> Кондиционирование операционных, что говорят нормативы?
winch
сообщение 8.2.2011, 19:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Есть вопрос: как в России регламентируется кондиционирование операционных в медицинских учреждениях?
Наверное, уместно вопрос разбить на два :

1) В случае, когда приточная установка имеет в своем составе блок охлаждения (фреоновый или от чиллера).
-должны ли быть воздуховоды специально окрашены/изготовлены из нержавейки?
-какой класс фильтрации?
-какой уровень температуры должен поддерживаться в помещении?

2) Когда имеет место непосредственное охлаждение фреоновой сплит-системой
-есть ли особые требования к конструкции/материалу внутреннего блока (например, корпус из нержавейки или что-то еще)
-есть ли требования к месту/уровню расположения внутреннего блока?
-есть ли требования к фильтрам внутреннего блока?
-есть ли требования по уровню шума?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ashikhmin
сообщение 8.2.2011, 21:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397



конечная фильтрация должна быть степенью H13, H14. Воздуховоды из нержавейки - только после этих фильтров. Как правило такой фильтр вставляется непосредственно в воздухораспределитель в самом помещении и после него нет воздуховодов.
Применение сплит систем возможно только при соответствующем обосновании, причем оборудование должно быть сертифицированно именно для помещений класса ОЧ. Встречается редко из за возможных протечек фреона в помещении и из за внутреннего находящегося непосредственно в помещении, который будет по сути рассадником всей заразы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.2.2011, 21:29
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43829
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ashikhmin @ 8.2.2011, 21:16) *
Применение сплит систем возможно только при соответствующем обосновании, причем оборудование должно быть сертифицированно именно для помещений класса ОЧ.

По факту нельзя. Обсуждалось. Нельзя как по нормам так и по совести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 8.2.2011, 21:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(ashikhmin @ 8.2.2011, 21:16) *
Применение сплит систем возможно только при соответствующем обосновании, причем оборудование должно быть сертифицированно именно для помещений класса ОЧ. Встречается редко из за возможных протечек фреона в помещении и из за внутреннего находящегося непосредственно в помещении, который будет по сути рассадником всей заразы.


Да, про фильтр понятно. А вот чем может помешать утечка фреона из сплита - неясно. С учетом кратности воздухообмена в операционных, даже полностью вытекший кондиционер никакой угрозы-то не составит.

А насчет сертифицированного оборудования - можете привести примеры таких систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.2.2011, 22:04
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43829
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(winch @ 8.2.2011, 21:44) *
А насчет сертифицированного оборудования - можете привести примеры таких систем?

Зачем Вам сплит в операционной? По физике не придумали таких, чтоб вентилятора по напору хватило продавить фильтр Н11-Н14. А бумажку можно любую у нас купить, а вот зачем лично Вам это нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 9.2.2011, 8:24
Сообщение #6





Guest Forum






Старый рецепт.
Приточно-вытяжная машина дает нормируемую кратность. Класс очистки в машине H7-H9. В помещении приток поступает на секцию рециркуляции с фанкойлом у которого вентилятор способен продавливать при проектном рециркуляционном расходе паскалей 700. 450 на ламинарный потолок с встроенными фильтрами H14, а 150 на теплообменники, 100 запас. Температура на входе воздуха в помещение +22, в помещении +24.
Рециркуляция через H14 нужна в том числе и для поддержания нормируемой чистоты по биологической заселенности.

Даже думать о сплитах в операционных (уж молчу про говорить) - инженерное преступление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.2.2011, 9:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Поможет?

Сообщение отредактировал SSA - 9.2.2011, 9:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  San_pin_5179_90.rar ( 40,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  to_SNIP_2_08_02_89_Protection_of_health.rar ( 74,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 10.2.2011, 10:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Охлаждающие балки, никаких сплитов. В этих помещениях только пассивное охлаждение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fish1961
сообщение 25.11.2020, 14:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 202739



Доброго дня Всем! Может кто еще ответит. Прочитал СП 158.13330.2014 и не нашел пункта запрещающего установку настенных кондиционеров. Может не заметил где написано что запрещено? кому не сложно скиньте этот пункт пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.11.2020, 17:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы задали вопрос в теме про операционные. Если у Вас операционная, то нельзя.
В разделе I СанПиН 2.1.3.2630-10 есть перечень помещений, в которых допускаются сплиты - значит, в не перечисленных помещениях нельзя:
Цитата
6. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений
6.28. В целях поддержания комфортной температуры воздуха в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях допускается применение сплит-систем при условии проведения очистки и дезинфекции фильтров и камеры теплообменника в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца. Допускается также использование для этих целей панели лучистого тепла (охлаждения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 26.11.2020, 8:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(fish1961 @ 25.11.2020, 16:13) *
Доброго дня Всем! Может кто еще ответит. Прочитал СП 158.13330.2014 и не нашел пункта запрещающего установку настенных кондиционеров. Может не заметил где написано что запрещено? кому не сложно скиньте этот пункт пожалуйста
u
Можно поставить вопрос по другому:
Хотели бы Вы, чтоб в той операционной, где Вам будут делать операцию, будут стоять сплит:системы с никакой очисткой вместо нормальной вентиляции в очисткой Н14?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpolax
сообщение 29.11.2020, 12:13
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2017
Пользователь №: 316727



В зарубежном опыте кондиционирования стерильных и медицинских учреждений есть практика применения испарительных кондиционеров. В них не применяется рециркуляция воздуха (он 100% свежий и внешний) и можно при желании повышать влажность воздуха (это позволяет бороться с коронавирусом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fish1961
сообщение 30.11.2020, 15:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 202739



Цитата(SSA @ 26.11.2020, 8:25) *
u
Можно поставить вопрос по другому:
Хотели бы Вы, чтоб в той операционной, где Вам будут делать операцию, будут стоять сплит:системы с никакой очисткой вместо нормальной вентиляции в очисткой Н14?

Спасибо большое за ответ. Но речи не было ставить или не ставить вентиляцию. Нужно понимание почему сплит-системы нельзя ставить.

Цитата(ИОВ @ 25.11.2020, 17:40) *
Вы задали вопрос в теме про операционные. Если у Вас операционная, то нельзя.
В разделе I СанПиН 2.1.3.2630-10 есть перечень помещений, в которых допускаются сплиты - значит, в не перечисленных помещениях нельзя:

Спасибо за объяснения .Коротко и лаконично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения