Цитата(Boombastik @ 28.2.2017, 4:55)
У меня имеется 14-и этажный жилой дом с общественными помещениями (офисы на 1 и 2-м этажах).
Дымоудаление делаю редко, с жилой часть разобрался удаляю дым из коридоров поэтажно, подпор делаю в лестничные клетки в осях 2-4, 7-9, также подпор делаю в лифтовые шахты.
Вопрос:
1. Верно ли делаю удаляя дым из коридоров и организуя подпор в лестничные клетки на втором этаже (см. чертеж)
2. С первым этажом не разобрался если удаляю дым из коридора без естественного освещения. Необходимо делать приток воздуха в него? Если да то как рассчитать подпор? Или в таком случае надо подавать сколько удаляю дыма? И еще можно объединить подпор в ЛК в осях 2-3 с подпором в коридор 1-го этажа?
Цитата(Boombastik @ 28.2.2017, 19:24)
СП 7.13130.2013...
Т.е. Вы знакомы с СП 7.13130.2013 - тогда (
далее моя нумерация)
1. Где там упоминаются коридоры
без естественного освещения?
2. Почему возникает вопрос для коридора с ДУ
Необходимо делать приток воздуха в него? и почему этот приток Вы называете
подпором? - читайте п. 7.14 к), а также соответствующие темы на Форуме
3. Вы спрашиваете
как рассчитать - это указано в СП 7
Цитата
7.4 ...
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
4. Вы спрашиваете
можно объединить подпор в ЛК в осях 2-3 с подпором в коридор 1-го этажа? - надеюсь, уже понятно, что это не
подпор, а компенсирующий приток - т.е. читать надо в СП 7
Цитата
8.8. ...
Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты.
...незадымляемые лестничные клетки типа Н2 использовать для подобного устройства не допускается.
Правда, тут уже возникает следующий вопрос:
5. Почему Вы предусматриваете подпор в ЛК встроенной офисной 2-х-этажной части здания? По заданию АР/ПБ? Необходимости там устройства ЛК типа Н2, как правило, нет, и чаще всего это обычные задымляемые ЛК типа Л1.
6. Кроме СП 7 надо выполнять указания СП 60 и не прокладывать воздуховоды для ЛК и коридора по лифтовому холлу.
Цитата
7.11.11 Не допускается прокладывать воздуховоды:
а) транзитные - через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы), через помещения защитных сооружений гражданской обороны;
7. Пока Вы показали шахты ДУ/ПД прямо на пути эвакуации из коридоров жилых этажей в ЛК - на путях эвакуации препятствий быть не должно.
8. Я не вижу зон безопасности для МГН - Вы не упоминали о них, но как правило, они в МЖД Вашей этажности есть. Разберитесь совместно с архитекторами