Кондиционирование операционных, что говорят нормативы? |
|
|
|
8.2.2011, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
|
Есть вопрос: как в России регламентируется кондиционирование операционных в медицинских учреждениях? Наверное, уместно вопрос разбить на два :
1) В случае, когда приточная установка имеет в своем составе блок охлаждения (фреоновый или от чиллера). -должны ли быть воздуховоды специально окрашены/изготовлены из нержавейки? -какой класс фильтрации? -какой уровень температуры должен поддерживаться в помещении?
2) Когда имеет место непосредственное охлаждение фреоновой сплит-системой -есть ли особые требования к конструкции/материалу внутреннего блока (например, корпус из нержавейки или что-то еще) -есть ли требования к месту/уровню расположения внутреннего блока? -есть ли требования к фильтрам внутреннего блока? -есть ли требования по уровню шума?
Спасибо!
|
|
|
|
|
8.2.2011, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397
|
конечная фильтрация должна быть степенью H13, H14. Воздуховоды из нержавейки - только после этих фильтров. Как правило такой фильтр вставляется непосредственно в воздухораспределитель в самом помещении и после него нет воздуховодов. Применение сплит систем возможно только при соответствующем обосновании, причем оборудование должно быть сертифицированно именно для помещений класса ОЧ. Встречается редко из за возможных протечек фреона в помещении и из за внутреннего находящегося непосредственно в помещении, который будет по сути рассадником всей заразы.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 21:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43829
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(ashikhmin @ 8.2.2011, 21:16) Применение сплит систем возможно только при соответствующем обосновании, причем оборудование должно быть сертифицированно именно для помещений класса ОЧ. По факту нельзя. Обсуждалось. Нельзя как по нормам так и по совести.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
|
Цитата(ashikhmin @ 8.2.2011, 21:16) Применение сплит систем возможно только при соответствующем обосновании, причем оборудование должно быть сертифицированно именно для помещений класса ОЧ. Встречается редко из за возможных протечек фреона в помещении и из за внутреннего находящегося непосредственно в помещении, который будет по сути рассадником всей заразы. Да, про фильтр понятно. А вот чем может помешать утечка фреона из сплита - неясно. С учетом кратности воздухообмена в операционных, даже полностью вытекший кондиционер никакой угрозы-то не составит. А насчет сертифицированного оборудования - можете привести примеры таких систем?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 22:04
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43829
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(winch @ 8.2.2011, 21:44) А насчет сертифицированного оборудования - можете привести примеры таких систем? Зачем Вам сплит в операционной? По физике не придумали таких, чтоб вентилятора по напору хватило продавить фильтр Н11-Н14. А бумажку можно любую у нас купить, а вот зачем лично Вам это нужно?
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
9.2.2011, 8:24
|
Guest Forum
|
Старый рецепт. Приточно-вытяжная машина дает нормируемую кратность. Класс очистки в машине H7-H9. В помещении приток поступает на секцию рециркуляции с фанкойлом у которого вентилятор способен продавливать при проектном рециркуляционном расходе паскалей 700. 450 на ламинарный потолок с встроенными фильтрами H14, а 150 на теплообменники, 100 запас. Температура на входе воздуха в помещение +22, в помещении +24. Рециркуляция через H14 нужна в том числе и для поддержания нормируемой чистоты по биологической заселенности.
Даже думать о сплитах в операционных (уж молчу про говорить) - инженерное преступление.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Поможет?
Сообщение отредактировал SSA - 9.2.2011, 9:58
|
|
|
|
|
10.2.2011, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862
|
Охлаждающие балки, никаких сплитов. В этих помещениях только пассивное охлаждение
|
|
|
|
|
25.11.2020, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 202739
|
Доброго дня Всем! Может кто еще ответит. Прочитал СП 158.13330.2014 и не нашел пункта запрещающего установку настенных кондиционеров. Может не заметил где написано что запрещено? кому не сложно скиньте этот пункт пожалуйста
|
|
|
|
|
25.11.2020, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Вы задали вопрос в теме про операционные. Если у Вас операционная, то нельзя. В разделе I СанПиН 2.1.3.2630-10 есть перечень помещений, в которых допускаются сплиты - значит, в не перечисленных помещениях нельзя: Цитата 6. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений 6.28. В целях поддержания комфортной температуры воздуха в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях допускается применение сплит-систем при условии проведения очистки и дезинфекции фильтров и камеры теплообменника в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца. Допускается также использование для этих целей панели лучистого тепла (охлаждения).
|
|
|
|
|
26.11.2020, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(fish1961 @ 25.11.2020, 16:13) Доброго дня Всем! Может кто еще ответит. Прочитал СП 158.13330.2014 и не нашел пункта запрещающего установку настенных кондиционеров. Может не заметил где написано что запрещено? кому не сложно скиньте этот пункт пожалуйста u Можно поставить вопрос по другому: Хотели бы Вы, чтоб в той операционной, где Вам будут делать операцию, будут стоять сплит:системы с никакой очисткой вместо нормальной вентиляции в очисткой Н14?
|
|
|
|
|
29.11.2020, 12:13
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2017
Пользователь №: 316727
|
В зарубежном опыте кондиционирования стерильных и медицинских учреждений есть практика применения испарительных кондиционеров. В них не применяется рециркуляция воздуха (он 100% свежий и внешний) и можно при желании повышать влажность воздуха (это позволяет бороться с коронавирусом).
|
|
|
|
|
30.11.2020, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 19.8.2013
Пользователь №: 202739
|
Цитата(SSA @ 26.11.2020, 8:25) u Можно поставить вопрос по другому: Хотели бы Вы, чтоб в той операционной, где Вам будут делать операцию, будут стоять сплит:системы с никакой очисткой вместо нормальной вентиляции в очисткой Н14? Спасибо большое за ответ. Но речи не было ставить или не ставить вентиляцию. Нужно понимание почему сплит-системы нельзя ставить. Цитата(ИОВ @ 25.11.2020, 17:40) Вы задали вопрос в теме про операционные. Если у Вас операционная, то нельзя. В разделе I СанПиН 2.1.3.2630-10 есть перечень помещений, в которых допускаются сплиты - значит, в не перечисленных помещениях нельзя: Спасибо за объяснения .Коротко и лаконично.
|
|
|
|
|
|