Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замер расхода воздуха на вентиляторе, Реализация автоматического поддержания заданного расхода
rek1817
сообщение 1.8.2018, 17:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Есть приточка с расходом 30 000 м3/ч. Требуется поддерживать расход при эксплуатации с учетом забивания фильтров.

В подборке указано следующее...
Прикрепленный файл  2018_08_01_11_39_38.png ( 511,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193


Нашел этот вентилятор в каталоге. В целом сходится с подбором...
Прикрепленный файл  2018_08_01_11_33_50.png ( 158,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133


По описанию в каталоге Ziehl-abegg для замера расхода воздуха нужно замерять перепад давления на конфузоре и по заданному значению К-фактора для конкретного конфузора вычислять фактический расход. Мне не понятно, почему разность давлений, которую будет замерять датчик перепада давления (для замера расхода), будет больше, чем полный перепад давления вентилятора? Или я не что-то упустил? Объясните кому не сложно helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  2018_08_01_11_34_46.png ( 35,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.8.2018, 19:13
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А вас не смущает, что сравнивать пытаетесь разные давления? Что такое (из чего складывается) полное давление вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 2.8.2018, 10:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Ну да сравниваю разные давления, это конечно не совсем корректно, просто смущает разница в значениях давлений.

Полное давление вентилятора сумма статического и динамического давления вентилятора

Статическое : разница стат.давления до и после вентилятора с учетом знака. Напор на сеть 600 Па - потери в вент.установке до вентилятора (-675Па) = 1275 Па
Динамическое : 74 Па

Pf = 1275 + 74 = 1349 Па (как и указано в подборке)

Но почему дифференциальное давление на конфузоре - 1559 Па?

В голове как-то не укладывается, что разница статического давления на конфузоре будет больше, чем статическое давление вентилятора. На других элементах вент.установки потери небольшие, к примеру на воздухонагревателе - 30 Па. Я по ходу запутался, туплю или чего-то не догоняю (( "Ткните" меня носом в истину, пожалуйста.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.8.2018, 10:42
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А теперь вопрос самый основной. Назовите единицы измерения для строки Differencial pressure nozzle.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 2.8.2018, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



К сожалению в подборке не написано.

Но судя по примеру, который указан в каталоге производетеля вентилятора давление должно быть указано в Па
Прикрепленный файл  2018_08_01_11_34_46__2_.png ( 35,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.8.2018, 13:30
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не надо делать косвенных выводов. Это с высокой вероятностью не величина, а типоразмер или тип сопла. Для ВСЕХ размерных величин чётко указана их размерность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 2.8.2018, 15:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(Skaramush @ 2.8.2018, 13:30) *
Не надо делать косвенных выводов. Это с высокой вероятностью не величина, а типоразмер или тип сопла. Для ВСЕХ размерных величин чётко указана их размерность.


Это точно не типоразмер и не тип сопла. Есть другие аналогичные вент.установки с аналогичным вентилятором и подборки к ним. Во всех подборках значение Differencial pressure nozzle разное, а к-фактор сопла одинаковый. И при подсчете по формуле из каталога получается расход согласно подборке.

К примеру вот подборка на вытяжку с таким же вентилятором, но с большим давлением и немного другим расходом.
Прикрепленный файл  2018_08_02_15_37_28.png ( 382,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76


Если подставить значение в формулу из каталога получается требуемый расход:

L = 381* (1577)^0.5=15130 м3/ч, т.е. 2 вентилятора дадут L=30260 м3/ч

аналогично...
Прикрепленный файл  2018_08_02_15_41_16.png ( 368,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44


L = 381* (1316)^0.5=13821 м3/ч, т.е. 2 вентилятора дадут L=27642 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.8.2018, 16:25
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот, что значит сидеть в запарке перед отпуском.

Начинаем по порядку, что Вас так смутило? Несовпадение величин. А теперь отнимите от перепада на сопле величину динамического давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 2.8.2018, 17:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(Skaramush @ 2.8.2018, 16:25) *
Начинаем по порядку, что Вас так смутило? Несовпадение величин.


Мне не понятно в чем измеряется перепад давления на сопле? Если в Па, то как потери на элементе вент.установки могут быть больше, чем давление вентилятора? Значит 1559 - это не в Па, а в других ед.изм.? Тогда в каких?

У меня спец.по автоматике спрашивает: "с каким диапазоном измерения нужно ставить датчик давления? и по какой формуле замеренный перепад пересчитывать в расход? "

Цитата(Skaramush @ 2.8.2018, 16:25) *
А теперь отнимите от перепада на сопле величину динамического давления.

Ок

Для установки из первого примера : 1559 -74 = 1485 ( полное давление вентилятора - 1349 Па)
из 2-го: 1577-74 = 1503 ( Pf=1975 Па)
из 3-го: 1316-62=1254 ( Pf=1260 Па)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.8.2018, 18:03
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть, пришли к тому, что цифра - не имеет внятной размерности (не указана и в листе сопровождения) и непонятно к чему относится?

Идёте на сайт "convert-me.com", вводите 1559 в разделе "давление" в графу "фунт на кв. фут" и смотрите на цифры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 2.8.2018, 18:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Прикрепленный файл  2018_08_02_18_07_26.png ( 26,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84


74 645 Па?

Или в подборке должно быть указано 1,559, тогда получится 74 Па.
Но тогда ошибка в формуле каталога. Если в формулу подставить 1,559, то расход не сходится.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.8.2018, 7:30
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ох... Ну никак не желаете думать самостоятельно.

Как вычисляется расход из динамического давления, надеюсь, хоть помните? "Приведенное сечение * К * квадратный корень из Рдин". Приведенное сечение это площадь сечения умноженная на 3600. Вот предлагаемый Вам "К" в Вашей формуле и приводит всё к кубическим метрам в час, включая в себя все приведения к размерностям.

Предвидя следующий вопрос - "что делать?" - отвечу. Рассчитать "К" для величины в Па и пользоваться для своих целей через соответствующий преобразователь.

Сообщение отредактировал Skaramush - 3.8.2018, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 6.8.2018, 9:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(Skaramush @ 3.8.2018, 7:30) *
Ох... Ну никак не желаете думать самостоятельно.

Как вычисляется расход из динамического давления, надеюсь, хоть помните? "Приведенное сечение * К * квадратный корень из Рдин". Приведенное сечение это площадь сечения умноженная на 3600. Вот предлагаемый Вам "К" в Вашей формуле и приводит всё к кубическим метрам в час, включая в себя все приведения к размерностям.

Предвидя следующий вопрос - "что делать?" - отвечу. Рассчитать "К" для величины в Па и пользоваться для своих целей через соответствующий преобразователь.



biggrin.gif теперь ясно как пользоваться формулой из каталога ziehl-abegg ...
Нужно просто вывести свою для Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.8.2018, 9:05
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Примерно так. И пойти в этом направлении можно было сразу - вспомнить формулу расчёта расхода из динамического давления при известном сечении, всё оказывалось сразу на поверхности.
Почему немцы взяли (судя по цифрам) не метрические единицы - да кто ж их знает. Но они честно указали для сопла "безразмерное" значение. Вашей ошибкой было "приделывать" к этой цифре Паскали. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 6.8.2018, 10:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(Skaramush @ 6.8.2018, 9:05) *
Примерно так. И пойти в этом направлении можно было сразу - вспомнить формулу расчёта расхода из динамического давления при известном сечении, всё оказывалось сразу на поверхности.
Почему немцы взяли (судя по цифрам) не метрические единицы - да кто ж их знает. Но они честно указали для сопла "безразмерное" значение. Вашей ошибкой было "приделывать" к этой цифре Паскали. cool.gif


Ну... как говорит мой приятель: "Чтобы бы не было п...жу - делай все по чертежу!"
Я делал расчет по примеру указанному в их каталоге bestbook.gif . Там указаны Па

Прикрепленный файл  2018_08_06_10_16_23.png ( 49,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80


Видать очепятка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 6.8.2018, 10:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Это кстати наглядная демонстрация того что хотя бы поверхностно надо проверять любые данные, а не верить всему написанному smile.gif
А то меня просто улыбают деятели "это же Дайкин" ...... - такое ощущение что у ведущих производителей работают боги, которые не совершают ошибок smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 6.8.2018, 10:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Вот я и решил проверить. С начала, даже звонил в представительство ZA, попросил проверить их тех.специалиста нет ли ошибки в формуле или ед.измерениях . Тех.специалист с уверенностью сказал : "Все верно!!!, Смотрите каталог внимательно, там все написано верно!". Мои аргументы, что на конфузоре не могут быть такие потери в Па у него сомнений не вызвали))) Даже меня убедил, что я чего-то не понимаю. Ну хорошо хоть на форуме свои сомнения развеил.

Сообщение отредактировал rek1817 - 6.8.2018, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.8.2018, 11:28
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тут мутно. Измеряют статику (по схеме), формула (квадратный корень) подразумевает динамику. Цифра динамике соответствует после приведения не метрических единиц к метрическим (но ещё и угадать не метрическую размерность надо). Вопрос - где и "под кем" тот стенд, на котором получены данные для конфузоров. Если под "дюймовыми" - вопросы отпадают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 15.10.2018, 9:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(rek1817 @ 6.8.2018, 10:51) *
Вот я и решил проверить. С начала, даже звонил в представительство ZA, попросил проверить их тех.специалиста нет ли ошибки в формуле или ед.измерениях . Тех.специалист с уверенностью сказал : "Все верно!!!, Смотрите каталог внимательно, там все написано верно!". Мои аргументы, что на конфузоре не могут быть такие потери в Па у него сомнений не вызвали))) Даже меня убедил, что я чего-то не понимаю. Ну хорошо хоть на форуме свои сомнения развеил.


Пообщался с автоматчиком, который запускал вент.оборудование.... Судя по всему у ZA в каталоге ошибок нет tomato.gif . Перепад давления на конфузоре при установке в заданных точках реально достигает значений указанных в подборке на вент.оборудования Differential pressure nozzle в Па.

bestbook.gif Пойду учить матчасть

Сообщение отредактировал rek1817 - 15.10.2018, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 15.10.2018, 13:10
Сообщение #20


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



У Testo 440 , есть режим работы "Объемный расход, k-фактор", очень удобно. Подсоединил, измерил, и минимум трудностей с переводом.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 15.10.2018, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_texnflot_*
сообщение 27.10.2018, 20:02
Сообщение #21





Guest Forum






В системах вентиляции происходят
естественные колебания расхода воздуха.
Прикрепленный файл  12Rashod_God.pdf ( 12,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77

Прикрепленный файл  11Atmosfera.pdf ( 12,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47

Прикрепленный файл  10FunkcVent.pdf ( 18,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyichD
сообщение 17.1.2022, 20:40
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.6.2016
Пользователь №: 299837



Не как не могу найти, как называется данная система поддержания заданного расхода воздуха ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.1.2022, 21:16
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



"Никак", а не "не как". И система - CAV (Constant Air Volume)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения