> Неправильный подбор мотор-колес
yura_kh
сообщение 14.8.2018, 15:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2017
Пользователь №: 331050



Здравствуйте, специалисты. Ситуация такая, что я запросил подбор мотор-колес ebm-pupst EC серии и не указал потери давления в сети. То есть по сути указал только потери давления в вентустановке. Оборудование уже заказано. Какие последствия могут быть?


Приток Вытяжка
Расход, м3/ч 13000 13000
Давление, Па 580 383
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 14.8.2018, 16:51
Сообщение #2





Guest Forum






Если лишка, то скорость убавите и все или шибер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.8.2018, 16:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Какие последствия могут быть?

гидравлические характеристики сети и вентилятора надо смореть.
Грубо говоря расход упадет до пересечения графиков вентилятора и сети. Если кнч кривая вентилятора окажется в диапазоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.8.2018, 20:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yura_kh @ 14.8.2018, 15:41) *
Ситуация такая, что я запросил подбор мотор-колес ebm-pupst EC серии и не указал потери давления в сети. То есть по сути указал только потери давления в вентустановке. Оборудование уже заказано. Какие последствия могут быть?

Последствия будут печальные - наладить систему на проектные расходы однозначно не получится. Полагаю, что вписаться в допустимые при наладке отклонения (см. п 8.3.1 СП 73.13330.2016) не удастся.

И ещё мне не понятно - Вы запрашивали отдельно подбор секций установок и отдельно вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yura_kh
сообщение 15.8.2018, 1:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2017
Пользователь №: 331050



Цитата(ИОВ @ 15.8.2018, 0:20) *
Последствия будут печальные - наладить систему на проектные расходы однозначно не получится. Полагаю, что вписаться в допустимые при наладке отклонения (см. п 8.3.1 СП 73.13330.2016) не удастся.

И ещё мне не понятно - Вы запрашивали отдельно подбор секций установок и отдельно вентилятора?

Нет, секции в русклимата подобрали. А потом запросили подбор мотор-колёс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим214
сообщение 22.8.2018, 11:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334737



Скорее всего просто получите расход около 10 000 м3/час, хотя, не зная сети, это все пальцем в небо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlekseiPobeditel
сообщение 28.8.2018, 8:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.10.2017
Пользователь №: 329391



В случае если проблемы с излишком , то можно попробовать попасть в точку.
У эбм частотники встроенные, уменьшите обороты и если вам повезет то будет даже не заметно.(перерасход средств будет дикий( ес вентики эбм стоют нереальных денег, а то что вы закупили более мощный свидетельствует о том что вы потратили более большую сумму) то бишь за это вас взгреют)
Запас по расходу и потерям обычно берут 20% на математические погрешности их программы, по которой они и подобрали вам вентик.
Если же расход и потери меньше, то попробуйте скомпоновать пару мювентиков параллель если не хватает расхода, последовательно если не хватает потерь, но лучше с этим вопросом обратитесь в представительство эбм, они вам и подходящий вентик подбирут и конфигурирование размеры вентиков.
Но с ЕС вертикали аккуратно в следующий раз.
У эбм конечно они хорошие, но дорогие.
Посмотрите ec ziehl abegg, или российские аналоги: Лиссант, колеса у них "кривые" но движки те же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения