ПТО ГВС в труху, хлоркой помыли |
|
|
|
3.12.2019, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Недавно, одно учреждение решило продезинфицировать систему ГВС от собственной котельной до водоразборных кранов. Итог - каждая пластина получила с десяток сквозных отверстий, видимых на просвет и еще столько же, обнаруженных керосином. Никогда, никогда не допускайте попадание хлорки в ПТО из нержавейки, типа "Ридан". Вопрос, какой способ можно применить для ремонта пластин?
|
|
|
|
|
3.12.2019, 18:33
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Галиев @ 3.12.2019, 17:47) Здравствуйте, уважаемые коллеги. Недавно, одно учреждение решило продезинфицировать систему ГВС от собственной котельной до водоразборных кранов. Итог - каждая пластина получила с десяток сквозных отверстий, видимых на просвет и еще столько же, обнаруженных керосином. Никогда, никогда не допускайте попадание хлорки в ПТО из нержавейки, типа "Ридан". Вопрос, какой способ можно применить для ремонта пластин? Тут, скорее, не в хлорке дело.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(timofeyprof @ 3.12.2019, 19:34) PS теплообменник надо было отсоединить и отдельно промыть... Теплообменник в мойке не нуждался, пластины были с легким налетом накипи, мы его ортофосфорной кислотой год назад мыли. Хлорку бухнули не для ПТО, а для дезинфекции трубопроводов ГВС. Цитата(HeatServ @ 3.12.2019, 18:33) Тут, скорее, не в хлорке дело. А в чем? - Если потек он после хлорирования, а второй, резервный (три раза тьфу и благодарность проектировщикам), будучи закрытым не пострадал.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 21:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата Гипохлорит натрия оказывает сильное деструктивное действие практически на все конструкционные материалы. Это обусловлено его окислительными свойствами. Способность гипохлорита натрия вызывать питтинговую коррозию нержавеющей стали надо учитывать при выборе как средств очистки, так и их концентраций рабочих растворов, которые используются для очистки оборудования и трубопроводов.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 22:45
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Галиев @ 3.12.2019, 20:21) Теплообменник в мойке не нуждался, пластины были с легким налетом накипи, мы его ортофосфорной кислотой год назад мыли. Хлорку бухнули не для ПТО, а для дезинфекции трубопроводов ГВС.
А в чем? - Если потек он после хлорирования, а второй, резервный (три раза тьфу и благодарность проектировщикам), будучи закрытым не пострадал. Взять и убить нержу вот так запросто? Не, что-то тут нечисто.
|
|
|
|
|
4.12.2019, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Лучший ремонт - это замена на новое.
Целесообразность ремонта "десятка отверстий" на каждой пластине????
Только сварка, но сварщик замучается. И металл тонкий, и материал электрода нужно праильно подобрать. Где факт, что его не поведет.
|
|
|
|
|
4.12.2019, 9:24
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(Галиев @ 3.12.2019, 17:47) Здравствуйте, уважаемые коллеги. Недавно, одно учреждение решило продезинфицировать систему ГВС от собственной котельной до водоразборных кранов. Итог - каждая пластина получила с десяток сквозных отверстий, видимых на просвет и еще столько же, обнаруженных керосином. Никогда, никогда не допускайте попадание хлорки в ПТО из нержавейки, типа "Ридан". Вопрос, какой способ можно применить для ремонта пластин? Замена пластин.
|
|
|
|
|
4.12.2019, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(HeatServ @ 3.12.2019, 22:45) Взять и убить нержу вот так запросто? Не, что-то тут нечисто. На одной из котельных установлен бак запаса химочищенной воды, куба на четыре, из нержавейки. Марку стали не знаю, ржавчины на ней нет ни снаружи, ни внутри, а вот заплат на дырках сквозной коррозии за десять лет накопилось штук пять.
|
|
|
|
|
4.12.2019, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Галиев @ 3.12.2019, 20:21) Теплообменник в мойке не нуждался, пластины были с легким налетом накипи, мы его ортофосфорной кислотой год назад мыли. Хлорку бухнули не для ПТО, а для дезинфекции трубопроводов ГВС. ... я слышал, что если передержать кислоту эту на нержавейке или концентрации высокие как раз и разъедает пластины. были случаи на объекте, с тех пор пока не переданы - нанимали спец фирмы с гарантией. но я не исключаю воздействия хлорки на пластины а зачем дезинфекцию гвс делали химическую? есть же нормативный нагрев до 80С. вообще раньше хлорка всегда была в воде и нержавейка применялась, хоть и не так часто.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 4.12.2019, 12:05
|
|
|
|
|
4.12.2019, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086
|
В молочной промышленности, где практически все стали из н/ж запрещено применять моющие, содержащие хлор. Так во всех инструкциях и написано. Даже самая нержавеющая нержавейка типа AISI 316 потемнеет от хлора. Проверено!
|
|
|
|
|
6.12.2019, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(HeatServ @ 3.12.2019, 22:45) Взять и убить нержу вот так запросто? Не, что-то тут нечисто. На самом деле нержавейка не так уж и химически устойчива к хлору. Ведь хлористые вещества дают в смеси с водой соляную кислоту -- агрессивную ко всем стальным изделиям, в том числе и к нержавейке.
|
|
|
|
|
6.12.2019, 23:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Skorpion @ 6.12.2019, 21:47) На самом деле нержавейка не так уж и химически устойчива к хлору. Ведь хлористые вещества дают в смеси с водой соляную кислоту -- агрессивную ко всем стальным изделиям, в том числе и к нержавейке. Сам хлор - да, он галоген и фокусы с ним очень разнообразные бывают, при определенных условиях он титан как губку разъедает. Но тут ведь не хлор, не чистый хлор.
|
|
|
|
|
7.12.2019, 7:45
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(Галиев @ 4.12.2019, 12:53) На одной из котельных установлен бак запаса химочищенной воды, куба на четыре, из нержавейки. Марку стали не знаю, ржавчины на ней нет ни снаружи, ни внутри, а вот заплат на дырках сквозной коррозии за десять лет накопилось штук пять. таблица химстойкости для 304 и 316 сталигипохлорит натрия - не подходит, 3 по 4-х бальной шкале. 1 - хорошая стойкость, 2 - будьте осторожны, 4 балла - нет данных другие сайты в лучшем случае говорят "ограничено подходят" у "Ридана" как раз AISI 304, AISI 316L, SMO 254, Titan, C-276 и другие глянуть паспорт на установленный ПТО надо. пластины тонкие - поэтому проело. Цитата(mib_z @ 4.12.2019, 15:53) В молочной промышленности, где практически все стали из н/ж запрещено применять моющие, содержащие хлор. Так во всех инструкциях и написано. Даже самая нержавеющая нержавейка типа AISI 316 потемнеет от хлора. Проверено! из бассейновского опыта - 316 более стойкая, но при гиперхлорировании - лестницы из бассов лучше вытащить
Сообщение отредактировал nick2 - 7.12.2019, 7:37
|
|
|
|
|
8.12.2019, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Всем (проектировщикам, эксплуатационникам и пр.), кто сталкивается с коррозионной стойкостью материалов, рекомендую скачать старинную книгу: Воробьева Г. Я. «Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств»https://booksee.org/book/636372
|
|
|
|
|
11.1.2020, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
|
Ремонтировать пластины смысла нет, проще заменить на новые. Прокладки тоже на выброс?
|
|
|
|
|
11.1.2020, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Так и решили. Что толку отдавать аргонщику две тысячи за каждую пластину, а их двадцать штук, чем потратиться на новые. Прокладки за десять лет задубели напрочь.
|
|
|
|
|
11.1.2020, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
|
Цитата(Галиев @ 11.1.2020, 13:49) Так и решили. Что толку отдавать аргонщику две тысячи за каждую пластину, а их двадцать штук, чем потратиться на новые. Прокладки за десять лет задубели напрочь. Прокладки больше 3-5 разборок-сборок ПТО не выдерживают, со временем, на нашей качественной воде всё стареет и требует замены
Сообщение отредактировал J. Antonio - 11.1.2020, 14:29
|
|
|
|
|
11.1.2020, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(J. Antonio @ 11.1.2020, 14:28) Прокладки больше 3-5 разборок-сборок ПТО не выдерживают, со временем, на нашей качественной воде всё стареет и требует замены Думается мне, что износ прокладок в плане "дубелости" не зависит от качества воды, совсем. От частоты разборки пластин - возможно, но скорее, сыпятся оне от времени, а разборка/сборка ускоряют естественный износ. При кислотной промывке ПТО даже задубелые прокладки не повреждаются, от того и служат дольше.
|
|
|
|
|
25.1.2020, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
В инструкции по эксплуатации ПТО:
9.4 ОЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА Очистку внутренних полостей теплообменника от загрязнений необходимо производить при помощи моющих средств, не повреждая при этом пластин или прокладок. При чистке моющими веществами важно не повредить защитную пассивирующую пленку, образующуюся на нержавеющей стали, из которой изготовлены пластины. ВНИМАНИЕ: ПРИ ОЧИСТКЕ ПЛАСТИН И ДРУГИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ МОЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОР, НАПРИМЕР, ТАКИЕ КАК СОЛЯНАЯ КИСЛОТА (HCl).
|
|
|
|
|
27.1.2020, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Прокладки "дубеют" от температуры и от давления на них (т.е. силы, с которой они сжаты).
|
|
|
|
|
27.1.2020, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Гризли @ 27.1.2020, 15:12) Прокладки "дубеют" от температуры и от давления на них (т.е. силы, с которой они сжаты). В этой теме речь идет не о прокладках, а о коррозии нержавеющих пластин при участии хлора (хлорки, так ее раз так).
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)