сообщение 30.3.2016, 11:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте, уважаемые форумчане, есть здание с технологическим оборудованием на очистных сооружениях, оно представляет из себя сооружение 10x10x10, внутри только одно помещение с двумя ленточными фильтр-прессами, станция приготовления флокулянта и еще кое-каким оборудованием. В СНИПе канализация я нашел в таблице здания решеток, температура +5, кратность 5.
Технолог как таковой отсутствует. Как я понимаю помещение относится к влажным, в СП указаны системы отопления - воздушная, водяная, газовая.
Проблема в том, что источником теплоснабжения является только электричество.
Могу ли я поставить электрические печи или инфракрасные излучатели? Если да, то с какой-то определенной степенью защиты оболочки?
Или делается система воздушного отопления совмещённая с вентиляцией, когда подаётся в помещение 100% приточный воздух с его перегревом для компенсации теплопотерь? Но тогда для электрокалорифера надо все равно делать отдельную от влажного помещения комнатку?
Может есть еще какие варианты?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex54294
сообщение 30.3.2016, 19:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



Инфракрасные приборы - новина и кто-то может придраться. Мы ставили наверху котел электрический + полиприполен и радиаторы... можно и насосы циркуляционные - это надежнее. Еще расширительный бачок и в систему лучше антифриз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 31.3.2016, 10:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Котел наверху? В смысле в отдельном помещении? Такую систему надо надо опорожнять, заливать, да и места вообще в обрез, поэтому и думал под потолок панели повесить, просто сомневаюсь можно ли 'ли эти панели и электрокалорифер вентиляции во влажном помещении вешать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 5.4.2016, 18:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Окончательно решено делать воздушное отопление совмещённое с вентиляцией. В ПУЭ не нашел никаких запретов, неужели никто не ставило электрокалорифер, надо ли отдельное помещение или может просто предусмотреть калорифер с IP 54?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 6.4.2016, 12:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



И как я понял необходимо резервирование вентилятора и калорифера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 25.4.2016, 11:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Цитата(niko2105 @ 5.4.2016, 18:29) *
Окончательно решено делать воздушное отопление совмещённое с вентиляцией. В ПУЭ не нашел никаких запретов, неужели никто не ставило электрокалорифер, надо ли отдельное помещение или может просто предусмотреть калорифер с IP 54?


Я применяю воздушное отопление тепловентиляторами.

На вытяжку ставлю вентилятор (обычно осевой в стену). Приток естественный через решетку.

Тепловентилятор стараюсь размещать так, чтобы он дул на приточную решетку. Мощность тепловентилятора складывается из потерь через ограждающие конструкции и нагрузки на подогрев приточного воздуха.

Получается гораздо дешевле приточных систем. Из недостатков - требуется резервирование.

Ещё дешевле (если не очень болшьшая нагрузка на подогрев воздуха) установить электроконвекторы IP 54. Резервирование не требуется.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pestrik
сообщение 12.9.2018, 14:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165480



Цитата(artem1903 @ 25.4.2016, 11:30) *
Я применяю воздушное отопление тепловентиляторами.

На вытяжку ставлю вентилятор (обычно осевой в стену). Приток естественный через решетку.

Тепловентилятор стараюсь размещать так, чтобы он дул на приточную решетку. Мощность тепловентилятора складывается из потерь через ограждающие конструкции и нагрузки на подогрев приточного воздуха.

Получается гораздо дешевле приточных систем. Из недостатков - требуется резервирование.

Ещё дешевле (если не очень болшьшая нагрузка на подогрев воздуха) установить электроконвекторы IP 54. Резервирование не требуется.


Какие электрические тепловентиляторы применяете? IP учитываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения