Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Создание бака запаса холодной и отепленной воды из нескольких емкостей
pepelatz
сообщение 30.7.2020, 18:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.6.2010
Пользователь №: 60874



Добрый день!

Выполняю проект реконструкции небольшой холодильной станции. Станция работает на обеспечение одного центрального кондиционера, состоит из трех холодильных машин (N+1) с водным охлаждением конденсатора. Существующая схема включает в себя классический двухсекционный бак, разделенный перегородкой. В секцию холодной воды поступает вода +6 после испарителей холодильных машин, которая затем подается насосом к форсункам в оросительной камере кондиционера. Во вторую - самотеком вода из поддона кондиционера с температурой +22, которая затем второй группой насосов подается на испарители холодильных машин. В силу конструктивных особенностей, требуется собрать эти емкости из отдельных пластиковых баков. Какая схема будет правильнее:
1. Баки соединить перемычками, подавать воду на сход первого, забирать из выхода последнего
2. Подавать и забирать воду из каждого бака одновременно, путем объединения их коллекторами?

Прилагаю небольшую схему.

С уважением, Виталий
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Холод_объект_2__23.07.2020_Model.pdf ( 306,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.7.2020, 19:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Удельная теплота парообразования воды 2260 кДж/кГ
Удельная теплоемкость воды примерно 4,2 кДж/кг*град

Непонятно, зачем там ороситель. Если уж настолько нужен чиллер, ставьте кожухотрубник. Все баки в линию на вход чиллера, перегородки фтопку


Сообщение отредактировал v-david - 30.7.2020, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pepelatz
сообщение 31.7.2020, 11:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.6.2010
Пользователь №: 60874



Цитата(v-david @ 30.7.2020, 19:12) *
Непонятно, зачем там ороситель. Если уж настолько нужен чиллер, ставьте кожухотрубник. Все баки в линию на вход чиллера, перегородки фтопку


Оросительная камера кондиционера - существующий узел, который Заказчик не собирается реконструировать. Чиллер - источник холода, соответственно. У них там вообще масса ограничений, от чисто геометрических до компоновки системы в целом. В частности, в силу размера проемов мы не можем поставить там ничего, что превышает в сечении 1,75х0,75, отсюда количество баков. По историческому назначению этих баков, насколько я понял, секция отепленной воды выполняет роль аккумулятора, чтобы чиллера не циклили, плюс роль конденсатосборника, причем конденсат удаляется от кондиционера самотеком. Бак холодной воды - демпфер для выравнивания температуры подачи плюс обеспечение резерва для бесперебойной работы на несколько минут. Существующую схему мы во многом наследуем по ряду причин, отсюда эта чехарда с баками. Как их правильно соединить, в толк не возьму, поэтому сейчас и схема такая... экзотическая. Баки вроде как соединил гребенками, но при необходимости схему соединения можно будет легко превратить в каскад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения