> Зона безопасности, приток с подогревом, Отопление
vlad+
сообщение 9.1.2020, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Есть отопление радиаторами зоны безопасности в лифтовом холле. Все равно надо делать приток с подогревом или все-таки можно без притока обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.1.2020, 11:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



А отопление расчитано на подогрев воздуха притока? чтобы нагреть 1000 кубов примерно нуно 16 кВт это либо вся сетна и потолок в радиаторах либо какой нибудь кпвк должен стоять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.1.2020, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vlad+ @ 9.1.2020, 10:39) *
Есть отопление радиаторами зоны безопасности в лифтовом холле. Все равно надо делать приток с подогревом или все-таки можно без притока обойтись?

Т.е. Вы полагаете, что приток предусматривается для обогрева зоны безопасности? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad+
сообщение 9.1.2020, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



Отопление лифтового холла рассчитано на +18. Не вижу смысла в притоке с подогревом . Тем более это помещение находится в цокольном этаже и есть еще перед лифтовым холлом два тамбура с подпором воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.1.2020, 13:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



блин ун что не понятно?у вас 1000 кубов с температурой -25 будет заходить, отопление расчитано чтобы нагреть приходящий воздух до +18 ?
я бы хотел посмотреть на вас если вас посадить под притокм -25 через сколько минут вы зарабаотет пневмонию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.1.2020, 16:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vlad+ @ 9.1.2020, 12:58) *
Отопление лифтового холла рассчитано на +18. Не вижу смысла в притоке с подогревом . Тем более это помещение находится в цокольном этаже и есть еще перед лифтовым холлом два тамбура с подпором воздуха.

Если Вы хотите получить действенные советы, то надо сразу описывать Вашу конкретную ситуацию/планировку ,а не выдавливать из себя информацию понемногу в нескольких постах. Ещё лучше приложить фрагмент этой планировки.
Пока совсем не понятно - по каким нормам перед ЛХ (он же ПБЗ) предусмотрены два ТШ с подпором. То ли Вы непонятно изъясняетесь, то ли архитекторы чего-то накуролесили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 9.1.2020, 18:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Вроде же 2 притока делается, один на закрытую, второй на открытую.
На закрытую дверь ставится грелка, иначе там через 5 минут будет как на улице. Радиаторы тут не причем.
Разве не так? Просто тема в разделе "противодымная защита", какбэ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad+
сообщение 10.1.2020, 7:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



Всем спасибо! Разобрались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения