> Минимальный расход воды через через газотрубный водогрейный котел
Nasdac
сообщение 22.1.2018, 9:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Дмитрий Тюрин @ 19.1.2018, 19:47) *
Чтобы в газотрубнике (особенно котлонадзоровском) теплопроизводительность регулировалась снижением расхода воды до 10 % от номинального?

blink.gif
Что то Вы похоже не так прочитали...вроде про другое tiptop писал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Тюрин
сообщение 22.1.2018, 11:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602



Цитата
А что непонятного-то? При расходе "10% от номинального" теплопроизводительность котла тоже должна быть "10% от номинальной". Жду, что скажете "таких горелок не бывает".
Это высказывание tiptop, хотя речь в теме была о газотрубниках.
А вот про "пароотделитель" у водогрейного котла он так и не прояснил (18.01.2018, 19:17)...cool.gif

Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 22.1.2018, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 22.1.2018, 11:29
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Дмитрий Тюрин @ 22.1.2018, 15:18) *
Это высказывание tiptop, хотя речь в теме была о газотрубниках.
А вот про "пароотделитель" у водогрейного котла он так и не прояснил (18.01.2018, 19:17)...cool.gif

Получается по Вашей теме про минимальный расход информации нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Тюрин
сообщение 22.1.2018, 12:08
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602



Именно так, и, судя по всему, ответа по расходу не будет, поскольку никто не знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 23.1.2018, 5:03
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Дмитрий Тюрин @ 22.1.2018, 16:08) *
Именно так, и, судя по всему, ответа по расходу не будет, поскольку никто не знает.


Конструктор котла знает какой минимальный расход должен быть. раз не прописано кем то в НД, то в паспорте ответ.иного не дано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Бужинский
сообщение 6.2.2018, 9:54
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.10.2013
Пользователь №: 209796



Расчет минимального расхода воды через жаротрубный котел нужно вести по формуле, указанной в ПРАВИЛах УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ПБ 10-574-03. Параграф 6.7. Расчет ведется из расчета недогрева воды до температуры насыщения (при рабочем давлении) на 20 градусов по шкалам Цельсия или Кельвина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 6.2.2018, 10:27
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Виктор Бужинский @ 6.2.2018, 13:54) *
Расчет минимального расхода воды через жаротрубный котел нужно вести по формуле, указанной в ПРАВИЛах УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ПБ 10-574-03. Параграф 6.7. Расчет ведется из расчета недогрева воды до температуры насыщения (при рабочем давлении) на 20 градусов по шкалам Цельсия или Кельвина.

при отсутствии данных от изготовителя rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.2.2018, 18:53
Сообщение #38


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Виктор Бужинский @ 6.2.2018, 9:54) *
ПБ 10-574-03


thumbdown.gif dont.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Тюрин
сообщение 7.2.2018, 13:09
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602



Цитата(tiptop @ 6.2.2018, 18:53) *
Не хулигань

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1348829
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.2.2018, 13:31
Сообщение #40


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Дмитрий Тюрин @ 19.1.2018, 15:37) *
tiptop,
я получу ответы на вышеуказанные вопросы? А то Вы как-то ушли от них... Особенно "пароотделитель" меня интересует.


Впервые увидел это в котельной "Рационала" в 2006 году. Но фотографии, к сожалению, нет.
Там врезка делается по касательной как у циклона... Вот, что-то подобное:

Прикрепленный файл  ________________Buderus_.gif ( 29,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Прикрепленный файл  flashtank.pdf ( 84,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


Сообщение отредактировал tiptop - 7.2.2018, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Тюрин
сообщение 7.2.2018, 14:43
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602



Цитата
Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 19:17)
Более 10 лет назад в моей пусконаладочной практике был такой случай. По ошибке я выключил котловой насос у котла с работающей газовой горелкой. Через несколько минут помещение заполнилось паром - это сработал предохранительный сбросной клапан (пар вышел из пароотделителя).

Понятно. Однако, если котел был с температурой воды на выходе не более 100, то тогда наличие такого сосуда на сбросной линии от предклапана еще можно понять, но если выше (особенно, если выше 115), то на кой было ставить на сбросной линии от предклапана подобный пароотделитель, если при такой температуре при срабатывании клапана из него может выйти только пар. В файле index.php указан DIN 12828, который распространяется на котлы не более 105 град (и это TS, а рабочая в них будет не более 100) https://www.amazon.com/CSN-EN-12828-buildin...d/dp/B01F228YQM

Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 7.2.2018, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Тюрин
сообщение 7.2.2018, 15:27
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602



Цитата
Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 19:17)
Более 10 лет назад в моей пусконаладочной практике был такой случай. По ошибке я выключил котловой насос у котла с работающей газовой горелкой.

Получается, что в прошлый раз я слово "выключил" прочитал, как "включил", поэтому написал столь странный первый вопрос... sad.gif Если только Вы сами тогда не опечатались (а я не понял, что это опечатка), а потом попросили модератора исправить ошибку. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 7.2.2018, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 27.11.2019, 16:36
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Nasdac @ 6.2.2018, 10:27) *
при отсутствии данных от изготовителя rolleyes.gif

Не подлежит применению. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116.
взамен введены ФНП по JHgBL/

58. Напор и расход воды, создаваемый циркуляционными и подпиточными насосами, должны исключать возможность вскипания воды в водогрейном котле и системе теплоснабжения. Минимальный напор и расход воды устанавливаются проектом.
258. Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны производиться на участке до встроенных в тракт котла задвижек при сепараторном режиме растопки или по всему тракту при прямоточном режиме растопки.
Растопочный расход воды должен быть равен 30% номинального. Другое значение растопочного расхода может быть определено лишь Руководством (инструкцией) по эксплуатации завода-изготовителя или инструкцией по эксплуатации, скорректированной на основе результатов испытаний.
259. Расход сетевой воды перед растопкой водогрейного котла должен быть установлен и поддерживаться в дальнейшей работе не ниже минимально допустимого, определя-емого изготовителем для каждого типа котла.
Все что теперь есть по расходу.
и Минимальный напор с расходом отдали на откуп проектировщикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.11.2019, 19:20
Сообщение #44


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Rocket1972 @ 27.11.2019, 16:36) *
Все что теперь есть по расходу.
и Минимальный напор с расходом отдали на откуп проектировщикам.

И нечего чиновникам лезть во все щели! mad.gif
...По крайней мере, с "неподнадзорными" котлами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 28.11.2019, 5:23
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Rocket1972 @ 27.11.2019, 20:36) *
Все что теперь есть по расходу.
и Минимальный напор с расходом отдали на откуп проектировщикам.

проектировщик сам не сможет определить расход и напор)) Знаний не достаточно. А вот конструктор-расчетчик котла сможет. Ведь он и считает свою конструкцию котла по гидравлике чтобы были скорости везде достаточны для предотвращения накипеобразования на поверхностях нагрева, и не было застойных зон в конструкции и в этих местах не было повышенного теплонапряжения. И после этого уже в паспорт/инструкцию он сможет сказать какой расход максимальный, какой минимальный и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2