> Перепад давления на ИТП
logunov
сообщение 6.5.2019, 14:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846



Добрый день.
Необходима "помощь зала".
Дано:
-Здание небольшого БЦ, 3 этажа
-Ввод от тепловых сетей ДУ80
-Перепад давления. Подача 6, обратка 4
-коллектор на три контура, один контур будет регулироваться Danfoss AQT, два Danfoss AB-QM.(Клапана ДУ32)
-Контура построены по петле Тихельмана

Проблема:
При полностью открытой подаче и обратке от котельной попытки что-либо отрегулировать клапанами заканчиваются появлением шума, который возникает на клапанах и распространяется по трубам.
Как я понимаю, из-за большого перепада давления и достаточно больших трубах на запорной арматуре возникает очень высокая скорость движения теплоносителя, что вызывает шум и в перспективе приведет к поломке клапанов.
Попытки регулировки перепада давления задвижкой на падаче привели к тому, что звук уходит, но при повторе попытки настроить балансировочники, зажав еще чуть больше- появляется вновь.


Прошщу помочь разобраться, как убрать перепад давления на входе... Ну или уменьшить скорость теплоносителя до адекватной и регулируемой балансировочниками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.5.2019, 14:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну эти клапаны не предназначены для гашения перепада давлений. Вам нужно поставить дополниетльный клапан на магистрали которым будуете гасить давление

Сообщение отредактировал Composter - 6.5.2019, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.5.2019, 14:54
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Перед каждым регулирующим клапаном шайбу воткните миллиметров на восемь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.5.2019, 17:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Предыдущие советы в лес. biggrin.gif
Клапана AQT, AB-QM - автоматические балансировочные клапана, которые работают на перепаде давления до 4 бар, - у вас на клапане будет менее 2 бар. Причём падение давления на самом клапане должно быть не менее 0,2 бар. Вывод: Клапаны не настроены по расходу.
Расход выставляется по процентам на лимбе. Процентное число определяется делением проектного расхода на номинальный расход клапана (из пасспорта). Например: мощность ветви 40 кВт; dT=(T1-T2)=90-70=20*; расход = 0,86*40/20=1,72 м3/ч. В таблице AB-QM 32 номинальный расход - 3,2 м3/ч. Процентное число: 100%*1,72/3,2= 54% - выставляете на 54...... и так все ветки. Шуметь не должно, если диаметры клапанов выбраны по требуемому расходу. Если расход ветки за пределами поля регулирования клапана, то не помогут ни шайбы, ни вводные задвижки - клапан не будет держать постоянный расход или перепад давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.5.2019, 18:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) *
Предыдущие советы в лес. biggrin.gif

Максимально допустимый перепад на клапане
AB-QM составляет 400 кПа (4 бар). Однако для исклю-
чения шумообразования и кавитации (при темпера-
туре регулируемой среды 100 °С и более) перепад
давлений на клапане рекомендуется ограничить ве-
личиной 150 кПа (1,5 бар).
Инфа из каталогов данфосса
Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) *
Шуметь не должно, если диаметры клапанов выбраны по требуемому расходу.

это универсальный ответ в 90% вопросах по по балансирам cool.gif

Сообщение отредактировал Composter - 6.5.2019, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.5.2019, 19:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Composter @ 6.5.2019, 18:16) *
(при температуре регулируемой среды 100 °С и более) перепад
давлений на клапане рекомендуется ограничить величиной 150 кПа (1,5 бар).

Автор не указал: на подаче или обратке стоят эти клапаны. Если на обратке, то с уверенностью можно сказать, что на перепаде до 2 бар кавитации не будет. Если на подаче, то кавитацию можно проверить на сайте Данфосс он-лайн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.5.2019, 19:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 6.5.2019, 19:06) *
Автор не указал: на подаче или обратке стоят эти клапаны. Если на обратке, то с уверенностью можно сказать, что на перепаде до 2 бар кавитации не будет. Если на подаче, то кавитацию можно проверить на сайте Данфосс он-лайн.

Хуже. Автор указал что стоит регулируещее на ветви систем здания, а ЧТО стоит в ИТП и что регулируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.5.2019, 19:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) *
Клапана AQT, AB-QM - автоматические балансировочные клапана, которые работают на перепаде давления до 4 бар, - у вас на клапане будет менее 2 бар.

Совершенно справедливо. Вот только не ясно - зачем на всех трёх ветках нужны регуляторы?
Цитата(logunov @ 6.5.2019, 14:00) *
-коллектор на три контура, один контур будет регулироваться Danfoss AQT, два Danfoss AB-QM.(Клапана ДУ32)
-Контура построены по петле Тихельмана

Вроде, на 2-х достаточно- для увязки/балансировки с третьим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 7.5.2019, 8:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



На общий ввод расчитайте и установите шайбу на погашение 1 Бара давления ( 6-4-1, установите перепад 1 Бар при общем номинальном расходе), уточните регулировку ваших регулирующих клапанов на номинальные расходы по ветвями и всё, шума не будет. Да , ваши клапана должны стоять на обратных трубопроводах.

Сообщение отредактировал svoroponov - 7.5.2019, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.5.2019, 8:57
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 6.5.2019, 14:54) *
Перед каждым регулирующим клапаном шайбу воткните миллиметров на восемь.

Да, в ветвях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
logunov
сообщение 7.5.2019, 9:19
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846



Цитата(Composter @ 6.5.2019, 14:17) *
ну эти клапаны не предназначены для гашения перепада давлений. Вам нужно поставить дополниетльный клапан на магистрали которым будуете гасить давление


Подскажите, пожалуйста, какой?

Цитата(инж323 @ 6.5.2019, 19:23) *
Хуже. Автор указал что стоит регулируещее на ветви систем здания, а ЧТО стоит в ИТП и что регулируется?



В ИТП стоят задвижки вентильные. и шайба 14 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 7.5.2019, 9:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



А РПД на ввод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
logunov
сообщение 7.5.2019, 9:42
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846



Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) *
Предыдущие советы в лес. biggrin.gif
Клапана AQT, AB-QM - автоматические балансировочные клапана, которые работают на перепаде давления до 4 бар, - у вас на клапане будет менее 2 бар. Причём падение давления на самом клапане должно быть не менее 0,2 бар. Вывод: Клапаны не настроены по расходу.
Расход выставляется по процентам на лимбе. Процентное число определяется делением проектного расхода на номинальный расход клапана (из пасспорта). Например: мощность ветви 40 кВт; dT=(T1-T2)=90-70=20*; расход = 0,86*40/20=1,72 м3/ч. В таблице AB-QM 32 номинальный расход - 3,2 м3/ч. Процентное число: 100%*1,72/3,2= 54% - выставляете на 54...... и так все ветки. Шуметь не должно, если диаметры клапанов выбраны по требуемому расходу. Если расход ветки за пределами поля регулирования клапана, то не помогут ни шайбы, ни вводные задвижки - клапан не будет держать постоянный расход или перепад давления.



Вот это интересное замечание, но.
Допустим, пока не трогаем AB-QM. Они пока еще не в работе. Настраиваем AQT, точнее CDT, который стоит на подаче.
Так вот, если в систему "дует" все, что приходит с ИТП, то шума нет. Как только я начинаю зажимать подачу с помощью CDT и подхожу к границе, на которой уже именно он начинает регулировать расход, начинается звук.
То есть, допустим, Kvs у него 6,3. В ИТП(задвижкой на подаче) я выставляю расход 3 м3/ч. Соответственно, пока я кручу CDT от 6,3 в сторону 3 все тихо-мирно. как только я вижу на расходомере влияние CDT на проток, сразу возникает звук. то есть в этом примере от 3 до 0 м3/ч звук есть. от 3 и выше звук есть в ИТП, на него пока забъем.
Попытки поджать шаровыми кранами имеют примерно тот же успех. попытки поджать самим AQT тоже. только звук к арендаторам уже по обратке идет.

И, да. задача все же иметь автоматическую балансировку. В том плане, что добиться прекращения звука на каком-то конкретном расходе и перепаде давления-не решение данной задачи, так как примерно 2/3 системы отопления построено на радиаторах с термоголовками. Ну и радиаторы выбраны не по проекту. Точнее проекта нет.

Как я себе понимаю, должен быть некий автоматический редуктор, который будет поддерживать разницу давления между подачей и обраткой, например, 0,2.. Но какой? И, понятно, он не должен издавать звука.

Ну или какой-то байпасс с неким клапаном трехходовым для сброса лишнего, но... насколько это правильно и законно.

Цитата(BIONDER @ 7.5.2019, 9:20) *
А РПД на ввод?


когда все задвижки открыты, то на подаче 6, на обратке 4.. Это единственные цифры, которые я смог родить=))



Цитата(svoroponov @ 7.5.2019, 8:55) *
На общий ввод расчитайте и установите шайбу на погашение 1 Бара давления ( 6-4-1, установите перепад 1 Бар при общем номинальном расходе), уточните регулировку ваших регулирующих клапанов на номинальные расходы по ветвями и всё, шума не будет. Да , ваши клапана должны стоять на обратных трубопроводах.

у меня на вводе стоит шайба на 14 мм опломбированная. дальше, честно говоря, эти технологии для меня не ясны. как оно хоть в промышленности называется? В моем представлении, суммарный расход у меня будет не более 4,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 7.5.2019, 18:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



А есть ли уверенность в том, что шум создается клапанами? Иногда в АИТП наблюдался шум и даже свист при закрывании автоматикой регулирующего клапана. Локализовать источник трудно. Хотите верьте, хотите - нет, но шумела и свистела...шайба! Вернее, необработанные кромки отверстия в ней. То есть, шум устранялся путем снятия фасок в отверстии, или же просто обработкой острых кромок отверстия обычным круглым напильником.

Сообщение отредактировал Vandr - 7.5.2019, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.5.2019, 19:08
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vandr @ 7.5.2019, 18:54) *
в АИТП наблюдался шум и даже свист при закрывании автоматикой регулирующего клапана. Локализовать источник трудно. Хотите верьте, хотите - нет, но шумела и свистела...шайба!

Другими словами, шайба начинала свистеть при уменьшении расхода через неё? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 7.5.2019, 19:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Вот именно, шайба начинала свистеть при уменьшении расхода. Хотя это как раз и непонятно. И это не единичный случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.5.2019, 0:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(logunov @ 7.5.2019, 9:42) *
Настраиваем AQT, точнее CDT, который стоит на подаче.
Так вот, если в систему "дует" все, что приходит с ИТП, то шума нет. Как только я начинаю зажимать подачу с помощью CDT и подхожу к границе, на которой уже именно он начинает регулировать расход, начинается звук.
То есть, допустим, Kvs у него 6,3. В ИТП(задвижкой на подаче) я выставляю расход 3 м3/ч. Соответственно, пока я кручу CDT от 6,3 в сторону 3 все тихо-мирно. как только я вижу на расходомере влияние CDT на проток, сразу возникает звук. то есть в этом примере от 3 до 0 м3/ч звук есть. от 3 и выше звук есть в ИТП, на него пока забъем.
Попытки поджать шаровыми кранами имеют примерно тот же успех. попытки поджать самим AQT тоже. только звук к арендаторам уже по обратке идет.

И, да. задача все же иметь автоматическую балансировку. В том плане, что добиться прекращения звука на каком-то конкретном расходе и перепаде давления-не решение данной задачи, так как примерно 2/3 системы отопления построено на радиаторах с термоголовками. Ну и радиаторы выбраны не по проекту. Точнее проекта нет.

Как я себе понимаю, должен быть некий автоматический редуктор, который будет поддерживать разницу давления между подачей и обраткой, например, 0,2.. Но какой? И, понятно, он не должен издавать звука.

у меня на вводе стоит шайба на 14 мм опломбированная. дальше, честно говоря, эти технологии для меня не ясны. как оно хоть в промышленности называется? В моем представлении, суммарный расход у меня будет не более 4,5

Не знаю что такое CDT.
AQT - это комбинированный клапан, состоит из двух частей:
1) регулятора перепада давлений,
2) регулирующего клапана.
Сначала настраивается регулятор перепада давлений по проектному расходу. (заводская установка 100%)
Регулирующий клапан после настройки РПД для изменения расхода.
Если не знаете какая мощность присоединена, то настройку РПД искать "методом тыка"
Никакой "некий автоматический редуктор, который будет поддерживать разницу давления между подачей и обраткой, например, 0,2." - не нужен.
Зажимая вводным вентилем расход, вы устанавливаете на нём высокое падение давления и для работы AQT перепада нехватает.
Вводная шайба для стабилизации тепловых сетей - ограничитель макс. расхода.
В конце концов, почитайте инструкцию http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VFA7B150.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
logunov
сообщение 8.5.2019, 9:31
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846



Цитата(jota @ 8.5.2019, 0:07) *
Не знаю что такое CDT.
AQT - это комбинированный клапан, состоит из двух частей:
1) регулятора перепада давлений,
2) регулирующего клапана.
Сначала настраивается регулятор перепада давлений по проектному расходу. (заводская установка 100%)
Регулирующий клапан после настройки РПД для изменения расхода.
Если не знаете какая мощность присоединена, то настройку РПД искать "методом тыка"
Никакой "некий автоматический редуктор, который будет поддерживать разницу давления между подачей и обраткой, например, 0,2." - не нужен.
Зажимая вводным вентилем расход, вы устанавливаете на нём высокое падение давления и для работы AQT перепада нехватает.
Вводная шайба для стабилизации тепловых сетей - ограничитель макс. расхода.
В конце концов, почитайте инструкцию http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VFA7B150.pdf


CDT это как раз и есть клапан-партнер, который устанавливается на подаче. Он же, видимо, регулирующий клапан по вашим названиям. По российским понятиям мы говорим про ASV-PV и его партнере ASV-M.
Так вот, если регулировать расход ASV-PV, то шум возникает на обратке, если ASV-M, то на подаче.
У них в инструкции написано, что максимальный перепад давления 1,5, при этом рекомендуемая скорость движения теплоносителя 0,6, максимальная что-то вроде 1,5 м/с.
Что интересно, Kvs 6,3 при DN 32 это около 2,5 м/с... необходимый же мне расход около 3 м3/ч по идее получается при скорости более 1 м/с.
Так вот вопрос- как я понимаю, скорость зависит от перепада давления и гидравлических характеристик системы. Исходя из этого, а также из того, что сопротивление системы мы не трогаем, надо уменьшить перепад давления. При этом уметь его в дальнейшем поддерживать одинаковым, а не в угоду ТЭКу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 8.5.2019, 11:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(logunov @ 8.5.2019, 9:31) *
По российским понятиям мы говорим про ASV-PV и его партнере ASV-M.

не флуда ради а для информации кто не знал
Понятия поменялись:
Цитата
С 1 апреля 2018 года «Данфосс» полностью переходит на поставки следующих товарных позиций:

APT – заменяет серию ASV-PV DN 15-50
APF – заменяет серию ASV-PV DN 65-100 фланцевые
CNT – заменяет серию ASV-I
CDT – заменяет серию ASV-M
AQT – заменяет серию AB-QM DN 15-50 резьбовые
AQF – заменяет серию AB-QM DN 50- 250 фланцевые
MNT – заменяет серию USV-I
MVT – заменяет серию MSV-BD
MNF – заменяет серию MSV-F2
AHT – заменяет серию MTCV

Данные серии являются локализованными версиями стандартных балансировочных клапанов. Упаковка и маркировка изделий полностью русифицированы и соответствуют российским стандартам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.5.2019, 11:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(logunov @ 6.5.2019, 14:00) *
-Перепад давления. Подача 6, обратка 4
-коллектор на три контура, один контур будет регулироваться Danfoss AQT, два Danfoss AB-QM.(Клапана ДУ32)



Цитата(logunov @ 8.5.2019, 9:31) *
По российским понятиям мы говорим про ASV-PV и его партнере ASV-M.
Так вот, если регулировать расход ASV-PV, то шум возникает на обратке, если ASV-M, то на подаче.
У них в инструкции написано, что максимальный перепад давления 1,5, при этом рекомендуемая скорость движения теплоносителя 0,6, максимальная что-то вроде 1,5 м/с.
Что интересно, Kvs 6,3 при DN 32 это около 2,5 м/с... необходимый же мне расход около 3 м3/ч по идее получается при скорости более 1 м/с.

У Danfoss нет понятий "российские". ASV-PV + ASV-M это совсем не AQT.
ASV-PV имеет ограниченный перепад на себе - при приближении к 100 кПа возможен шум. Посмотрите по номограммам.
ASV-PV + ASV-M используют на стояках с относительно небольшим сопротивлением; AQT - на магистралях.
Я бы посоветовал прикинуть присоединённую мощность. Для этого составьте список радиаторов с габаритами и по ним определите мощность радиаторов и общую мощность. Тогда, более-менее точно, сможете узнать нагрузку и требуемый расход и проверить по номограммам режим. А ещё, советую обратиться в представительство Danfoss - они обязаны консультировать и помогать - это их политика.

Сообщение отредактировал jota - 8.5.2019, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
logunov
сообщение 8.5.2019, 12:43
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846



Цитата(borm @ 8.5.2019, 11:14) *
не флуда ради а для информации кто не знал
Понятия поменялись:


Вот это я облажался, простите, форумчане... наверное, этим я и ввел всех в заблуждение.
У меня есть два контура по 16 радиаторов. на этих контурах стоит AB-QM на обратке.
И один контур на 50 примерно радиаторов(рассчетно 111 кВт). его планируется регулировать парой ASV-PV и ASV-M.

И вот как раз этот контур шумит....
Поеду, попробую уменьшить перепад давления на ASV-PV. вдруг поможет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.5.2019, 13:50
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Тут с утра ливень майский,хоть и без грозы, деревья в листву бешено одеваются, а у людей отопление еще работает, коль потери на балансировочнике хотят крутить и видимо график еще не у точки перелома( т.е. ниже +1.5- 2.5 гр. Тн.в.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения