Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2020, 12:53)
Хорошая перспектива для заказчика..
В данном случае его мнение не интересно. В нормах прописаны минимально возможные требования для выполнения и так.
По крайней мере, делали недавно облбольницу, там сразу ТУ выдали на две котельные, рабочая-резервная и две теплотрассы тянули...А для ГВС не было резерва в одной из котельных, её новую сделали. Ну, вернее сделали её основной по ГВС с резервом от сущ котельной.
Там требования именно к источнику тепла, хоть внутри больницы ГВС вроде и по третьей категории. Тоесть без кольцевых сетей, это уж совсем жир был бы.
Вообще, в теплосиловых СП так написано туго про резерв ГВС. Там везде про резервное теплоснабжение.
Что такое ГВС по первой категории почему то никто не знает. Хотя источник почему то надо делать резервный...
Сообщение отредактировал Водяной - 12.9.2020, 9:35