 4? На диске с XWorks'ом версии 5 или запросить у сименса.

Вы из КГБ? Человек у вас всего лишь спросил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 24.11.2016, 17:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Нет, я не из КГБ. Я предположил, что если у него есть версия 4, то должна быть и 5 или 6, поскольку версия 4 давно не поддерживается.

Сообщение отредактировал Sigezmund - 24.11.2016, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romsz
сообщение 2.8.2017, 12:37
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.11.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 170699



Требовалось прошить PXC 100.D c 5.10.064 на 4-ю.
В процессе прошивки строка состояния замирала на половине и в итоге прошивка не загружалась.
В Options - specific firmware установил галочку. сначала залил загрузчик версии 6.00 (в автомате он загружает 4.00.10)
и прошивка 4.10.111 залилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n4shatch
сообщение 16.9.2019, 11:52
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2019
Пользователь №: 362559



Здравствуйте,
заказали на замену контроллер PXC100-E.D., пришел с версией ПО 6.00. Программа была написана под 5.10.
Где взять руководство, загрузчик 5.10?
В папке с desigo только FwlDownloadTool.exe.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pxc100.png ( 16,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mp3corp
сообщение 16.9.2019, 15:39
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2019
Пользователь №: 355269



Всем доброго дня. Для прошивки FW подойдет только rs-232? Если так, то данный разьем на PXC100ED выполнен в виде RJ45 и является вторым портом на боковой стороне контроллера (порт для Ethernet идет отдельным портом)? В утилите Firmware Download Tool, после запуска загружается нужная библиотека с FW, однако переключатель на IP, поставить нельзя только Serial порт. Так же почему то не могу выбрать модель контроллера из выпадающего списка, просто ничего не выпадает или это меню появится после того как в системе появится COM порт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 16.9.2019, 17:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(mp3corp @ 16.9.2019, 15:39) *
Всем доброго дня. Для прошивки FW подойдет только rs-232? Если так, то данный разьем на PXC100ED выполнен в виде RJ45 и является вторым портом на боковой стороне контроллера (порт для Ethernet идет отдельным портом)? В утилите Firmware Download Tool, после запуска загружается нужная библиотека с FW, однако переключатель на IP, поставить нельзя только Serial порт. Так же почему то не могу выбрать модель контроллера из выпадающего списка, просто ничего не выпадает или это меню появится после того как в системе появится COM порт?


А вы не путаете контроллер PXC100ED c контроллером PXC100D?
PXC100ED можно прошить по IP через боковой RJ45. PXC100D прошивается только по RS-232 через RJ45 в лицевой части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:57