|
|
Противодымные шторы |
|
|
|
31.1.2016, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766
|
Добрый день. В СТУ в т.ч. прописано, что "...по периметру открытых проемов должна быть предусмотрена установка противодымных автоматических штор (стационарных экранов) из негорючих материалов, высота определяется по расчету, но не мене 1,2 м от потолка (необходимость установки в зависимости от схем дымоудаления определяется в соотвтетствии разделом 7 настоящих СТУ)..." Примечание: раздел 7 СТУ - это требования к инженерным системам противопожарной защиты. В каком разделе должна быть предусмотрена установка (расчеты, чертежи и т.п.) противодымных автоматических штор? И, главное, на основании чего?
Сообщение отредактировал Злой - 31.1.2016, 15:22
|
|
|
|
|
31.1.2016, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Расчёты в том же разделе, что и расчёты противодымной вентиляции. Если экраны стационарные, то чертежи в разделах АР/АС/КР/КМ, но по Вашему заданию по высоте экранов. Если экраны не стационарные, то это предмет переговоров с ГИПом и смежными разделами. От Вас однозначно расчётная высота. При любом результате договоров со смежниками - крепления выполняются в разделах КМ/КР, электроснабжение и автоматизация приводов в соответствующих разделах проекта.
|
|
|
|
|
31.1.2016, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766
|
Странно... Расчеты мои, но в специификации ни крепежа, ни самих экранов ни КИПиА и т.п. Совсем не логично. А монтаж кто делает в таком случае? За свою практику могу сказать, что экраны монтируют и подключают точно не ОВ-ки. Что касается расчетной высоты, то понять это можно, но где можно посмотреть сам расчет?
Сообщение отредактировал Злой - 31.1.2016, 18:50
|
|
|
|
|
31.1.2016, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Подключать могут и те, кто и оборудование вентсистем противодымной защиты подключает. В чьих спецификациях будут экраны - и есть предмет переговоров. Необходимый крепёж - согласно указаниям поставщиков. Закладные для крепления - в КМ/КР по заданию Вашему или АР (как договоритесь про экраны) . Монтаж всё-равно, не от "балды", а по инструкции изготовителя - напримерО каком расчёте Вы говорите? Высота экрана участвует в Вашем расчёте ДУ и назначается проектировщиком при расчёте ДУ с учётом указаний СТУ (у Вас не менее 1,2 м) плюс указаний СП 7 Цитата 3.14 противодымный экран: Автоматически и дистанционно управляемое устройство с выдвижной шторой или неподвижный конструктивный элемент из дымонепроницаемого негорючего материала, устанавливаемый в верхней части под перекрытиями защищаемых помещений или в стеновых проемах с опуском по высоте не менее толщины образующегося при пожаре дымового слоя и предназначенный для предотвращения распространения продуктов горения под межэтажными перекрытиями, через проемы в стенах и перекрытиях, а также для конструктивного выделения дымовых зон в защищаемых помещениях.
|
|
|
|
|
31.1.2016, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766
|
Спасибо.
|
|
|
|
|
24.10.2019, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112
|
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Откуда появляются противодымные шторы. В СП7 по сути только определение дано, что это такое, а когда должны применяться, в каких случаях и т.д. ?Или это вытекает как правило из СТУ? Форум рою не первый раз, не нашел, может и не там ищу.
|
|
|
|
|
24.10.2019, 15:06
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
У нас противопожарные шторы - это зона ответственности архитекторов. У них в спецификации закладываются.
|
|
|
|
|
24.10.2019, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ditil @ 24.10.2019, 13:51) Откуда появляются противодымные шторы. В СП7 по сути только определение дано, что это такое, а когда должны применяться, в каких случаях и т.д. ?Или это вытекает как правило из СТУ? Форум рою не первый раз, не нашел, может и не там ищу. По-моему, в п. 3.14 СП 7 всё понятно сформулировано. Тем более, если читать совместно с п. 3.6. Так что, м.б. по решениям раздела противодымной вентиляции, а м.б и по СТУ. А закладывают при необходимости их применения, конечно, в АР.
|
|
|
|
|
25.10.2019, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112
|
Цитата(ИОВ @ 24.10.2019, 15:37) По-моему, в п. 3.14 СП 7 всё понятно сформулировано. Тем более, если читать совместно с п. 3.6. Так что, м.б. по решениям раздела противодымной вентиляции, а м.б и по СТУ. А закладывают при необходимости их применения, конечно, в АР. Уважаемый ИОВ, вероятно я не могу делать тонкие логические ходы, исходя только из определения терминов.) Имею проект ПДВ по многосветному пространству где применяется зависимость 8 МР. В ней расчет ведется не на высоту атриума, а на высоту этажа, но есть шторы. И расходы, естественно смешные по сравнению с вариантом если взять в расчет полную высоту атриума. Т.е. появились шторы и дым остался на этаже, такой должен быть ход мыслей?
|
|
|
|
|
25.10.2019, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ditil @ 25.10.2019, 9:59) Т.е. появились шторы и дым остался на этаже, такой должен быть ход мыслей? Если шторы не на путях эвакуации, а отделяют открытые галереи от атриумного пространства на всю высоту каждого этажа галерей, то такой расчёт справедлив. Если же шторы опускаются не на всю высоту этажа, а на её часть для создания резервуаров дыма на каждом этаже, то такой расчёт не верен - часть дыма будет обязательно попадать в атриумное пространство. Определить соотношение расходов дыма в галереях и атриуме, полагаю, можно только моделированием - любое волевое решение по соотношению не будет соответствовать истинному состоянию при пожаре.
|
|
|
|
|
25.10.2019, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112
|
Цитата(ИОВ @ 25.10.2019, 10:42) Если же шторы опускаются не на всю высоту этажа, а на её часть для создания резервуаров дыма на каждом этаже, то такой расчёт не верен - часть дыма будет обязательно попадать в атриумное пространство. Извините, я не написал что шторы в моем случае опускаются только на высоту дымового слоя, но не менее 2 м от уровня пола. Но тогда получается проектное решение не верное. И шторы в таком исполнении, только на дымовой слой, не как влияют на общую картину и надо считать расход дыма на всю высоту атриума. А зачем спрашивается они тогда нужны, в принципе, в таком укороченном виде?
|
|
|
|
|
25.10.2019, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ditil @ 25.10.2019, 10:57) А зачем спрашивается они тогда нужны, в принципе, в таком укороченном виде? Обсуждать проектное решение, не зная всех подробностей проекта бессмысленно. При оценке проектных решений надо также учитывать наличие/отсутствие СТУ и применение моделирования при разработке проекта ПДВ Вы также не написАли, предусмотрено ли ДУ из верхней части атриума, есть ли пож. нагрузка в основании атриума, и т.д. Вы также не увидели моё мнение выше: Цитата(ИОВ @ 25.10.2019, 10:42) Если же шторы опускаются не на всю высоту этажа, а на её часть для создания резервуаров дыма на каждом этаже, ... - часть дыма будет обязательно попадать в атриумное пространство. Определить соотношение расходов дыма в галереях и атриуме, полагаю, можно только моделированием - любое волевое решение по соотношению не будет соответствовать истинному состоянию при пожаре. Интересно ещё и посмотреть проект автоматизации систем ПДВ или задание на автоматизацию - каков алгоритм включения поэтажных систем ДУ при пожаре в основании атриума, в бутиках под нижней или любой другой галереей. Так что, возможен и вариант очень высокого уровня исполнения проекта, и вариант полного непонимания проектировщиками физики пожара - ну и что можно обсуждать в таком широком диапазоне?
|
|
|
|
|
25.10.2019, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112
|
Спасибо, ИОВ! Согласен со всем, кроме одного, так и нет полного понимания необходимости применения противодымных штор. Исходя из определения 3.14....."с опуском по высоте не менее толщины образующегося при пожаре дымового слоя..". Какие могут быть технические решения, с учетом этого знания? Ну опустилась это штора на какую-то высоту, что мне это дает, с точки зрения систем ПДВ? Случай полного отсечения я не беру, с ним более менее интуитивно понятно.
|
|
|
|
|
25.10.2019, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Рассматривайте для начала наиболее простой и понятный случай применения штор по п. 3.6 СП 7 - для конструктивного деления помещения большой площади на дымовые зоны. В этом случае создаётся резервуар дыма в конкретной дымовой зоне, в которой и произошёл пожар. Тогда нет необходимости включать системы ПДВ в смежных зонах. Довольно часто шторы прописывают в СТУ, как компенсацию отступлений по ограждающим конструкциям - и тоже не на полную высоту, если это пути эвакуации. У меня после нескольких СТУ с атриумами сложилось впечатление, что разработчики СТУ пишут дежурные фразы, не понимая, что же они прописАли.Для атриума с открытыми галереями пишут: "необходимость применения и высота опускания штор (но не ниже 2,0 м от уровня пола) должны подтверждаться расчётами систем ПДВ". Я не вижу возможности подтвердить расчётами применение штор, полагаю, тут только моделирование поможет. А разработчики СТУ указывают, что без этой фразы СТУ не будут утверждены. А методики таких расчётов мне не известны. Мутное это дело, в общем. Я не знаю, как выглядит в конечном варианте ИЗМ 1 в СП 7, но в процессе обсуждения там был пункт, по которому отсутствие конструктивного деления на зоны при механической вентиляции следует подтверждать расчётом. Мы даже в какой-то теме пытались выяснить, о каких расчётах вообще речь - непонятно совсем...
|
|
|
|
|
25.10.2019, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Цитата(ditil @ 25.10.2019, 13:50) Спасибо, ИОВ! Согласен со всем, кроме одного, так и нет полного понимания необходимости применения противодымных штор. Исходя из определения 3.14....."с опуском по высоте не менее толщины образующегося при пожаре дымового слоя..". Какие могут быть технические решения, с учетом этого знания? Ну опустилась это штора на какую-то высоту, что мне это дает, с точки зрения систем ПДВ? Случай полного отсечения я не беру, с ним более менее интуитивно понятно. Шторы нужны, если есть цель создать дымовой резервуар под потолком. Чтобы дым не растекался в стороны, на вышележащие уровни и т.д. Чем ниже опускается штора, тем ниже можно принять нижнюю границу дымового слоя (увеличивается резервуар дыма), значит тем толще дымовой слой, значит тем меньше расход систем дымоудаления.
|
|
|
|
|
25.10.2019, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112
|
Спасибо, коллеги! Я все хочу зацепится за эти шторы применительно к галереям многосветных пространств, чтобы, конечно же, снизить расходы дымоудаления. Расчет в лоб атриума не очень красивое решение с точки зрения этих расходов удаляемого воздуха. ИОВ, Вы часто пишите про СТУ атриумов из отсутствия нормативов по эвакуации. А бывают пути обоснования разработки СТУ по причине раздела ОВ, именно систем ПДВ.
|
|
|
|
|
25.10.2019, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ditil @ 25.10.2019, 14:59) А бывают пути обоснования разработки СТУ по причине раздела ОВ, именно систем ПДВ. Полагаю, Вы неверно воспринимаете необходимость разработки СТУ. Согласно ст. 6 № 384-ФЗ: Цитата 8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Согласно ст. 20 № 69-ФЗ (ссылку на этот ФЗ см. в ст. 3 № 123-ФЗ): Цитата Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения указанных объектов пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, подлежащие согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. . Т.е. СТУ разрабатывается для объекта в целом, а не для какого-то раздела, и при отсутствии в действующих нормах требований или отступлениях от указаний норм. При этом СТУ не может отменить/заменить требования любого ФЗ, а только СП, ГОСТ и т.п. Раздел ПДВ не является самостоятельным/самодостаточным. Согласно п. 2 ст. 56 № 123-ФЗ - ПДВ всего лишь один из элементов системы противодымной защиты здания. При этом следует учитывать, что указания СП 7 распространяются только на нормативные объёмно-планировочные решения, соответствующие указаниям СП 1, СП 2, СП 4. Т.е. даже теоретически не м.б. СТУ только в части ПДВ. Кроме того, надо ещё учитывать, что разработка СТУ стОит Заказчику немалых денег, а для объекта в целом ещё и увеличение времени проектирования, необходимого на разработку, а затем утверждения СТУ. Так что, чаще всего делается всё возможное для ухода от разработки СТУ - не обсуждаем лукавые/заказные/мошеннические СТУ, они тоже встречаются, к сожалению. Я полагаю, что наличие штор в галереях атриума невозможно отразить в методике расчётов - слишком много неопределённостей для каждого конкретного здания/атриума. И ещё - Вы напрасно думаете, что разработчики СТУ могут дать Вам рекомендации по расчётам. По моей практике - они ещё меньше владеют этим вопросом, чем проектировщики. Хорошо уже тогда, когда у проектировщика есть возможность общаться с разработчиками СТУ в процессе разработки этих СТУ - можно попытаться откорректировать фомулировки, чтобы они не имели двоякого толкования, а ссылки на необходимочть расчётов корреспондировались с существующими методиками расчётов. Если Вы хоть раз участвовали в этом процессе, то знаете, вероятно, что проектировщики и пожарные говорят на совершенно разных языках, и "моя твоя не понимает".
|
|
|
|
|
25.10.2019, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112
|
Спасибо, ИОВ, Вы как всегда даете исчерпывающий ответ. Искренне благодарю!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|