Спор с экспертом по СП7.13130.2013 |
|
|
|
19.10.2015, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 194264
|
Добрый вечер. Помогите пожалуйста в трактовании СП. При прохождении главгосэкспертизы возник спор с экспертом по поводу пунктов СП7.13130.2013 пункт б)из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей; И пункта в)из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных; Эксперт утверждает что пункт "в" охватывает помещения на отметках выше 0.000 и не относится к подвальным и цокольным так как про них сказано в пункте "б". В моем же понимании в пункте "б" прописаны помещения где есть пребывание людей на цокольных и подвальных этажах, а уже пункт "в" охватывает коридоры без естественного проветривания как на подвальных и цокольных так и на всех надземных.
|
|
|
|
|
19.10.2015, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Эксперт прав
|
|
|
|
|
19.2.2019, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(ИОВ @ 19.10.2015, 23:58) Эксперт прав ИОВ, можете более развернуто прокомментировать?
|
|
|
|
|
19.2.2019, 13:52
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Соглашусь с экспертом. В п.7.2 б) подвальные и т.п. коридоры выделяются особо. Для них нет никаких послаблений ни по длине, ни по проветриванию. Есть выход из помещений с постоянными рабочими местами - всё, дымоудаление без вариантов. Ну а в п.7.2 в) расписаны коридоры с которыми возможны варианты.
Sasha_89_lab, Вы смогли организовать естественное проветривание в цоколе в соответствии с п. 8.5?
|
|
|
|
|
19.2.2019, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(EJIEHA @ 19.2.2019, 14:52) Соглашусь с экспертом. В п.7.2 б) подвальные и т.п. коридоры выделяются особо. Для них нет никаких послаблений ни по длине, ни по проветриванию. Есть выход из помещений с постоянными рабочими местами - всё, дымоудаление без вариантов. Ну а в п.7.2 в) расписаны коридоры с которыми возможны варианты. Судя по вашему сообщению вы НЕ согласились с экспертом) Перечитайте внимательнее. Ну а если коридор более 15 м в подвальном этаже без постоянных рабочих мест и, разумеется, без естественного проветривания в многоэтажном здании, то вы бы предусмотрели дымоудаление или нет?
|
|
|
|
|
19.2.2019, 14:16
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Цитата(keaton @ 19.2.2019, 14:04) Судя по вашему сообщению вы НЕ согласились с экспертом) Перечитайте внимательнее. Если Вы тот самый эксперт, то готова обсудить кто с чем согласен. Причём уж тогда не через форум. Цитата(keaton @ 19.2.2019, 14:04) Ну а если коридор более 15 м в подвальном этаже без постоянных рабочих мест и, разумеется, без естественного проветривания в многоэтажном здании, то вы бы предусмотрели дымоудаление или нет? Конечно нет. Среди объектов, которые я проектировала, есть жилой микрорайон с такими коридорами без ДУ. Уже построено и принято.
|
|
|
|
|
19.2.2019, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(keaton @ 19.2.2019, 14:04) Судя по вашему сообщению вы НЕ согласились с экспертом) Перечитайте внимательнее.
Ну а если коридор более 15 м в подвальном этаже без постоянных рабочих мест и, разумеется, без естественного проветривания в многоэтажном здании, то вы бы предусмотрели дымоудаление или нет? Ну ду делается для эвакуации людей. Если там никого нет то для кого делать ду?
|
|
|
|
|
19.2.2019, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(EJIEHA @ 19.2.2019, 15:16) Конечно нет. Среди объектов, которые я проектировала, есть жилой микрорайон с такими коридорами без ДУ. Уже построено и принято. Но почему нет, если по подпункту 7.2 в) дымоудаление делать надо? Я не эксперт, нет. Цитата(Composter @ 19.2.2019, 15:22) Ну ду делается для эвакуации людей. Если там никого нет то для кого делать ду? "Нет постоянных рабочих мест/постоянного пребывания людей" не равно "никого нет".
Сообщение отредактировал keaton - 19.2.2019, 15:07
|
|
|
|
|
19.2.2019, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(keaton @ 19.2.2019, 15:03) "Нет постоянных рабочих мест/постоянного пребывания людей" не равно "никого нет". Согласно вашей логике в любое помещение может набится больше 1 человека на 1 м2. Из каждого помещения делаете Ду?
|
|
|
|
|
19.2.2019, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(Composter @ 19.2.2019, 16:08) Согласно вашей логике в любое помещение может набится больше 1 человека на 1 м2. Из каждого помещения делаете Ду? У меня нет такой логики.
|
|
|
|
|
19.2.2019, 16:24
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Цитата(keaton @ 19.2.2019, 15:03) Но почему нет, если по подпункту 7.2 в) дымоудаление делать надо? На основании чего? Длины коридора? Это уже вторично. В первую очередь мы защищаем пути эвакуации людей из здания при возникновении пожара. Нет людей, нет защиты. И тут мы переходим ко второму вопросу. Цитата(keaton @ 19.2.2019, 15:03) "Нет постоянных рабочих мест/постоянного пребывания людей" не равно "никого нет". Конечно, кто-то может оказаться в данном коридоре. Слесарь, уборщица ... Но. Есть большая разница между пустым коридором, по которому можно свободно убежать и коридором, в который постоянно выходят люди из разных помещений, мешают друг другу продвигаться к выходу.
|
|
|
|
|
19.2.2019, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(EJIEHA @ 19.2.2019, 17:24) На основании чего? Длины коридора? На основании того, что об этом чётко написано в п. 7.2 в) Цитата в) из коридоров (да) без естественного проветривания при пожаре (да) длиной более 15 м (да) в зданиях с числом этажей два и более (да):
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых (да);
- многофункциональных; Кстати, я имею в виду общественные задания, а не жилые. Цитата(EJIEHA @ 19.2.2019, 17:24) Конечно, кто-то может оказаться в данном коридоре. Слесарь, уборщица ... Но. Есть большая разница между пустым коридором, по которому можно свободно убежать и коридором, в который постоянно выходят люди из разных помещений, мешают друг другу продвигаться к выходу. В таких коридорах могут быть гардеробные/раздевалки, санузлы, душевые, кладовки, технические помещения и проч. Вы сейчас занимаетесь вольной трактовкой норм.
|
|
|
|
|
19.2.2019, 16:58
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Цитата(keaton @ 19.2.2019, 16:40) На основании того, что об этом чётко написано в п. 7.2 в) А вот и нет. В этом пункте написано в каких случаях допускается не делать ДУ даже если есть постоянное пребывание людей. Цитата(keaton @ 19.2.2019, 16:40) Кстати, я имею в виду общественные задания, а не жилые. Многофункциональные? Цитата(keaton @ 19.2.2019, 16:40) В таких коридорах могут быть гардеробные/раздевалки, санузлы, душевые, кладовки, технические помещения и проч. Кладовые и технические сразу вычёркивайте. Гардеробные и прочее - надо разбираться. Если наберётся четыре часа, то да, надо защищать. Цитата(keaton @ 19.2.2019, 16:40) Вы сейчас занимаетесь вольной трактовкой норм. Я это называю здравым смыслом.
|
|
|
|
|
19.2.2019, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(EJIEHA @ 19.2.2019, 17:58) А вот и нет. В этом пункте написано в каких случаях допускается не делать ДУ даже если есть постоянное пребывание людей. Что-что? Цитата 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров... В каких случаях допускается не делать - это пункт 7.3
|
|
|
|
|
19.2.2019, 17:38
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Творческих успехов.
|
|
|
|
|
19.2.2019, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(EJIEHA @ 19.2.2019, 18:38) Творческих успехов. Спасибо! И вам того же
|
|
|
|
|
19.2.2019, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(keaton @ 19.2.2019, 10:07) ИОВ, можете более развернуто прокомментировать? Попытаюсь. Дъявол, как обычно, кроется в деталях. 1. Для начала стОит обратить внимание на СП 4: Цитата 3.56 этажность здания: Число этажей здания, включая все надземные этажи, а также технический и цокольный этажи, если верх их перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Т.о., по терминологии норм пож. безопасности (СП 7 в т.ч) здание с одним/двумя/тремя подземными и одним надземным этажом является одноэтажным. В таком случае на него не может распространяться п. 7.2 в), относящийся только к зданиям в 2 и более этажей. Уже только поэтому можно утверждать, что подземные этажи должны проектироваться по каким-то другим указаниям - это и есть п. 7.2.б) 2. Если внимательно читать № 123-ФЗ, СП 1, СП 2, СП 4, СП 7, то можно заметить - подземные этажи имеют как бы отдельный статус. Для них отдельно даются указания по набору допускаемых к размещению там помещений, эвакуационным выходам, ТШ с подпором для ЛШ и ЛК, имеющим связь с надземной частью, и т.п.
Сообщение отредактировал ИОВ - 19.2.2019, 19:03
|
|
|
|
|
20.2.2019, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(ИОВ @ 19.2.2019, 19:50) Попытаюсь. Дъявол, как обычно, кроется в деталях. 1. Для начала стОит обратить внимание на СП 4: Т.о., по терминологии норм пож. безопасности (СП 7 в т.ч) здание с одним/двумя/тремя подземными и одним надземным этажом является одноэтажным. В таком случае на него не может распространяться п. 7.2 в), относящийся только к зданиям в 2 и более этажей. Уже только поэтому можно утверждать, что подземные этажи должны проектироваться по каким-то другим указаниям - это и есть п. 7.2.б) 2. Если внимательно читать № 123-ФЗ, СП 1, СП 2, СП 4, СП 7, то можно заметить - подземные этажи имеют как бы отдельный статус. Для них отдельно даются указания по набору допускаемых к размещению там помещений, эвакуационным выходам, ТШ с подпором для ЛШ и ЛК, имеющим связь с надземной частью, и т.п. Спасибо за комментарий. Надеялся, что вам известно мнение ВНИИПО на этот счёт. Пока только можно процитировать ваше вчерашнее: Цитата(ИОВ @ 19.2.2019, 10:39) По правилам, нормы не должны адресоваться к чьей-либо логике - она существенно разная у людей различного уровня квалификации. Но, будь Вы хоть семи пядей во лбу, а эксперт круглый дурак - формально он будет прав, опираясь на абсурдный пункт норм
|
|
|
|
|
20.2.2019, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
В данном вопросе Вы, по-моему, несправедливо дали ссылку на моё высказывание по нормам именно с двояким толкованием - не смотря на то, что Вы (или другой проектировщик) увидели якобы двоякое толкование, на самом деле его и нет в п.п. 7.2б) и 7.2в). Указания СП 7 существуют не в отрыве от остальных норм пож. безопасности, а в тесной связи с ними (здесь, в первую очередь, с СП 4). Параллельно существующие нормы, конкретизирующие отдельные разделы, и не должны повторять указания друг друга. Если отследить изменения в действующих редакциях СП 1, СП 2, СП 4 по отношению к их первоначальным версиям, то легко увидеть, что исключены в основном перекрёстные повторы или повторы требований № 123-ФЗ.
|
|
|
|
|
20.2.2019, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Не хочется продолжать переливать из пустого в порожнее, но вынужден заметить, что двоякость толкования видите как раз вы, а не я. Цитата(ИОВ @ 19.2.2019, 19:50) ...можно утверждать... ...можно заметить... А можно и не утверждать, а можно и не заметить. Ведь в п.7.2 в) все написано вполне однозначно. Казалось бы, в чем проблема добавить в п.7.2 в) приписку "кроме коридоров подвальных и цокольных этажей". И этого разговора бы не было.
|
|
|
|
|
20.2.2019, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(keaton @ 20.2.2019, 9:27) А можно и не утверждать, а можно и не заметить. Ведь в п.7.2 в) все написано вполне однозначно.
Казалось бы, в чем проблема добавить в п.7.2 в) приписку "кроме коридоров подвальных и цокольных этажей". И этого разговора бы не было. Вы ничего не перепутали? Вы просили меня прокомментировать, т.е. дать пояснения Вам/любому проектировщику по указаниям конкретных пунктов СП 7, которые Вы не умеете правильно прочесть - если Вы чего-то не замечаете в нормах, то проблема уже с Вашими вниманием и восприятием, а вовсе не с нормами. Сожалею, что Вы продолжаете упорствовать в своих заблуждениях. А без каких-либо комментариев мой ответ выглядит совсем по-другому: читайте совместно п. 3.56 СП 4 и п. 7.2в) СП 7. И после такого прочтения у инженера уже не должно остаться сомнений, что Ваша гипотетическая приписка не имеет никакого смысла, поскольку в п. 7.2в) всё написано однозначно исключительно для надземных этажей, участвующих в формулировке " с числом этажей два и более". В этом контексте мне очень нравится высказывание на Форуме Цитата(alem @ 1.8.2014, 22:07) Нормативы написаны специалистами для инженеров, а не просто для тех, кто читать умеет.
|
|
|
|
|
20.2.2019, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Ой, всё! Я сделал запрос во ВНИИПО. Поделюсь ответом.
|
|
|
|
|
16.4.2019, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Зря я написал второй абзац в письме. Судите сами Вопрос:
______.png ( 68,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146Ответ:
_____.png ( 112,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 174
|
|
|
|
|
16.4.2019, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(keaton @ 16.4.2019, 10:48) Зря я написал второй абзац в письме. Действительно зря! Успех нормального ответа в большой степени зависит от грамотно заданного вопроса. Хотя для ответов из ВНИИПО, это далеко не всегда справедливо. В данном случае словоблудие сотрудника ВНИИПО далеко переплюнуло Ваше никчемушное многословие.
|
|
|
|
|
16.4.2019, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632
|
Но, фактически же эксперт написал "нужно делать дымоудаление, если есть какой-либо вид систем подпора в подвале". То есть в других случаях не нужно. Или не так?
|
|
|
|
|
16.4.2019, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Gratdor @ 16.4.2019, 12:54) Но, фактически же эксперт написал "нужно делать дымоудаление, если есть какой-либо вид систем подпора в подвале". То есть в других случаях не нужно. Или не так? Извините, а Вы, кроме ответа ВНИИПО, обсуждения в этой теме читали?
|
|
|
|
|
16.4.2019, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632
|
Цитата(ИОВ @ 16.4.2019, 18:22) Извините, а Вы, кроме ответа ВНИИПО, обсуждения в этой теме читали? Читал. Косвенно сотрудник ВНИИПО ответил, что п.7.2 в) не распространяется на коридоры в подвальных и цокольных этажах, т.к. говорит о необходимости дымоудаления в коридоре из примера, только при наличии подпоров в смежных помещениях. Но прямого ответа не дал.
|
|
|
|
|
16.4.2019, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Честно говоря, я не вижу даже косвенного ответа. По-моему, ответ составлен, как в старой детской игре - "да и нет не говорите, чёрного и белого не называйте"
|
|
|
|
|
|