Цитата(niko2105 @ 5.4.2016, 18:29)
Окончательно решено делать воздушное отопление совмещённое с вентиляцией. В ПУЭ не нашел никаких запретов, неужели никто не ставило электрокалорифер, надо ли отдельное помещение или может просто предусмотреть калорифер с IP 54?
Я применяю воздушное отопление тепловентиляторами.
На вытяжку ставлю вентилятор (обычно осевой в стену). Приток естественный через решетку.
Тепловентилятор стараюсь размещать так, чтобы он дул на приточную решетку. Мощность тепловентилятора складывается из потерь через ограждающие конструкции и нагрузки на подогрев приточного воздуха.
Получается гораздо дешевле приточных систем. Из недостатков - требуется резервирование.
Ещё дешевле (если не очень болшьшая нагрузка на подогрев воздуха) установить электроконвекторы IP 54. Резервирование не требуется.