> экраны на радиаторы в школе, нормы на установку экранов на радиаторы в школе
evgenyyy
сообщение 19.8.2020, 20:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144535



Добрый день, подскажите, пожалуйста нормы, согласно которым, для всех радиаторов в школе требуется установка защитных экранов. Эксперт ссылается на п. 6.38 СП 118.13330.2012. Прав ли эксперт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 15.9.2020, 9:14
Сообщение #2


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



А в чем сомнения?
Снижайте температуру теплоносителя до 70гр, применяйте экраны, каким либо другим способом принимайте
Цитата
меры для предотвращения касания их человеком

Учитывая требование о длине отопительных приборов в школе температура 70гр вполне обоснована.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 22:52