Перепад давления на ИТП |
|
|
|
6.5.2019, 14:00
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846
|
Добрый день. Необходима "помощь зала". Дано: -Здание небольшого БЦ, 3 этажа -Ввод от тепловых сетей ДУ80 -Перепад давления. Подача 6, обратка 4 -коллектор на три контура, один контур будет регулироваться Danfoss AQT, два Danfoss AB-QM.(Клапана ДУ32) -Контура построены по петле Тихельмана
Проблема: При полностью открытой подаче и обратке от котельной попытки что-либо отрегулировать клапанами заканчиваются появлением шума, который возникает на клапанах и распространяется по трубам. Как я понимаю, из-за большого перепада давления и достаточно больших трубах на запорной арматуре возникает очень высокая скорость движения теплоносителя, что вызывает шум и в перспективе приведет к поломке клапанов. Попытки регулировки перепада давления задвижкой на падаче привели к тому, что звук уходит, но при повторе попытки настроить балансировочники, зажав еще чуть больше- появляется вновь.
Прошщу помочь разобраться, как убрать перепад давления на входе... Ну или уменьшить скорость теплоносителя до адекватной и регулируемой балансировочниками
|
|
|
|
|
6.5.2019, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну эти клапаны не предназначены для гашения перепада давлений. Вам нужно поставить дополниетльный клапан на магистрали которым будуете гасить давление
Сообщение отредактировал Composter - 6.5.2019, 14:17
|
|
|
|
|
6.5.2019, 14:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Перед каждым регулирующим клапаном шайбу воткните миллиметров на восемь.
|
|
|
|
|
6.5.2019, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Предыдущие советы в лес. Клапана AQT, AB-QM - автоматические балансировочные клапана, которые работают на перепаде давления до 4 бар, - у вас на клапане будет менее 2 бар. Причём падение давления на самом клапане должно быть не менее 0,2 бар. Вывод: Клапаны не настроены по расходу. Расход выставляется по процентам на лимбе. Процентное число определяется делением проектного расхода на номинальный расход клапана (из пасспорта). Например: мощность ветви 40 кВт; dT=(T1-T2)=90-70=20*; расход = 0,86*40/20=1,72 м3/ч. В таблице AB-QM 32 номинальный расход - 3,2 м3/ч. Процентное число: 100%*1,72/3,2= 54% - выставляете на 54...... и так все ветки. Шуметь не должно, если диаметры клапанов выбраны по требуемому расходу. Если расход ветки за пределами поля регулирования клапана, то не помогут ни шайбы, ни вводные задвижки - клапан не будет держать постоянный расход или перепад давления.
|
|
|
|
|
6.5.2019, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) Предыдущие советы в лес. Максимально допустимый перепад на клапане AB-QM составляет 400 кПа (4 бар). Однако для исклю- чения шумообразования и кавитации (при темпера- туре регулируемой среды 100 °С и более) перепад давлений на клапане рекомендуется ограничить ве- личиной 150 кПа (1,5 бар). Инфа из каталогов данфосса Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) Шуметь не должно, если диаметры клапанов выбраны по требуемому расходу. это универсальный ответ в 90% вопросах по по балансирам
Сообщение отредактировал Composter - 6.5.2019, 18:16
|
|
|
|
|
6.5.2019, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Composter @ 6.5.2019, 18:16) (при температуре регулируемой среды 100 °С и более) перепад давлений на клапане рекомендуется ограничить величиной 150 кПа (1,5 бар). Автор не указал: на подаче или обратке стоят эти клапаны. Если на обратке, то с уверенностью можно сказать, что на перепаде до 2 бар кавитации не будет. Если на подаче, то кавитацию можно проверить на сайте Данфосс он-лайн.
|
|
|
|
|
6.5.2019, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(jota @ 6.5.2019, 19:06) Автор не указал: на подаче или обратке стоят эти клапаны. Если на обратке, то с уверенностью можно сказать, что на перепаде до 2 бар кавитации не будет. Если на подаче, то кавитацию можно проверить на сайте Данфосс он-лайн. Хуже. Автор указал что стоит регулируещее на ветви систем здания, а ЧТО стоит в ИТП и что регулируется?
|
|
|
|
|
6.5.2019, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) Клапана AQT, AB-QM - автоматические балансировочные клапана, которые работают на перепаде давления до 4 бар, - у вас на клапане будет менее 2 бар. Совершенно справедливо. Вот только не ясно - зачем на всех трёх ветках нужны регуляторы? Цитата(logunov @ 6.5.2019, 14:00) -коллектор на три контура, один контур будет регулироваться Danfoss AQT, два Danfoss AB-QM.(Клапана ДУ32) -Контура построены по петле Тихельмана Вроде, на 2-х достаточно- для увязки/балансировки с третьим.
|
|
|
|
|
7.5.2019, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
На общий ввод расчитайте и установите шайбу на погашение 1 Бара давления ( 6-4-1, установите перепад 1 Бар при общем номинальном расходе), уточните регулировку ваших регулирующих клапанов на номинальные расходы по ветвями и всё, шума не будет. Да , ваши клапана должны стоять на обратных трубопроводах.
Сообщение отредактировал svoroponov - 7.5.2019, 9:08
|
|
|
|
|
7.5.2019, 8:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(HeatServ @ 6.5.2019, 14:54) Перед каждым регулирующим клапаном шайбу воткните миллиметров на восемь. Да, в ветвях...
|
|
|
|
|
7.5.2019, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846
|
Цитата(Composter @ 6.5.2019, 14:17) ну эти клапаны не предназначены для гашения перепада давлений. Вам нужно поставить дополниетльный клапан на магистрали которым будуете гасить давление Подскажите, пожалуйста, какой? Цитата(инж323 @ 6.5.2019, 19:23) Хуже. Автор указал что стоит регулируещее на ветви систем здания, а ЧТО стоит в ИТП и что регулируется? В ИТП стоят задвижки вентильные. и шайба 14 мм
|
|
|
|
|
7.5.2019, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
А РПД на ввод?
|
|
|
|
|
7.5.2019, 9:42
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846
|
Цитата(jota @ 6.5.2019, 17:22) Предыдущие советы в лес. Клапана AQT, AB-QM - автоматические балансировочные клапана, которые работают на перепаде давления до 4 бар, - у вас на клапане будет менее 2 бар. Причём падение давления на самом клапане должно быть не менее 0,2 бар. Вывод: Клапаны не настроены по расходу. Расход выставляется по процентам на лимбе. Процентное число определяется делением проектного расхода на номинальный расход клапана (из пасспорта). Например: мощность ветви 40 кВт; dT=(T1-T2)=90-70=20*; расход = 0,86*40/20=1,72 м3/ч. В таблице AB-QM 32 номинальный расход - 3,2 м3/ч. Процентное число: 100%*1,72/3,2= 54% - выставляете на 54...... и так все ветки. Шуметь не должно, если диаметры клапанов выбраны по требуемому расходу. Если расход ветки за пределами поля регулирования клапана, то не помогут ни шайбы, ни вводные задвижки - клапан не будет держать постоянный расход или перепад давления. Вот это интересное замечание, но. Допустим, пока не трогаем AB-QM. Они пока еще не в работе. Настраиваем AQT, точнее CDT, который стоит на подаче. Так вот, если в систему "дует" все, что приходит с ИТП, то шума нет. Как только я начинаю зажимать подачу с помощью CDT и подхожу к границе, на которой уже именно он начинает регулировать расход, начинается звук. То есть, допустим, Kvs у него 6,3. В ИТП(задвижкой на подаче) я выставляю расход 3 м3/ч. Соответственно, пока я кручу CDT от 6,3 в сторону 3 все тихо-мирно. как только я вижу на расходомере влияние CDT на проток, сразу возникает звук. то есть в этом примере от 3 до 0 м3/ч звук есть. от 3 и выше звук есть в ИТП, на него пока забъем. Попытки поджать шаровыми кранами имеют примерно тот же успех. попытки поджать самим AQT тоже. только звук к арендаторам уже по обратке идет. И, да. задача все же иметь автоматическую балансировку. В том плане, что добиться прекращения звука на каком-то конкретном расходе и перепаде давления-не решение данной задачи, так как примерно 2/3 системы отопления построено на радиаторах с термоголовками. Ну и радиаторы выбраны не по проекту. Точнее проекта нет. Как я себе понимаю, должен быть некий автоматический редуктор, который будет поддерживать разницу давления между подачей и обраткой, например, 0,2.. Но какой? И, понятно, он не должен издавать звука. Ну или какой-то байпасс с неким клапаном трехходовым для сброса лишнего, но... насколько это правильно и законно. Цитата(BIONDER @ 7.5.2019, 9:20) А РПД на ввод? когда все задвижки открыты, то на подаче 6, на обратке 4.. Это единственные цифры, которые я смог родить=)) Цитата(svoroponov @ 7.5.2019, 8:55) На общий ввод расчитайте и установите шайбу на погашение 1 Бара давления ( 6-4-1, установите перепад 1 Бар при общем номинальном расходе), уточните регулировку ваших регулирующих клапанов на номинальные расходы по ветвями и всё, шума не будет. Да , ваши клапана должны стоять на обратных трубопроводах. у меня на вводе стоит шайба на 14 мм опломбированная. дальше, честно говоря, эти технологии для меня не ясны. как оно хоть в промышленности называется? В моем представлении, суммарный расход у меня будет не более 4,5
|
|
|
|
|
7.5.2019, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
|
А есть ли уверенность в том, что шум создается клапанами? Иногда в АИТП наблюдался шум и даже свист при закрывании автоматикой регулирующего клапана. Локализовать источник трудно. Хотите верьте, хотите - нет, но шумела и свистела...шайба! Вернее, необработанные кромки отверстия в ней. То есть, шум устранялся путем снятия фасок в отверстии, или же просто обработкой острых кромок отверстия обычным круглым напильником.
Сообщение отредактировал Vandr - 7.5.2019, 18:56
|
|
|
|
|
7.5.2019, 19:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Vandr @ 7.5.2019, 18:54) в АИТП наблюдался шум и даже свист при закрывании автоматикой регулирующего клапана. Локализовать источник трудно. Хотите верьте, хотите - нет, но шумела и свистела...шайба! Другими словами, шайба начинала свистеть при уменьшении расхода через неё?
|
|
|
|
|
7.5.2019, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
|
Вот именно, шайба начинала свистеть при уменьшении расхода. Хотя это как раз и непонятно. И это не единичный случай.
|
|
|
|
|
8.5.2019, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(logunov @ 7.5.2019, 9:42) Настраиваем AQT, точнее CDT, который стоит на подаче. Так вот, если в систему "дует" все, что приходит с ИТП, то шума нет. Как только я начинаю зажимать подачу с помощью CDT и подхожу к границе, на которой уже именно он начинает регулировать расход, начинается звук. То есть, допустим, Kvs у него 6,3. В ИТП(задвижкой на подаче) я выставляю расход 3 м3/ч. Соответственно, пока я кручу CDT от 6,3 в сторону 3 все тихо-мирно. как только я вижу на расходомере влияние CDT на проток, сразу возникает звук. то есть в этом примере от 3 до 0 м3/ч звук есть. от 3 и выше звук есть в ИТП, на него пока забъем. Попытки поджать шаровыми кранами имеют примерно тот же успех. попытки поджать самим AQT тоже. только звук к арендаторам уже по обратке идет.
И, да. задача все же иметь автоматическую балансировку. В том плане, что добиться прекращения звука на каком-то конкретном расходе и перепаде давления-не решение данной задачи, так как примерно 2/3 системы отопления построено на радиаторах с термоголовками. Ну и радиаторы выбраны не по проекту. Точнее проекта нет.
Как я себе понимаю, должен быть некий автоматический редуктор, который будет поддерживать разницу давления между подачей и обраткой, например, 0,2.. Но какой? И, понятно, он не должен издавать звука.
у меня на вводе стоит шайба на 14 мм опломбированная. дальше, честно говоря, эти технологии для меня не ясны. как оно хоть в промышленности называется? В моем представлении, суммарный расход у меня будет не более 4,5 Не знаю что такое CDT. AQT - это комбинированный клапан, состоит из двух частей: 1) регулятора перепада давлений, 2) регулирующего клапана. Сначала настраивается регулятор перепада давлений по проектному расходу. (заводская установка 100%) Регулирующий клапан после настройки РПД для изменения расхода. Если не знаете какая мощность присоединена, то настройку РПД искать "методом тыка" Никакой " некий автоматический редуктор, который будет поддерживать разницу давления между подачей и обраткой, например, 0,2." - не нужен. Зажимая вводным вентилем расход, вы устанавливаете на нём высокое падение давления и для работы AQT перепада нехватает. Вводная шайба для стабилизации тепловых сетей - ограничитель макс. расхода. В конце концов, почитайте инструкцию http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VFA7B150.pdf
|
|
|
|
|
8.5.2019, 9:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846
|
Цитата(jota @ 8.5.2019, 0:07) Не знаю что такое CDT. AQT - это комбинированный клапан, состоит из двух частей: 1) регулятора перепада давлений, 2) регулирующего клапана. Сначала настраивается регулятор перепада давлений по проектному расходу. (заводская установка 100%) Регулирующий клапан после настройки РПД для изменения расхода. Если не знаете какая мощность присоединена, то настройку РПД искать "методом тыка" Никакой " некий автоматический редуктор, который будет поддерживать разницу давления между подачей и обраткой, например, 0,2." - не нужен. Зажимая вводным вентилем расход, вы устанавливаете на нём высокое падение давления и для работы AQT перепада нехватает. Вводная шайба для стабилизации тепловых сетей - ограничитель макс. расхода. В конце концов, почитайте инструкцию http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VFA7B150.pdfCDT это как раз и есть клапан-партнер, который устанавливается на подаче. Он же, видимо, регулирующий клапан по вашим названиям. По российским понятиям мы говорим про ASV-PV и его партнере ASV-M. Так вот, если регулировать расход ASV-PV, то шум возникает на обратке, если ASV-M, то на подаче. У них в инструкции написано, что максимальный перепад давления 1,5, при этом рекомендуемая скорость движения теплоносителя 0,6, максимальная что-то вроде 1,5 м/с. Что интересно, Kvs 6,3 при DN 32 это около 2,5 м/с... необходимый же мне расход около 3 м3/ч по идее получается при скорости более 1 м/с. Так вот вопрос- как я понимаю, скорость зависит от перепада давления и гидравлических характеристик системы. Исходя из этого, а также из того, что сопротивление системы мы не трогаем, надо уменьшить перепад давления. При этом уметь его в дальнейшем поддерживать одинаковым, а не в угоду ТЭКу.
|
|
|
|
|
8.5.2019, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(logunov @ 8.5.2019, 9:31) По российским понятиям мы говорим про ASV-PV и его партнере ASV-M. не флуда ради а для информации кто не знал Понятия поменялись: Цитата С 1 апреля 2018 года «Данфосс» полностью переходит на поставки следующих товарных позиций:
APT – заменяет серию ASV-PV DN 15-50 APF – заменяет серию ASV-PV DN 65-100 фланцевые CNT – заменяет серию ASV-I CDT – заменяет серию ASV-M AQT – заменяет серию AB-QM DN 15-50 резьбовые AQF – заменяет серию AB-QM DN 50- 250 фланцевые MNT – заменяет серию USV-I MVT – заменяет серию MSV-BD MNF – заменяет серию MSV-F2 AHT – заменяет серию MTCV
Данные серии являются локализованными версиями стандартных балансировочных клапанов. Упаковка и маркировка изделий полностью русифицированы и соответствуют российским стандартам.
|
|
|
|
|
8.5.2019, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(logunov @ 6.5.2019, 14:00) -Перепад давления. Подача 6, обратка 4 -коллектор на три контура, один контур будет регулироваться Danfoss AQT, два Danfoss AB-QM.(Клапана ДУ32) Цитата(logunov @ 8.5.2019, 9:31) По российским понятиям мы говорим про ASV-PV и его партнере ASV-M. Так вот, если регулировать расход ASV-PV, то шум возникает на обратке, если ASV-M, то на подаче. У них в инструкции написано, что максимальный перепад давления 1,5, при этом рекомендуемая скорость движения теплоносителя 0,6, максимальная что-то вроде 1,5 м/с. Что интересно, Kvs 6,3 при DN 32 это около 2,5 м/с... необходимый же мне расход около 3 м3/ч по идее получается при скорости более 1 м/с. У Danfoss нет понятий "российские". ASV-PV + ASV-M это совсем не AQT. ASV-PV имеет ограниченный перепад на себе - при приближении к 100 кПа возможен шум. Посмотрите по номограммам. ASV-PV + ASV-M используют на стояках с относительно небольшим сопротивлением; AQT - на магистралях. Я бы посоветовал прикинуть присоединённую мощность. Для этого составьте список радиаторов с габаритами и по ним определите мощность радиаторов и общую мощность. Тогда, более-менее точно, сможете узнать нагрузку и требуемый расход и проверить по номограммам режим. А ещё, советую обратиться в представительство Danfoss - они обязаны консультировать и помогать - это их политика.
Сообщение отредактировал jota - 8.5.2019, 11:37
|
|
|
|
|
8.5.2019, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 359846
|
Цитата(borm @ 8.5.2019, 11:14) не флуда ради а для информации кто не знал Понятия поменялись: Вот это я облажался, простите, форумчане... наверное, этим я и ввел всех в заблуждение. У меня есть два контура по 16 радиаторов. на этих контурах стоит AB-QM на обратке. И один контур на 50 примерно радиаторов(рассчетно 111 кВт). его планируется регулировать парой ASV-PV и ASV-M. И вот как раз этот контур шумит.... Поеду, попробую уменьшить перепад давления на ASV-PV. вдруг поможет...
|
|
|
|
|
8.5.2019, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Тут с утра ливень майский,хоть и без грозы, деревья в листву бешено одеваются, а у людей отопление еще работает, коль потери на балансировочнике хотят крутить и видимо график еще не у точки перелома( т.е. ниже +1.5- 2.5 гр. Тн.в.)
|
|
|
|
|
|