> Не приняли гидравлические испытания, Врезки под термометры
alvetz
сообщение 15.8.2010, 7:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2009
Пользователь №: 41133



Добрый день!
Обыскал сейчас весь интернет, но не нашел нужной информации. При сдаче гидравлических испытаний инспектору тепловых сетей, инспектор потребовал сделать врезки под термометры. Проблема вся в том, что на узлах трубы у меня на одном 32, на втором 40 мм. Подскажите как сделать врезки под термометры? Где то слышал, что при диаметре трубопровода менее 50 мм, необходимо вырезать кусок трубопровода врезать 50 мм и уж туда врезку. если кто знает укажите ссылку на нормативный документ с данным требованием.
И еще такой вопрос можно ли врезку сделать из трубы 15мм, заглушив ее с одной стороны?
заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 15.8.2010, 10:55
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Ду65 вроде. Норматив не скажу, но если вы в Ду32 и 40 вставите термометр (чувствительный элемент д.б. в центре потока), вы создадите очень большое сопротивление. По этой причине мин. диаметр врезок - 65
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 15.8.2010, 11:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



unsure.gif Даже боюсь спросить, - а что в проекте указано, и какое отношение ко всему этому имеют гидравлические испытания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 15.8.2010, 12:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



сейчас есть накладные термометры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 15.8.2010, 14:03
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(alvetz @ 15.8.2010, 8:16) *
Подскажите как сделать врезки под термометры? Где то слышал, что при диаметре трубопровода менее 50 мм, необходимо вырезать кусок трубопровода врезать 50 мм и уж туда врезку. если кто знает укажите ссылку на нормативный документ с данным требованием.

Это не требование, а техническая необходимость. Просто если труба будет слишком узкой, то термометр (температурный датчик) перекроет существенную долю сечения трубы. Ну и термометров под такие узкие трубы нету. А на форуме гдето был типовой альбом на врезку всяких КИПовских бобышек. Или можете поклянчить у своих старых мастеров по монтажу КИП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.8.2010, 17:26
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 25.6.2010, 20:29) *
Цитата: из "ПРАВИЛ эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей"
Гильзы термометров должны устанавливаться:
на трубопроводах диаметром 70-200 мм наклонно к оси трубопровода против течения потока или вдоль оси трубы в колене трубопровода;
на трубопроводах диаметром менее 70 мм в специальных расширителях;
на трубопроводах диаметром более 200 мм перпендикулярно оси трубопровода.
Вывод: В трубопровод Ду50 гильзу врезать было нельзя без монтажа расширителя. Остальное - вторично

Собственно, добавить нечего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2010, 17:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это нынешняя редакция, хотя и в старых есть тоже. А какие из них на территории Украины действуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.8.2010, 17:41
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А Украина тут при чём?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2010, 17:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Участника из Харькова принял за топикстартера. biggrin.gif потому чта.Когда ссылаться будет № пунктиков могут немного не совпадать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alvetz
сообщение 15.8.2010, 17:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2009
Пользователь №: 41133



Цитата(HeatServ @ 15.8.2010, 21:26) *
Собственно, добавить нечего.


добавить есть чего, приведенные Вами правила не действуют, взамен них введены ПТЭ ТЭ, в которых про эти гильзы не слова, к сожалению((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.8.2010, 18:01
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49476
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(alvetz @ 15.8.2010, 18:56) *
добавить есть чего, приведенные Вами правила не действуют, взамен них введены ПТЭ ТЭ, в которых про эти гильзы не слова, к сожалению((

Тогда добавить нечего. Вообще речь за какие гильзы идёт? У Вам там вообще нет термометров?
Просто мы не юзаем спиртовые и керосиновые термометры, используем биметаллические, они с короткой ножкой легко в сороковую трубу встают. Если термометр спиртовой, то конечно нужно вставлять расширение: переход 45/70- участок трубы Ду 70- переход 45/70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alvetz
сообщение 15.8.2010, 18:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2009
Пользователь №: 41133



Цитата(HeatServ @ 15.8.2010, 22:01) *
Тогда добавить нечего. Вообще речь за какие гильзы идёт? У Вам там вообще нет термометров?
Просто мы не юзаем спиртовые и керосиновые термометры, используем биметаллические, они с короткой ножкой легко в сороковую трубу встают. Если термометр спиртовой, то конечно нужно вставлять расширение: переход 45/70- участок трубы Ду 70- переход 45/70.



термометров нет, но инспектор потребовал сделать врезки под термометры)) вот и возник вопрос, а я помнил, что где то про такое читал, но не мог вспомнить где))

Всем спасибо за помощь, нашел я это где указано)

Строительные нормы и правила СНиП 3.05.01-85
"Внутренние санитарно-технические системы"

3.32. Термометры на трубопроводах должны быть установлены в гильзах, а выступающая часть термометра должна быть защищена оправой.
На трубопроводах с условным проходом до 57 мм включительно в месте установки термометров следует предусматривать расширитель.

что это за расширитель? или можно просто переход труба переход?

Сообщение отредактировал alvetz - 15.8.2010, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2010, 18:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Чертежик лень искать,но вобщем именно кусок трубы бОльшего диаметра с переходами на конце. Посредине врезана гильза. Длинна зависит от диаметра , ибо врезки должны отстоять от поперечного шва на некоторое расстояние,но не менее 100 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.8.2010, 20:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для интересу поискал в дебрях интернета ру:
http://prompribor-kaluga.ru/UserFiles/File.../kzil/index.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 16.8.2010, 9:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



внутренние санехсистемы

3.32. Термометры на трубопроводах должны быть установлены в гильзах, а выступающая часть термометра должна быть защищена оправой.
На трубопроводах с условным проходом до 57 мм включительно в месте установки термометров следует предусматривать расширитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veron
сообщение 16.8.2010, 10:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владимир
Пользователь №: 26106



Цитата
что это за расширитель? или можно просто переход труба переход?

Нашла старые чертежи по закладным конструкциям, утвержденные "Монтажавтоматикой". Возможно сейчас есть уже обновленные, но это лучше у автоматчиков спросить. Но для примера сойдет:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxness
сообщение 16.8.2010, 18:11
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64760



Цитата(Veron @ 16.8.2010, 14:04) *
Нашла старые чертежи по закладным конструкциям, утвержденные "Монтажавтоматикой". Возможно сейчас есть уже обновленные, но это лучше у автоматчиков спросить. Но для примера сойдет:


обновленных чертежей нет, весь инет в одно время перерыл. Альбомы на закладные есть на сайте Ели****го завода.
По расширителям все просто, до 38-й трубы применяется ЗК4-2-85(87), трубы 45-57 ЗК-3-85(87), и далее ЗК4-1-6-95.
Если чего не найдете, обращайтесь в личку, вышлю, вплоть до готовых;)

Сообщение отредактировал maxness - 16.8.2010, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 16.8.2010, 18:47
Сообщение #18


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Самим не судьба нарисовать? Вроде ничего сложного. сварка, переход на расширитель. Врезка Ду15 под бобышку =) упрощенно не сложно наваять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 17.8.2010, 16:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1440
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921




У меня на 32 трубе (приточная вентиляция, перегретый пар) врезаны спиртовые термометры, на такой -же вопрос я ответил: а зачем вы и Ростехнадзор это приняли в эксплуатацию?, больше не приставали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 17.8.2010, 17:35
Сообщение #20


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



у пара видимо другой порядок сопротивления на таком снижении живого сечения. И хватает проверки на конденсацию, либо даже она не нужна. А для жидкости это критично. просто нарисуйте поперечное сечение и закрасьте гильзу в нем. В акаде и посчитать легко во сколько раз изменится сечение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxness
сообщение 17.8.2010, 18:37
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64760



Цитата(Seifer @ 16.8.2010, 21:47) *
Самим не судьба нарисовать? Вроде ничего сложного. сварка, переход на расширитель. Врезка Ду15 под бобышку =) упрощенно не сложно наваять


не стоит колхозить, загляните лучше в альбомы, там не то что вы советуете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 17.8.2010, 20:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(l-nikolaev @ 17.8.2010, 19:45) *
У меня на 32 трубе (приточная вентиляция, перегретый пар) врезаны спиртовые термометры, на такой -же вопрос я ответил: а зачем вы и Ростехнадзор это приняли в эксплуатацию?, больше не приставали.

Меня то же инспектора умиляют: сначала проект согласуют, а на объекте у них «глаза раскрываются» cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 16.7.2020, 17:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Всколыхну тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.7.2020, 17:22
Сообщение #24


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 16.7.2020, 17:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Десять лет спустя. Как обстоят дела? rolleyes.gif

Как-то с трудом я себе представляю расширитель до Ду65 на полипропиленовой трубе с Днаруж 40х5 а температуру то мерить надо, эээ, стесняюсь спросить, а если вставлять не до центра потока, а как-то так?


Прикрепленное изображение


Ну то есть, чтоб только носик мал-мала - на пять мм в сечение потока заныривал. Ведь он всё равно создаст возмущение? Однозначно. Завихрения. А он же через тройник вставляется. Диам.наружний гильзы 4мм, а внутренний диаметр Тобразного ответвления (типа бобышки) 24мм, т.е. там будет где вихрям разгуляться вокруг гильзы.

Или мои предположения не верны?

Есть практический опыт измерений таким макаром?

Потом, если у нас труба/тройник не стальные, а из толстостенного полипропилена (порядка 10мм толщина стенок узла) то градиента остывания не должно быть такого как в стальном узле. Так?

Сообщение отредактировал Хоттабыч - 16.7.2020, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.7.2020, 18:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Уважаемый HeatServ к сожалению ссылается на не действующий документ ("Правила..."). Установка термометров под наклоном ничем другим не обоснована, кроме как желанием установить измеритель в середину потока на трубах малого диаметра. Если у кого-то есть иное объяснение - с удовольствием выслушаю. В остальном все верно, правило общее - старайтесь установить в середину трубы и тут масса вариантов от наклона до расширительной вставки. " а если вставлять не до центра потока, а как-то так" - да ради Бога, просто скорость движения в пристенном слое меньше и температура несколько будет иной. Если особая точность не нужна, почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 17.7.2020, 0:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Так это, уважаемый HeatServ, десять лет назад ссылался, да и, сами знаете, в условиях альтернативно одаренной современности, зачастую старые нормативы проливают свет в дебри актуализации.
V-david, спасибо, Ваше мнение очень важно для меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.7.2020, 9:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



блин, не посмотрел дату...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.7.2020, 12:15
Сообщение #29


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Хоттабыч @ 16.7.2020, 17:46) *
Десять лет спустя. Как обстоят дела? rolleyes.gif

Как-то с трудом я себе представляю расширитель до Ду65 на полипропиленовой трубе с Днаруж 40х5 а температуру то мерить надо, эээ, стесняюсь спросить, а если вставлять не до центра потока, а как-то так?


Прикрепленное изображение


Ну то есть, чтоб только носик мал-мала - на пять мм в сечение потока заныривал. Ведь он всё равно создаст возмущение? Однозначно. Завихрения. А он же через тройник вставляется. Диам.наружний гильзы 4мм, а внутренний диаметр Тобразного ответвления (типа бобышки) 24мм, т.е. там будет где вихрям разгуляться вокруг гильзы.

Или мои предположения не верны?

Есть практический опыт измерений таким макаром?

Потом, если у нас труба/тройник не стальные, а из толстостенного полипропилена (порядка 10мм толщина стенок узла) то градиента остывания не должно быть такого как в стальном узле. Так?

Есть у нас узел, там так горячая вода измеряется. Только тройничок вверх смотрит ответвлением своим. Туда муфточка впаяна переходная на резьбу, в неë гильза вкручена, и термопара вставлена. Все норм показывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.7.2020, 12:23
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



одно только отсутствие масла в гильзе даст вранье на пару тройку градусов, так что не нормативное положение гильзы в потоке не очень меняет картину(но четко меняет).
Систематически приходится проверять, когда какие то проблемы и ладошкой порой туда воды плескать, но вода ж быстро испариться,хотя на время моего присутствия на объекте вполне покажет без критического вранья. с ТСО порой воюем за пару градусов на обратке и вот приходится, хотя это обычно перед какими то праздниками бывает, когда инспектору на подарки не хватает.Плещщу воду и показываю Т1 - обижаются, мол а могли б помочь перед праздником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:06