> Расход топлива, Перерасход условного топлива
056732
сообщение 17.3.2018, 13:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2014
Пользователь №: 248136



Добрый день!
Помогите разобраться со сложившейся ситуацией. Наша организация эксплуатирует 200 котельных на всех видах топлива. Ежемесячно мне необходимо проводить анализ работы котельных с определением истинных причин перерасхода условного топлива. Я в этой теме новичок и испытываю некие трудности т.к. выехать и определить истинные причины не представляется возможным. Основываясь на знания делаю выводы, что на расход условного топлива влияет неправильный режим топки, некорректное списание топлива, и сверхнормативная подпитка. Так же расход теплоносителя в два а то и в три раза больше необходимого в связи с разрегулировкой сети, но не могу это доказать.
С чем еще может быть связан перерасход условного топлива?
Чуть не забыл мне с кабинета совсем не видно причин и проблем, приходится основываться на полученных объяснениях от ИТР которые умудряются писать "дрова сухие очень быстро горят"

Сообщение отредактировал 56732 - 17.3.2018, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 17.3.2018, 18:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Немаловажно знать КПД котлов - так будет понятно, сколько топлива греет атмосферу. Также это поможет выделить жирные, с точки зрения экономии, объекты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 2.4.2018, 17:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



перерасход относительно чего? другой котел на той же системе ел меньше? или этот же котел в другой системе ел меньше? или этот же котел на этой же системе?

без учета источника тепла на теплопотери влияют: ограждающие конструкции, наличие тамбуров, тепловые потери трубопроводов не в отапливаемые помещения, методы регулирования и отпуска тепла (балансиры, отопительные приборы и пр.) и другое

по источнику тепла: вы лучше должны знать по своему оборудованию. тут еще больше причин: не правильные расчеты-подборы-размещение изначально, износ, засор, нагар, смена топлива или режима.

ПС ну и нельзя забывать, что расчетные расходы идут на идеальные условия. даже если все будет идеально налажено, то режим работы котлов (погода->теплопотери) постоянно меняется.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.4.2018, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 3.4.2018, 14:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



Если уголь и дрова то в 90-е мы измеряли в лаборатории калорийность, она обычно в 2-3 раза ниже заявленной (открытые склады и т.д.), а так КПД пропорционально температуре дымовых газов и содержанию кислорода в дымовых газах если дымовые газы 200 градусов то приблизительно 92%. Номограммы есть в учебных пособиях производителей горелок

Сообщение отредактировал ceril - 3.4.2018, 14:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 333,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  cpd12.pdf ( 333,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения