методика определения растворенного кислорода, кислород зашкаливает, ил задыхается |
|
|
|
30.7.2017, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862
|
здравствуйте. часто приходится видеть анализы на растворенный кислород в аэротенке, где его концентрация близка к пределу насыщения или даже выше. однако это не мешает илу задыхаться - плавает коричневой пенкой. слышал есть методика, в которой нитраты дают прибавку к результатам в виде кислорода. проясните кто в курсе какие методики существуют, какими нужно пользоваться. в данный момент смотрю протоколы - кислород 10,8 мг/л, аэротенки чуть пузырят. кислород определяют по методике РД 52.24.419-95
|
|
|
|
|
31.7.2017, 5:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646
|
Кашу маслом не испортишь, но и масло не бесплатное. Вопрос не в кислороде, надо копать в другом направлении. Способны выложить общий анализ и переиодичность контроля?
|
|
|
|
|
31.7.2017, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862
|
Вот Может так
IMG_20170731_094600.jpg ( 2,11 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 69Еще.
IMG_20170731_094551.jpg ( 2,14 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
31.7.2017, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(archiglasing @ 31.7.2017, 9:24) Вот Косяков многовато у товарищей лаборантов Причем как раз в ХПК и БПК. А значит они в принципе не умеют кислород мерить
Сообщение отредактировал miter - 31.7.2017, 9:28
|
|
|
|
|
31.7.2017, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862
|
кислород такой это вообще реально? при этом нитчатое вспухание на некоторых линиях.
|
|
|
|
|
31.7.2017, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(archiglasing @ 31.7.2017, 9:58) кислород такой это вообще реально? Во вторичных больше, чем в аэротенках - вряд ли
|
|
|
|
|
31.7.2017, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862
|
который раз с этим сталкиваюсь. аэрация чуть чуть, дохлый ил пенкой по углам. а анализы - 8 мг/л. а еще встречал анализы - растворенный кислород в исходном стоке 4 мг/л. неужели никто с этим не сталкивался?
|
|
|
|
|
31.7.2017, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
|
Hello baby, Цитата неужели никто с этим не сталкивался - постоянно, просто у Вас нет живого ила в системе, некому дышать, oxygen demand = zero, поэтому кислород близок к ПР. Нам бы ваши проблемы!
|
|
|
|
|
1.8.2017, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646
|
Протоколы сомнительные. Нитчатые микроскопировали? Почему решили, что это нитчатые?
|
|
|
|
|
1.8.2017, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862
|
я их сам видел. клубки. иловый индекс за 200 иной раз. про дышать некому не понял. доза ила 5 и больше. чем там ил занимается, если не дышит - в астрал ушел?
|
|
|
|
|
2.8.2017, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
|
Цитата чем там ил занимается, если не дышит - в астрал ушел точно сказано, ушел, живого ила у вас в системе нет увы
|
|
|
|
|
2.8.2017, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(H3O+ @ 2.8.2017, 12:12) ...живого ила у вас в системе нет увы Куда ж тогда, например, аммоний девается? Да и в принципе очистка-то идет. Зомби-ил? А что такое РОС в листах с анализами?
Сообщение отредактировал miter - 2.8.2017, 14:15
|
|
|
|
|
3.8.2017, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646
|
Я тоже считаю, что очистка идёт и ил более жив, чем мёртв. Его либо не удаляют как следует, либо травят чем-то не перевариваемым. Протоколам этим особо не доверяю. Приглашайте полевого специалиста на диагностику.
|
|
|
|
|
3.8.2017, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
|
Цитата Приглашайте полевого специалиста на диагностику you need to invite the Re-Animator
|
|
|
|
|
3.8.2017, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862
|
Цитата А что такое РОС в листах с анализами? резервуар очищенного стока спасибо за ответы. правда мало что прояснилось. а еще с лаборантами разговаривал, так те говорят, что серьезную погрешность дает неправильный отбор проб (черпать сверху, не заполнять полностью бутылку) и консервировать сразу надо, даже если анализ делается в тот же день. и влияние нитритов надо убирать реактивом там каким-то... но это в рамках методики.
|
|
|
|
|
4.8.2017, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646
|
Кислород лучше мерить на месте анализатором с откалиброванным датчиком, есть не дорогие тыщ в 20-30.
|
|
|
|
|
4.8.2017, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862
|
Цитата Кислород лучше мерить на месте анализатором с откалиброванным датчиком пожалуй да. радикальное решение. на реактивах отобъется, наверное, за недолго.
|
|
|
|
|
4.8.2017, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646
|
А если надо ещё и быстрее, то вызвонить полевого технолога, выпишет рекомендации и всё что нужно везде замерит
|
|
|
|
|
7.8.2017, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893
|
Цитата(archiglasing @ 3.8.2017, 20:58) а еще с лаборантами разговаривал, так те говорят, что серьезную погрешность дает неправильный отбор проб Ошибки при отборе, конечно, могли быть, но факт в том, что они сами не понимают, что замеряют Ищите нормальную лабораторию или технолога на выезд.
|
|
|
|
|
25.8.2017, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816
|
Автор, а у Вас проблема-то в чем? Кислород по Винклеру уже не определяют даже у нас лет 10-15. Определять надо анализаторов кислорода. При определении кислорода в лаборатории, данные всегда завышенные в разы. Вы же отбираете пробу, переливаете в емкость, везете в лабораторию и трясете эту саму емкость и тд. При этом происходит насыщение пробы кислородом. Так что даже не смотрите на результаты лаборатории. Корка - это у вас скорее всего пена. Здесь причины совсем в другом надо искать. А то , что качество воды у вас плохое - это опять вопрос отдельный. Решайте все эти 3 проблемы поочередно
|
|
|
|
|
6.9.2017, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.2.2017
Пользователь №: 315582
|
1. Не равномерно нагружены аэротенки по стоку 2. ХПК меньше БПК в первичных, вторичных и РОС, (при анализе добавьте больше К2Сr2О7,скорее всего он весь уходит в окисление и остатки не титруются) 3. если позволяет арматура, то кислород по ходу движения воды должен снижаться по экспоненте 4. а вот поступление сточной воды (если есть возможность распределенной подачи) стараюсь держать по форме Гауссового распределения по 1-му коридору, но иметь зону регенерации где больше всего кислорода, и нет поступления стока, только активный ил. это полезно при сбросе токсичных загрязнений с пром стоком 5. с таким ПДС я бы в потолок плевал на работе.
|
|
|
|
|
18.9.2017, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646
|
Как успехи?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|