Посоветуйте схему отопления на частный дом, Радиаторы чугун, трубы пластик |
|
|
|
20.8.2020, 9:45
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.8.2020
Пользователь №: 380794
|
Добрый день! Чуть расширил частный домик, сейчас буду менять отопление. Нужен совет, так как я в этом чайник. Отопление центральное, батареи чугун, трубы пластик. Можно ли на каждую батарею поставить терморегулятор? Какой диаметр пластика выбрать и какие лучше? Какую схему использовать, склоняюсь к однотрубной, 8 радиаторов 4 по 7 секций, по 4.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
20.8.2020, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Котёл на твёрдом топливе (дрова, уголь) или газ? Котёл с насосом циркуляции или без? На однотрубной проходной системе, которую Вы "нарисовали", термостатные радиаторные клапаны ставить нельзя.
|
|
|
|
|
20.8.2020, 11:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(jota @ 20.8.2020, 11:20) Котёл на твёрдом топливе (дрова, уголь) или газ? Какой котёл? На ТЭЦ? Цитата(Соломон2011 @ 20.8.2020, 9:45) Отопление центральное "Централизованное теплоснабжение"?
|
|
|
|
|
20.8.2020, 18:34
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.8.2020
Пользователь №: 380794
|
Цитата(lovial @ 20.8.2020, 16:25) А параметры теплоносителя из центральной системы какие? Там может быть и за 100 градусов, такое ни один пластик не потянет... Термостатические клапана на однотрубку поставить теоретически можно (есть и забугорные http://teplo.com/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%...8%D1%8F)-500412, и не https://sanext.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D1%80%D...BD%D0%BE%D1%82/только нужно будет байпасы на каждый радиатор делать, а это по расходам почти та же двухтрубка... в соседнем здании стоит пластик на центральном, всё нормально, если байпас, то как лучше, так или так:
Сообщение отредактировал Соломон2011 - 20.8.2020, 18:35
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
20.8.2020, 18:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Соломон2011 @ 20.8.2020, 18:34) в соседнем здании стоит пластик на центральном, всё нормально, если байпас, то как лучше, так или так: Делайте "низ-низ".
|
|
|
|
|
20.8.2020, 19:10
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.8.2020
Пользователь №: 380794
|
Цитата(tiptop @ 20.8.2020, 21:38) Делайте "низ-низ". хорошо спасибо, а можно основную трубу 32, а вход в батарею на 25 стоит ли или и основную на 25 делать, в соседнем здании так, уменьшено, правда теплорегуляторов нет
|
|
|
|
|
20.8.2020, 19:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Соломон2011 @ 20.8.2020, 19:10) хорошо спасибо, а можно основную трубу 32, а вход в батарею на 25 стоит ли или и основную на 25 делать, в соседнем здании так, уменьшено, правда теплорегуляторов нет И основную - на 25. Сначала вода пойдёт в "маленькие" радиаторы?
|
|
|
|
|
20.8.2020, 19:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.8.2020
Пользователь №: 380794
|
Цитата(tiptop @ 20.8.2020, 22:48) И основную - на 25.
Сначала вода пойдёт в "маленькие" радиаторы? 7 - 4 - 7 - 7 - 7 - 4 - 4 - 4
|
|
|
|
|
21.8.2020, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Соломон2011 @ 20.8.2020, 18:34) в соседнем здании стоит пластик на центральном, всё нормально, если байпас, то как лучше, так или так: С точки зрения теплотехники лучше правый вариант, диагональное подключение, но при пластиковых трубах радиатор перекОсит...
|
|
|
|
|
21.8.2020, 18:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.8.2020
Пользователь №: 380794
|
Цитата(lovial @ 21.8.2020, 12:34) С точки зрения теплотехники лучше правый вариант, диагональное подключение, но при пластиковых трубах радиатор перекОсит... как это перекосит? значит лучше как левое, как и в соседнем здании, там и площадь намного больше моего домика, тоже чугун - пластик
|
|
|
|
|
25.8.2020, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Соломон2011 @ 21.8.2020, 18:30) как это перекосит? У пластика очень большой коэффициент температурного расширения. Более длинная трубка с одной стороны удлинится значительно сильнее, чем с другой. Тут как-то даже фото выкладывали результатов...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама