Цитата(yura_kh @ 14.8.2018, 15:41)
Ситуация такая, что я запросил подбор мотор-колес ebm-pupst EC серии и не указал потери давления в сети. То есть по сути указал только потери давления в вентустановке. Оборудование уже заказано. Какие последствия могут быть?
Последствия будут печальные - наладить систему на проектные расходы однозначно не получится. Полагаю, что вписаться в допустимые при наладке отклонения (см. п 8.3.1 СП 73.13330.2016) не удастся.
И ещё мне не понятно - Вы запрашивали
отдельно подбор секций установок и
отдельно вентилятора?