Цитата(zr84 @ 17.2.2016, 6:54)
Подключите V1/V2 на ТВ2, предварительно уточнив базу- это просто. Может канал ТВ1 глючит...
Это очень просто... возможно... но возможно не для меня. Если Вас не затруднить опишите процедуру, пожалуйста.
Цитата(Гризли @ 17.2.2016, 10:09)
Завоздушивание, прямые участки соблюдены? Местных завихрений нет?
А при смене каждый показывал свое значение? Или значения 5 м3/час всегда на подаче, а 32 м3/час всегда на обратке???
И давайте заценим фотку Вашего измерительного узла.
Хотя мне кажется, что вес импульса не соответствует действительности. Каждый ПРЭМ имеет свой вес, который также можно изменять внутри него. Сравните заводские номера с паспортом, и весом импулься в паспорте.
Прямой участок соблюдается, ПРЭМ не установлены в самой высокой точке, и не на трубопроводе с отрытым концом. При смене значения были без изменений (подача меньше обратки). ПРЭМы Ду-80 вес импульсов в вычислителе выставлен на 10 л/имп.