> Определение ДПУ
Андрей2001
сообщение 1.11.2019, 11:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368011



Добрый день,
В СП 7.13130.2013, гл.3, п.3.2 указано, что дымоприемное устройство - это проем/отверстие в канале ВДУ, с установленной в них сеткой ИЛИ решеткой ИЛИ дымовым люком ИЛИ противопожарным клапаном. Из текста определения следует, что наличие сетки/решетки в канале ВДУ отменяет необходимость установки противопожарного клапана в нем (разделительный союз ИЛИ).
Для устранения разночтений, прошу дать точное определение ДПУ.

В рамках заданного вопроса, прошу сообщить, может ли канал ВДУ с противопожарным клапаном иметь две точки забора продуктов горения в коридоре длиной более 45 м, и считаться двумя ДПУ, чтобы соответствовать требованиям п.7.8.

Прошу Ваших комментариев, пояснений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.11.2019, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12234
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Андрей2001 @ 1.11.2019, 11:27) *
В СП 7.13130.2013, гл.3, п.3.2 указано, что дымоприемное устройство - это проем/отверстие в канале ВДУ, с установленной в них сеткой ИЛИ решеткой ИЛИ дымовым люком ИЛИ противопожарным клапаном. Из текста определения следует, что наличие сетки/решетки в канале ВДУ отменяет необходимость установки противопожарного клапана в нем (разделительный союз ИЛИ).
Для устранения разночтений, прошу дать точное определение ДПУ.

В рамках заданного вопроса, прошу сообщить, может ли канал ВДУ с противопожарным клапаном иметь две точки забора продуктов горения в коридоре длиной более 45 м, и считаться двумя ДПУ, чтобы соответствовать требованиям п.7.8.

Точное определение ДПУ уже Вами процитировано - это п. 3.2.
Но Вы делаете в корне неверные выводы из этого определения ! В п. 3,2 главное слово - проём/отверстие, а далее уже идёт перечень возможных/допускаемых нормами элементов. В определении/термине нет и не м.б. указаний по взаимозаменяемости элементов - необходимость/целесообразность установки в проёме ДУ какого-либо элемента зависит от указаний других пунктов СП 7 и от конкретных проектных решений.
На мой взгляд, некорректность формулировки только в том, что не перечислен просто открытый (без сетки/решётки) проём ДУ - за подшивным потолком его можно применять при конструировании системы ДУ.

Да, в коридоре, как и в любом другом помещении, м.б. несколько ДПУ. А вопрос о небходимости установки пп-клапана определяется проектировщиком с учётм указаний СП 7 и конкретных объёмно-планировочных решений помещений, обслуживаемых этой системой ДУ.

Сообщение отредактировал ИОВ - 1.11.2019, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения