> Как настроить приборы узла учета чтобы небыло отрицательных значений?
axo
сообщение 17.2.2016, 1:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250524



Здравствуйте! имеется вычислитель ВКТ-7, показывает текущие показания G1=5,9792 м3/ч, G2=32,603 м3/ч, т.е всегда показывает объемный расход на подаче меньше чем на обратке, показания Мr считает с минусом (контур отопления, с гвс все в порядке). ТСО грозятся выставлять счета расчетным способом. Стоят расходомеры ПРЭМ, уже что только не делали с ними и прочищали и местами меняли (с подачи на обратку, с обратки на подачу), вес импульсов соответствует ДУ. Приборы все после поверки. В чем причина, подскажите, может кто сталкивался с подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 17.2.2016, 5:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Подключите V1/V2 на ТВ2, предварительно уточнив базу- это просто. Может канал ТВ1 глючит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 17.2.2016, 9:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Завоздушивание, прямые участки соблюдены? Местных завихрений нет?

А при смене каждый показывал свое значение? Или значения 5 м3/час всегда на подаче, а 32 м3/час всегда на обратке???

И давайте заценим фотку Вашего измерительного узла.

Хотя мне кажется, что вес импульса не соответствует действительности. Каждый ПРЭМ имеет свой вес, который также можно изменять внутри него. Сравните заводские номера с паспортом, и весом импулься в паспорте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 17.2.2016, 9:09
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Попробуйте прямо на расходомерах перекинуть провода местами, если значения точно так же переползут, то отправляйте обратно поверителю, может они там чего не так накалибровали. Ещё есть смысл полностью поменять сигнальную линию. Неплохо бы проверить питающее напряжение с блоков питания расходомеров, если блоки импульсные стоят, то и в них может быть проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
axo
сообщение 17.2.2016, 12:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250524



Цитата(zr84 @ 17.2.2016, 6:54) *
Подключите V1/V2 на ТВ2, предварительно уточнив базу- это просто. Может канал ТВ1 глючит...

Это очень просто... возможно... но возможно не для меня. Если Вас не затруднить опишите процедуру, пожалуйста. rolleyes.gif

Цитата(Гризли @ 17.2.2016, 10:09) *
Завоздушивание, прямые участки соблюдены? Местных завихрений нет?

А при смене каждый показывал свое значение? Или значения 5 м3/час всегда на подаче, а 32 м3/час всегда на обратке???

И давайте заценим фотку Вашего измерительного узла.

Хотя мне кажется, что вес импульса не соответствует действительности. Каждый ПРЭМ имеет свой вес, который также можно изменять внутри него. Сравните заводские номера с паспортом, и весом импулься в паспорте.

Прямой участок соблюдается, ПРЭМ не установлены в самой высокой точке, и не на трубопроводе с отрытым концом. При смене значения были без изменений (подача меньше обратки). ПРЭМы Ду-80 вес импульсов в вычислителе выставлен на 10 л/имп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 17.2.2016, 13:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Провода тоже перекидывались? Или каждый со своими проводами?
Тогда может дело в проводах? Рекомендую не применять одножильные провода, типа "телефонных". Из-за малейшего окисления вычислитель перестает "видеть" датчики. Замените комплект проводов.


Направление стрелки соблюдено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 19.2.2016, 18:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Отключите сигнальные провода на обратном расходомере, если пропадет подача - значит кабели местами меняйте т.е. в вычислителе сигнальные V1 и V2

Сообщение отредактировал Dmr - 19.2.2016, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Мирный
сообщение 13.12.2018, 12:20
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.12.2018
Пользователь №: 352894



Поиск и устранение причин небаланса масс расходомеров ПРЭМ https://2yec.com/novosti-i-publikatsii/pois...khodomerov-prem
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEES
сообщение 11.5.2020, 19:55
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74533



Добрый вечер!
Оживлю тему. Как-то решилась данная проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 12.5.2020, 9:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Разница в показаниях в 6 раз - это глюки в соединениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения