Программа ruAirHeater предназначена для выполнения поверочных расчетов воздухонагревательных установок, обогреваемых водой.
Программа является свободно распространяемой частью интегрированной истемы ruCAD.
Программа позволяет, по заданным расходам и температурам воздуха и теплоносителя на входе в воздухонагревательную установку, рассчитать
температуры воздуха и теплоносителя на выходе из установки для выбранного типоразмера воздухонагревателя и компоновки воздухонагревателей.
В практике проектных организаций чаще всего используется конструкторский расчет воздухонагревательных установок.
При таком варианте расчета известен расход воздуха, расчетные температуры воздуха и теплоносителя на входе в установку и выходе из нее. Проектировщик педварительно выбирает тип и конструкцию воздухонагревателей и рассчитывает требуемую теплообменную поверхность, принимая ее с некоторым запасом.
Поверочный расчет выполняется для зданной компоновки и обвязки воздухонагревателей, при заданных расходах и температурах воздуха и воды на входе. Результатом являются температуры воздуха и воды на выходе, а также остальные параметры (тепловой поток, сопротивление по воде и воздуху).
Поверочный расчет может выполняться для любых режимов работы установки, а не только на расчетные параметры. При этом можно оценить, как влияет запас поверхности нагрева, который не хранится на складе, а участвует в теплообмене, на параметры установки.
Программа дает возможность моделировать различные ситуации - изменение расхода теплоносителя или воздуха, нерасчетные температуры и т. п.
Программа позволяет проверить работу установки, сконструированной с использованием любой расчетной методики и оценить, как скажется запас по поверхности нагрева (или по теплу) на эксплуатационных режимах.
Сообщение отредактировал ShaggyDoc - 22.3.2005, 12:14