> Анализатор сети (Отрицательные Kwt), exported energies накапливается,а imported total active energy - нет
Sasha_24
сообщение 27.11.2017, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Уважаемые специалисты.

1) Я вычитываю по сети модбас параметры от анализатора (Lovato) DMG-6, который меряет разные параметры электросети. Обратил внимание, что параметр накопления Kwth (imported total active energy) не изменяется - все время ноль, в то время как Kwth(exported energies) постоянно накапливаются.

2)Нагрузка, которую измеряет анализатор - это обычное здание типа больница, - не думаю, что там есть генерирующие устройства.

3)На самом анализаторе полистал меню - добрался до параметров активной мгновенной мощности и обратил внимание, что все со знаком минус (например -20 Квт, причем по всем фазам L1, L2, L3). Также в меню тестирования правильности подключения обратил внимание на сообщение типа "Inverse TC L", - означает неверную полярность при подключении трансформатора тока.

4) В общем сообщил местным электрикам, что скорее всего попутаны направления у трансформаторов тока. Они поменяли направленность - таким образом все мгновенные мощности стали положительными, Kwth (imported total active energy) начал накапливаться, а Kwth(exported energies) заморозился в одном значении. Но! тем не менее прибор выдает все туже ошибку "Inverse TC L", - перегружал не помогает.

5) Что может быть ? - это баг прибора или все таки нужно обратить внимание на какие то другие обстоятельства. Самое главное, что в хозяйстве имеются еще анализаторы: У некоторых была таже ошибка и после "исправления" и тестирования на предмет корректного подключения выдается тоже сообщение "Inverse TC L". Также имеются анализаторы где с подключением угадали изначально - там сообщение "ОК", ну и все положительные мгновенные Kwt по всем фазам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 28.11.2017, 19:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Возможно была перепутана полярность не всех трансформаторов тока. А при переключении поменяли полярность всех. То есть, теперь в противофазе тоже остался ТТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.11.2017, 16:40
Сообщение #3





Guest Forum






Как всегда - "схема нет", фотоаппарат "Поляроид" и пластины кончались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 13.12.2017, 17:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



А слова экспорт и импорт Вам ничего не напоминают?
Прибор судя по всему двунаправленный, и как я предполагаю при монтаже перепутаны начала и концы вторичных обмоток ТТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 12:47