> Максимальное расстояние от контроллера Siemens до панели
PuzanZero
сообщение 12.2.2015, 20:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Вы не могли бы мне ещё раз помочь? У меня такая проблема: Есть контроллер Siemens pxc100.E.D и панель PXM20. Если подключить контроллер коротким UTP-шнуром он работает. Но контроллер стоит очень далеко от пульта и к тянется к нему через другой UTP-шнур, длинной около 200 метров. И при соединении контроллера с пультом через этот шнур, пульт не работает. Каждую жилку в кабеле мы прозвонили мультиметром. Кабель целый. Обжат тоже вроде правильно.

Скажите, может ли быть такое, что пульт не обнаруживает контроллер, потому что UTP-шнур тянется рядом с силовыми кабелями, или он где-то в катушку скручен? Или что может быть? И что с этим делать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Emelyanovich
сообщение 12.2.2015, 21:43
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150894



Ограничение по длине между двумя Ethernet устройствами 100 метров. Лучше делать расстояние меньше 100 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 13.2.2015, 10:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



QUOTE (Emelyanovich @ 12.2.2015, 21:43) *
Ограничение по длине между двумя Ethernet устройствами 100 метров. Лучше делать расстояние меньше 100 метров.


У данного пульта нет Ethernet. BAcnet поверх LON'а по FTT-10A.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PXM20.pdf ( 304,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Emelyanovich
сообщение 13.2.2015, 10:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150894



Цитата(DC-RU @ 13.2.2015, 12:00) *
У данного пульта нет Ethernet. BAcnet поверх LON'а по FTT-10A.


Так как контроллер 100-E.D, то и панель соответственно PXM20-E с Ethernet и в ней нет никакого лона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 13.2.2015, 11:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



QUOTE (Emelyanovich @ 13.2.2015, 10:54) *
Так как контроллер 100-E.D, то и панель соответственно PXM20-E с Ethernet и в ней нет никакого лона.


Про то, что панель с Ethernet не было сказано. Если с Ethernet, то надо ставить хаб или напрямую кросс-кабелем, но тогда без диспетчеризации.
Для LON панель использует такой же RJ-45 как и для Ethernet и стоит этот разъем на том же самом месте, судя по докуменнтации Сименса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R_4
сообщение 2.3.2015, 15:57
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2014
Пользователь №: 242007



Можно подключать по Ethernet до 1000 м, единственный момент, что PXM20-E получает питание по ethernet-кабелю, поэтому если просто воткнуть патч-корд - то необходимо предварительно отдельно запитать пульт PXM20-E от 24 В AC, либо использовать Ethernet-switch с поддержкой PoE.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 3.3.2015, 8:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



QUOTE (R_4 @ 2.3.2015, 15:57) *
Можно подключать по Ethernet до 1000 м, единственный момент, что PXM20-E получает питание по ethernet-кабелю, поэтому если просто воткнуть патч-корд - то необходимо предварительно отдельно запитать пульт PXM20-E от 24 В AC, либо использовать Ethernet-switch с поддержкой PoE.


А какой стандарт Ethernet IEEE 802.xxx позволяет по меди иметь длину кабели 1000м (1 км)? PoE не увеличивает длину сегмента, он убирает блоки питания/трансформаторы на оконечных устройствах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R_4
сообщение 5.3.2015, 16:48
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2014
Пользователь №: 242007



Цитата(DC-RU @ 3.3.2015, 8:50) *
А какой стандарт Ethernet IEEE 802.xxx позволяет по меди иметь длину кабели 1000м (1 км)? PoE не увеличивает длину сегмента, он убирает блоки питания/трансформаторы на оконечных устройствах.



Да все верно... не указал, что нужен переход с меди на оптику )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения