Здравствйте дорогие форумчане) В связи с сезоном подготавливаем с-му кондиционирования здания.Был неприятно удивлён когда подал питание на хладомашину,причём осенью когда отключали всё - никаких ошибок не было!выскочила авария код ошибки 5(Неисправность компрессора В1,Условие генерации сигнала:Разрыв цепи защитного входа компрессора,вызванный срабатыванием защиты от перегрева) В тестовом режиме проверели чиллер всё в порядке,опять же за исключением вкл.компрессора(В чиллере их 4,из которых2-нар.контур,2-внутренний) Что подскажите ?
180420172172.jpg ( 1,06 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
18.4.2017, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Скорее всего компрессор на замену.
|
|
|
|
|
19.4.2017, 9:15
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.4.2017
Пользователь №: 319737
|
нет,перекидывал значит,со второго компрессора по этому же контуру,"косу"проводов и он запускается
|
|
|
|
|
20.4.2017, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278
|
Цитата(Виктор61 @ 18.4.2017, 14:53) выскочила авария код ошибки 5(Неисправность компрессора В1,Условие генерации сигнала:Разрыв цепи защитного входа компрессора,вызванный срабатыванием защиты от перегрева) Ведь всё сами же описали, "разрыв цепи". Ищите по мануалу контакты сего датчика и сравнивайте на компрессорах. И если всё одинаково, по цепи искать обрыв. Зимой всякое бывает с контактами ...
|
|
|
|
|
21.4.2017, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.4.2017
Пользователь №: 319737
|
Перекидывал на плате контроллера контакты датчиков с "проблемного компрессора" на другой,тот ошибок не выдаёт(Всё проверял в тестовом режиме..запуск компрессора 10сек.),так же менял местами " плату защитную "с другого компрессора,никаких результатов...Единственное, когда поменял "контактные фишки"компрессоров на плате контроллера ,он запустился,а другой нет..подозрение пало на платы контроллера,но согласно мануалу,"светодиоды" плат соответсвуют описанию.Как только сбрасываю ошибку на интерфейсе она мигом выскакивает.
|
|
|
|
|
22.4.2017, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278
|
Цитата(Виктор61 @ 21.4.2017, 9:39) Перекидывал на плате контроллера контакты датчиков с "проблемного компрессора" на другой,тот ошибок не выдаёт(Всё проверял в тестовом режиме..запуск компрессора 10сек.),так же менял местами " плату защитную "с другого компрессора,никаких результатов...Единственное, когда поменял "контактные фишки"компрессоров на плате контроллера ,он запустился,а другой нет..подозрение пало на платы контроллера,но согласно мануалу,"светодиоды" плат соответсвуют описанию.Как только сбрасываю ошибку на интерфейсе она мигом выскакивает. Попробуйте "симулировать" нормальное состояние аварийного датчика (он скорее всего контактный). Если "живой" компрессор запускается с симулятором, то переставьте на "проблемный" если всё повториться проблема с мозгами. По всей вероятности контроллер воспринимает компрессор как дефектный, и тут либо менять контроллер либо отдать его спецу по части электроники что бы он попробовал обмануть симулируя нормальное состояние.
|
|
|
|
|
23.4.2017, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(airwave @ 18.4.2017, 20:36) Скорее всего компрессор на замену. Может, сначала INT посмотреть?
|
|
|
|
|
24.4.2017, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.4.2017
Пользователь №: 319737
|
Цитата(SSA @ 23.4.2017, 18:31) Может, сначала INT посмотреть? Переставлял с "проблемного компрессора " на рабочий всё запускает,сид на ней зелёный горел,так что она исправна Цитата(MehMeg @ 22.4.2017, 23:21) Попробуйте "симулировать" нормальное состояние аварийного датчика (он скорее всего контактный). Если "живой" компрессор запускается с симулятором, то переставьте на "проблемный" если всё повториться проблема с мозгами. По всей вероятности контроллер воспринимает компрессор как дефектный, и тут либо менять контроллер либо отдать его спецу по части электроники что бы он попробовал обмануть симулируя нормальное состояние. Да тут мы тоже пришли к выводу,что проблема скорее всего в контроллере,но покупать новый сами понимаете недешево,...Итак в поиске спеца,который бы взялся за контроллер.Могли бы сами заняться платой контроллера,если был бы "софт"с драйверами.. Спасибо за советы
|
|
|
|
|
24.4.2017, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
А че его искать. Заплати и лети
|
|
|
|
|
|