Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Атп, Правильна ли схема атп?
AndSt09
сообщение 27.1.2023, 12:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.1.2023
Пользователь №: 413330



Прикрепленный файл  16748118186326766022582584808422.jpg ( 3,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  16748115384886503494430685141570.jpg ( 2,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Siradjeddin
сообщение 27.1.2023, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749



Неправильно! Перемычки между подающим и обратным трубопроводами в тепловых сетях запрещены. Узел смесительный должен быть между подающим и обратным трубопроводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 27.1.2023, 13:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Siradjeddin @ 27.1.2023, 14:14) *
Неправильно! Перемычки между подающим и обратным трубопроводами в тепловых сетях запрещены. Узел смесительный должен быть между подающим и обратным трубопроводами.

С какой стати? Там обратный клапан стоит... Это классическое решение, элеватор тоже по вашему запрещен? Там тоже перемычка.

А по теме ТС замечаний очень много, но я помолчу. Читайте актуальный СП 510
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 30.1.2023, 8:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



На схеме не указаны параметры подводящей теплосети. Если Т1 больше 90 С, то такой вариант не приемлем. Нужно подмешивающее устройство ( элеватор или подмешивающие насосы) , чтобы брать теплоноситель из обратки и смешивать с подачей п. 5.3. СП 510. Обратный клапан на перемычке по СП510 (рис.5.1.) должен быть между двумя отсекающими кранами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 30.1.2023, 10:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 445
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Термометров, манометров не хватает.
Преобразователей давления в узле учета не хватает. Термопреобразователь на обратке стоит не там.
На обратке между вводом и грязевиком дренажный кран ставить нельзя (незаконный отбор тепла).
А принципиально схема работать будет. Надо только правильно подобрать оборудование

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 30.1.2023, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 30.1.2023, 18:11
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Схема с насосом на подаче превосходно работает. Даже при нулевом перепаде давления на внешней сети.
1) Уберите дренажные краны поз. 14 между вводными кранами и грязевиками, в них смысла никакого, дренажи на самих грязевиках есть, и их вполне достаточно.
2) Добавьте штуцера на 1/2" Перед вводными кранами со стороны сетей, они нужны для опрессовки трасс летом.
3) После грязевиков и сетчатых фильтров предусмотрите штуцера под манометры, они нужны для для контроля засоренности фильтров.
4) По правилам, при зависимой схеме присоединения системы отопления, нужно предусмотреть защиту от превышения температуры теплоносителя выше максимально допустимой для материалов труб. Это касается полимерных разводок, используемых при поквартирном отоплении в полах. Если внешний график скажем 130/70, и вдруг морозной ночью встанет насос и не закроется клапан, по причине угасания электроснабжения, будет плохо. Пункт 8.6 ПТЭ ТЭУ, если мне не изменяет.
5) насосы неплохо бы оснастить своими манометрами на каждый.
6) на перемычке балансир тоже нужен. Зачем, не знаю)
7) Тритон - контроллер хороший тем, что понятный и простой, но он дубовый) поставьте ВТР, сможете хоть график нормально по точкам сделать.
Пока всё.

Сообщение отредактировал Машинист - 30.1.2023, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.1.2023, 19:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Машинист @ 30.1.2023, 17:11) *
6) на перемычке балансир тоже нужен. Зачем, не знаю)

Если циркудяционный насос с АС мотором и 3 скоростями, то балансовым на перемычке подгоняется необходимый расход через систему отопления. Если с ЕС мотором, то отрегулировать можно сам мотор через управляющий процессор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 30.1.2023, 21:41
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Да, спасибо, маэстро.
По теме, клапана и датчики смотрю, всё какая-то Швейцария с Италией и Германией. Если уж ставите контроллер тритон (а я продолжаю вас убеждать заменить тритон на вогез))), то и клапана с приводами возьмите вогезовские, они же вам и датчики укомплектуют. Накладные датчики - несерьёзно, ставьте нормальные термопары, погружные.
А ещё есть ОВЕНовский контроллер типа трм 1032, недавно юзаем, рабочий вроде. У него график тоже по точкам выстраивается, и контроль насосов есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.1.2023, 2:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Машинист @ 30.1.2023, 22:41) *
А ещё есть ОВЕНовский контроллер типа трм 1032, недавно юзаем, рабочий вроде. У него график тоже по точкам выстраивается, и контроль насосов есть.

А Elstars HC1 ещё и перепад может держать по двум датчикам давления, как завещал великий книжка Данфосс. При этом по нижнему может подпитываться.

Насосы не перегреются на подаче при сотке с города? Охлаждаться как будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 31.1.2023, 7:09
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(kosmos440o @ 31.1.2023, 2:38) *
А Elstars HC1 ещё и перепад может держать по двум датчикам давления, как завещал великий книжка Данфосс. При этом по нижнему может подпитываться.

Насосы не перегреются на подаче при сотке с города? Охлаждаться как будут?

Пока живы. При сотке с города в систему максимум 75 идёт, я выше не поднимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 31.1.2023, 9:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Машинист @ 30.1.2023, 18:11) *
1) Уберите дренажные краны поз. 14 между вводными кранами и грязевиками, в них смысла никакого, дренажи на самих грязевиках есть, и их вполне достаточно.


Они нужны. Не менее Ду 25 по правилам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 31.1.2023, 12:05
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Гризли @ 31.1.2023, 9:24) *
Они нужны. Не менее Ду 25 по правилам.

Согласен. Но не там, где нарисовано. Если имеется в виду дренирование теплоузла, то эти краны должны стоять в правой части схемы, перед отключающий арматурой системы отопления. А в таком виде их должна была зарубить теплоснабжающих организация, т.к. это неподотчетные отборы среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения