> Фланцы на пар, Фланцы на пар
FOXX
сообщение 16.7.2013, 16:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Здравствуйте Уважаемые специалисты. Рассейте мое опасение.
Используем на пар фланцы плоские приварные ГОСТ 12820-80 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температуру среды от 203 до 573 К (от минус 70 до плюс 300 °С).
Вроде как их использовать можно, НО пришла арматура ЗАБУГОРНАЯ, и фланцы арматуры отличаются от фланцев плоских количеством отверстий под болты. У кого нибудь было такое?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 16.7.2013, 17:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Может вам приехало оборудование с фланцами по стандарту ANSI ? Или с фланцами по DIN, но на PN40 или выше ? Под рукой нет справочика, чтобы проверить количество отверстий...
Но такое может быть определенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 16.7.2013, 22:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(gilepp @ 16.7.2013, 18:25) *
Может вам приехало оборудование с фланцами по стандарту ANSI ? Или с фланцами по DIN, но на PN40 или выше ? Под рукой нет справочика, чтобы проверить количество отверстий...
Но такое может быть определенно.

И что делают в таких случаях?? Можно прикрутить арматуру на 4 болта а не 8??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 17.7.2013, 7:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



А, понятно... Я-то думал, что по осям тоже не совпадают.
Количество отверстий зависит от PN. К примеру для DN65, PN16 отверстий 4 шт., а PN25 и 40 уже 8 шт. И в таком случае, если рабочее давление соответствует, то конечно можете монтировать на 4 болтах.

Можете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.7.2013, 11:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4164
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Узел поднадзорный? Если "Да", то сверлите фланцы. Могут придраться, да и "культура производства" требует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.7.2013, 11:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4164
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Узел поднадзорный? Если "Да", то сверлите фланцы. Могут придраться, да и "культура производства" требует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 17.7.2013, 11:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(Галиев @ 17.7.2013, 12:47) *
Узел поднадзорный? Если "Да", то сверлите фланцы. Могут придраться, да и "культура производства" требует.

Хотим просто фланцы другие заложить на большее давление.
Да и еще вопросик в догонку, можно ли объединять трубопроводы на предохранительных клапана парового котла, а один??

Сообщение отредактировал FOXX - 17.7.2013, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.7.2013, 12:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4164
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Объединять можно, прошлой зимой рубились на эту тему, можете поискать.
Но на своих котельных никогда так делать не буду, в случае пропарки одного из клапанов Вы не поймете какой из них ревизировать.

По фланцам: посмотрите таблицы с размерами, что б не "пролететь".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 17.7.2013, 20:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1636
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(FOXX @ 16.7.2013, 23:43) *
И что делают в таких случаях?? Можно прикрутить арматуру на 4 болта а не 8??

А Вы уверены, что центра этих четырех отверстий совпадут? А то следующий ход будет - поставить тонкие шпильки наискосяк

Да, еще. Объект комплектуется еще или уже строится? У нас на одном объекте механики попались - все равно, говорят, какая арматура - проблем с фланцами не будет - хоть ANSI, хоть DIN. Все российское и с сертификатом. Я к тому, что если есть время - можно требуемый фланец найти

Сообщение отредактировал T-rex - 17.7.2013, 20:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shadow2k
сообщение 20.3.2018, 15:03
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 50235



А если на оборудовании фланцы по ISO 7005-2 с восемью отверстиями PN16, а ответные фланцы смонтировали по ГОСТ 12821-80 четыре отверстия также PN16. Так можно? и если можно - то как это аргументировать? Пытался найти информацию в ГОСТах - не нашел. Среда - обыкновенная вода.

Сообщение отредактировал Shadow2k - 20.3.2018, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:41