Атп, Правильна ли схема атп? |
|
|
|
27.1.2023, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
|
Неправильно! Перемычки между подающим и обратным трубопроводами в тепловых сетях запрещены. Узел смесительный должен быть между подающим и обратным трубопроводами.
|
|
|
|
|
27.1.2023, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
|
Цитата(Siradjeddin @ 27.1.2023, 14:14) Неправильно! Перемычки между подающим и обратным трубопроводами в тепловых сетях запрещены. Узел смесительный должен быть между подающим и обратным трубопроводами. С какой стати? Там обратный клапан стоит... Это классическое решение, элеватор тоже по вашему запрещен? Там тоже перемычка. А по теме ТС замечаний очень много, но я помолчу. Читайте актуальный СП 510
|
|
|
|
|
30.1.2023, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
На схеме не указаны параметры подводящей теплосети. Если Т1 больше 90 С, то такой вариант не приемлем. Нужно подмешивающее устройство ( элеватор или подмешивающие насосы) , чтобы брать теплоноситель из обратки и смешивать с подачей п. 5.3. СП 510. Обратный клапан на перемычке по СП510 (рис.5.1.) должен быть между двумя отсекающими кранами.
|
|
|
|
|
30.1.2023, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 445
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Термометров, манометров не хватает. Преобразователей давления в узле учета не хватает. Термопреобразователь на обратке стоит не там. На обратке между вводом и грязевиком дренажный кран ставить нельзя (незаконный отбор тепла). А принципиально схема работать будет. Надо только правильно подобрать оборудование
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 30.1.2023, 10:17
|
|
|
|
|
30.1.2023, 18:11
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Схема с насосом на подаче превосходно работает. Даже при нулевом перепаде давления на внешней сети. 1) Уберите дренажные краны поз. 14 между вводными кранами и грязевиками, в них смысла никакого, дренажи на самих грязевиках есть, и их вполне достаточно. 2) Добавьте штуцера на 1/2" Перед вводными кранами со стороны сетей, они нужны для опрессовки трасс летом. 3) После грязевиков и сетчатых фильтров предусмотрите штуцера под манометры, они нужны для для контроля засоренности фильтров. 4) По правилам, при зависимой схеме присоединения системы отопления, нужно предусмотреть защиту от превышения температуры теплоносителя выше максимально допустимой для материалов труб. Это касается полимерных разводок, используемых при поквартирном отоплении в полах. Если внешний график скажем 130/70, и вдруг морозной ночью встанет насос и не закроется клапан, по причине угасания электроснабжения, будет плохо. Пункт 8.6 ПТЭ ТЭУ, если мне не изменяет. 5) насосы неплохо бы оснастить своими манометрами на каждый. 6) на перемычке балансир тоже нужен. Зачем, не знаю) 7) Тритон - контроллер хороший тем, что понятный и простой, но он дубовый) поставьте ВТР, сможете хоть график нормально по точкам сделать. Пока всё.
Сообщение отредактировал Машинист - 30.1.2023, 18:13
|
|
|
|
|
30.1.2023, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Машинист @ 30.1.2023, 17:11) 6) на перемычке балансир тоже нужен. Зачем, не знаю) Если циркудяционный насос с АС мотором и 3 скоростями, то балансовым на перемычке подгоняется необходимый расход через систему отопления. Если с ЕС мотором, то отрегулировать можно сам мотор через управляющий процессор.
|
|
|
|
|
30.1.2023, 21:41
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Да, спасибо, маэстро. По теме, клапана и датчики смотрю, всё какая-то Швейцария с Италией и Германией. Если уж ставите контроллер тритон (а я продолжаю вас убеждать заменить тритон на вогез))), то и клапана с приводами возьмите вогезовские, они же вам и датчики укомплектуют. Накладные датчики - несерьёзно, ставьте нормальные термопары, погружные. А ещё есть ОВЕНовский контроллер типа трм 1032, недавно юзаем, рабочий вроде. У него график тоже по точкам выстраивается, и контроль насосов есть.
|
|
|
|
|
31.1.2023, 2:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Машинист @ 30.1.2023, 22:41) А ещё есть ОВЕНовский контроллер типа трм 1032, недавно юзаем, рабочий вроде. У него график тоже по точкам выстраивается, и контроль насосов есть. А Elstars HC1 ещё и перепад может держать по двум датчикам давления, как завещал великий книжка Данфосс. При этом по нижнему может подпитываться. Насосы не перегреются на подаче при сотке с города? Охлаждаться как будут?
|
|
|
|
|
31.1.2023, 7:09
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(kosmos440o @ 31.1.2023, 2:38) А Elstars HC1 ещё и перепад может держать по двум датчикам давления, как завещал великий книжка Данфосс. При этом по нижнему может подпитываться.
Насосы не перегреются на подаче при сотке с города? Охлаждаться как будут? Пока живы. При сотке с города в систему максимум 75 идёт, я выше не поднимаю.
|
|
|
|
|
31.1.2023, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(Машинист @ 30.1.2023, 18:11) 1) Уберите дренажные краны поз. 14 между вводными кранами и грязевиками, в них смысла никакого, дренажи на самих грязевиках есть, и их вполне достаточно. Они нужны. Не менее Ду 25 по правилам.
|
|
|
|
|
31.1.2023, 12:05
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(Гризли @ 31.1.2023, 9:24) Они нужны. Не менее Ду 25 по правилам. Согласен. Но не там, где нарисовано. Если имеется в виду дренирование теплоузла, то эти краны должны стоять в правой части схемы, перед отключающий арматурой системы отопления. А в таком виде их должна была зарубить теплоснабжающих организация, т.к. это неподотчетные отборы среды.
|
|
|
|
|
|