Агрессивный_техн...
сообщение 24.6.2019, 13:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.11.2018
Из: Под водой
Пользователь №: 351239



Уважаемые коллеги, здравствуйте. Наверняка данная тема уже обсуждалась ранее, но в существующем цейтноте искать нет возможности.
Исходные данные: тип стока - производственный, птицефабрика (убой)...Основные загрязнения сточных вод: взвешенные вещества, ХПК, БПК, жиры
Буду благодарен за следующую информацию: используемые реагенты - тип, марка (дозу буду подбирать сам). Ссылку, статью также готов принять во внимание, с радостью... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 26.6.2019, 8:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3657
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Молчит темя... Думаю, не флуд это.. Со стоками птицефабрики не сталкивался с конца 70тых годов. Так что ни чего нового не предложу. Пускал сооружения в Пермской области. Достало мелкое перо и пух. Через прозор 16мм пролетало со свистом. Так что, в обязательном порядке что то помельче на входе. Мелкое современное сито, думаю, жиром залепит, потому нужны какие либо мероприятия от жира, типа пара. Поставщики пусть думают. Дальше всё было традиционное для тех лет для стоков мясокомбинатов и птицефабрик - песколовка с круговым движением, осветлитель-перегниватель, аэротенк с низконапорной аэрацией, вторичка вертикальная и контактный резервуар с хлораторной. До тех норм хватало. Кстати, типовой был на мове smile.gif Украинская типовка была.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.6.2019, 8:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Решетка, если идут крупные отбросы типа голов. Сито с промывкой горячей водой. Песколовка. Жироловка, если надо. Усреднитель. Флотатор с коагулянтом и флокулянтом (марки подбираются испытаниями). Биология. Доочистка на фильтрах. Обеззараживание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 26.6.2019, 9:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3657
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 26.6.2019, 10:42) *
Решетка, если идут крупные отбросы типа голов. Сито с промывкой горячей водой. Песколовка. Жироловка, если надо. Усреднитель. Флотатор с коагулянтом и флокулянтом (марки подбираются испытаниями). Биология. Доочистка на фильтрах. Обеззараживание

Опять же, куда сбрасывем. смотреть надо. Одно дело выпуск в водоём, другое, и довольно часто встречающееся, в горканалию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.6.2019, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 26.6.2019, 9:00) *
в горканалию.

Тогда после флотатора остановиться smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 26.6.2019, 9:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3657
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 26.6.2019, 11:40) *
Тогда после флотатора остановиться smile.gif


Это, смотря что водоканал замутит... У них бывает и общий азот на входе 10... и много ещё чего ph34r.gif

На входе, имею в виду в контрольном колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.6.2019, 10:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 26.6.2019, 9:58) *
Это, смотря что водоканал замутит...

Остальное скорее всего экономически нерационально. Дешевле штрафы платить, чем строить и обслуживать биологию.

Кстати, на основании чего водоканалы выдают требования? Существует ли практика их оспаривания?

Сообщение отредактировал miter - 26.6.2019, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 26.6.2019, 10:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3657
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 26.6.2019, 12:02) *
Остальное скорее всего экономически нерационально. Дешевле штрафы платить, чем строить и обслуживать биологию.

Кстати, на основании чего водоканалы выдают требования? Существует ли практика их оспаривания?


В основном пытаются договориться. В Росводоканале был народ, который оспаривал и разрабатывал эти нормы заново, но уже без фанатизЬма, но сейчас он или на пенсии, или другими делами занялся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Агрессивный_техн...
сообщение 26.6.2019, 19:39
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.11.2018
Из: Под водой
Пользователь №: 351239



Приветствую, всем спасибо за обратную связь...Как и пишите, проблемы имеют место быть - ступенчатые решетки с пластинами не справляются (не первый объект уже со знаком минус), летит перо и прекрасно ловится насосами последующими; жироловки тоже +/-...Решил я на этот случай подглядеть у заграничных коллег - после мехочистки и усреднения, снижают pH до 3,5 в контактную камеру с мешалкой быстроходной добавляют реагенты: кислота (датчик pH)+коагулянт (нет данных по типу), далее снова контактная камера с мешалкой быстроходной повышают pH до 8,5 добавляют реагенты: щелочь (датчик pH)+коагулянт (PAC); затем 2-х секционная камера, в первую с быстроходной мешалкой секцию добавляют рабочий раствор флокулянта, во второй просто медленное перемешивание с помощью мешалки и далее флотация...Что скажете коллеги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения С.
сообщение 29.7.2019, 14:46
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.7.2019
Пользователь №: 363459



Цитата(Агрессивный_технолог @ 26.6.2019, 19:39) *
Приветствую, всем спасибо за обратную связь...Как и пишите, проблемы имеют место быть - ступенчатые решетки с пластинами не справляются (не первый объект уже со знаком минус), летит перо и прекрасно ловится насосами последующими; жироловки тоже +/-...Решил я на этот случай подглядеть у заграничных коллег - после мехочистки и усреднения, снижают pH до 3,5 в контактную камеру с мешалкой быстроходной добавляют реагенты: кислота (датчик pH)+коагулянт (нет данных по типу), далее снова контактная камера с мешалкой быстроходной повышают pH до 8,5 добавляют реагенты: щелочь (датчик pH)+коагулянт (PAC); затем 2-х секционная камера, в первую с быстроходной мешалкой секцию добавляют рабочий раствор флокулянта, во второй просто медленное перемешивание с помощью мешалки и далее флотация...Что скажете коллеги?


Вот это схемка... Тут при расчете схемы надо определиться, что для Вас меньшее зло - затраты капитальные или эксплуатационные? Если кислоты с щелочами - продукты копеечные (хотя от количества зависит), то коагулянты и уж тем более флокулянты часто имеют кусачие цены. Проектировала ОС для птицефабрики (полный цикл от выращивания до переработки), на входе барабанное сито с прозором 0,5 дает оч хорошие результаты, с автоматической промывкой никаким жиром не зарастает. Если только убойный цех - то можете попробовать рассчитать перед флотатором дозацию ГХН и коагулянта - у нас получилось достаточно существенно повысить эффективность очистки.
А вообще не очень понятно: Вы сначала пишете только ро реагенты, схему очистки не прикладываете, требования тоже. Так Вам тут накидают кучу инфы, а пользы будет минимум ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 17:42