> Генерация шума в вентиляции, Расчеты Magicad
SUPERMAN
сообщение 22.11.2017, 19:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18803



Здравствуйте! где можно найти формулы расчета шумов по вентиляции, по которым считает MagiCAD 2008.5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Ustinov
сообщение 24.11.2017, 16:40
Сообщение #2





Группа: B2B
Сообщений: 40
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77628



Думаю они эту информацию не открывают, но скорее всего используют теорию и методики, например, Тейлор и VDI 2081
Ничего сложного там нет.

При расчете в мэджике стоит обратить внимание на данные по снижению и генерации шума, которые зашиты в моделях оборудования от разных поставщиков. Т.е. если, например, на каком-то элементе данных нет мэджик будет считать как ноль.

Есть еще нюанс по "отражению от открытого конца" на распределителях - некоторые производители его указывают, некоторые нет. На мой взгляд лучше это снижение не учитывать и оставлять на запас, т.к. возникает данный эффект не всегда.

Если вам в принципе нужны формулы, то относительно недавно у нас, наконец-то, появился вменяемый документ по расчету акустики вент систем - СП 271.1325800.2016.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allex
сообщение 28.11.2017, 9:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 9.3.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2313



Здравствуйте.
Формулы по акустике на страницах 17-20.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MagiCAD_Ventilation_calculations.pdf ( 402,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
profeMaster
сообщение 1.1.2018, 23:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734



Цитата(Vladimir Ustinov @ 24.11.2017, 16:40) *
Есть еще нюанс по "отражению от открытого конца" на распределителях - некоторые производители его указывают, некоторые нет. На мой взгляд лучше это снижение не учитывать и оставлять на запас, т.к. возникает данный эффект не всегда.


а почему данный эффект возникает не всегда? В тройниках всегда, а тут не всегда? smile.gif Или вы все же имеете в виду, что производитель мог уже его учесть, и поэтому учитывать его еще раз не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 17:30