Естеств. вентиляция электрощитовой |
|
|
|
9.9.2005, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
Внутри здания есть пара комнатушек с отоплением, которые имеют выход на улицу в которых будет электрощитовые и тепловой узел. Подскажите как прикинуть размер вентиляционных решеток - планируется одну вверху, другую внизу помещения для естественной вентиляции.
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
10.9.2005, 21:01
|
Guest Forum
|
По моему или один или 2 крата по вытяжке. А вот вверху для чего решетка?Или Вы имеете решетка в двери? :wacko:
|
|
|
|
Гость_niko_*
|
11.9.2005, 20:59
|
Guest Forum
|
Все таки старые нормативные документы -хорошая вещь, очень много что можно найти. Например в СНиП II-Л/1-71* (случайно в шкафчике завалялся) написано так- "Электрощитовая: Расчетная температура воздуха +5оС, кратность воздухообмена 1Кр. (по вытяжке).
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
11.9.2005, 22:32
|
Guest Forum
|
В новых тоже где то есть,просто лень рыться
|
|
|
|
|
12.9.2005, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
Т.е рекомендуете канальничек маленький поставить?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
12.9.2005, 15:35
|
Guest Forum
|
Не обязательно, можно естественной обойтись. Все вытянуть через кирпичный канал, а приток через щель или же установить решетку в той же дверью
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
12.9.2005, 20:02
|
Guest Forum
|
1 крат это порядка 40 -50 кубов,больше мне не встречалось,я имею в виду объемы щитовых. Но конечно стоит обратить внимание на высоту здания,а то может она работать не будет
|
|
|
|
|
12.9.2005, 20:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Интересно, а позволяется этой вентиляции летом не работать ?
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
12.9.2005, 20:41
|
Guest Forum
|
Хороший вопрос. Ну если в сортирах летом может не работать,то чем лучше или хуже щитовая
|
|
|
|
|
13.9.2005, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
Вытяжных шахт не будет, либо решетки снизу и сверху в стене якобы для создания естественной вентиляции, либо канальник на вытяжку и решетка для притока. Хотелось бы обойтись просто решетками для вентиляции, возможно ли это?
|
|
|
|
Гость_vados7_*
|
13.9.2005, 9:05
|
Guest Forum
|
Рекомендуют держить щитовые под небольшим принуд. подпором дабы отсеч пыль с других помещений.
|
|
|
|
Гость_Лара_*
|
15.9.2005, 11:33
|
Guest Forum
|
В помещении электрощитовой нужно предусматривать 2-х кратную естественную вытяжку. В стене делаешь обыкновенную нар.решетку рассчитанную примерно на 2 м/с.
|
|
|
|
Гость_ЭПС_*
|
22.9.2005, 9:15
|
Guest Forum
|
А может все-таки осходя из тепловыделений в помещении? ...или я не прав?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
22.9.2005, 14:15
|
Guest Forum
|
к Ларе
Не слишком ли большие величины для естественной вентиляции? --------------
И почему весь разговор крутится вокруг естественной вентиляции?
|
|
|
|
|
23.9.2005, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
Да просто нужно этот вопрос решить как можно быстрее, я сперва спроектировал канальничек на вытяжку 1 кр, но заказчик почему то уверене что в электрощитовых никто не ставит механическую вентиляцию - у всех говорит решетки. Поэтому и хотелось узнать что все таки рекомендуют более опытные товарищи
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
23.9.2005, 16:30
|
Guest Forum
|
Более опытные товарисчи говорят что естественная.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
23.9.2005, 19:18
|
Guest Forum
|
Сами себе придумали проблему, и вот теперь вокруг, да около... То ли хватит, то ли не хватит. Дело выеденного яйца не стоит. Вентилятор, который требуется - копеечный, бытовой. Чего проще: сделай принудительную вытяжку с перетоком и - нет проблем. Ну, хорошо - Вы и Ваши знакомые не видели щитовых с принудительной вытяжкой. А я вот, например, не видел с естественной. Отработал пять лет прорабом по монтажу вентиляции, и не видел.
|
|
|
|
|
23.9.2005, 20:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(vados7 @ Sep 13 2005, 10:05 ) Рекомендуют держить щитовые под небольшим принуд. подпором дабы отсеч пыль с других помещений. Так, может быть, лучше сделать приточную ?
|
|
|
|
|
9.6.2008, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Под естественной вентиляцией что имеется ввиду? Я просто думаю обойтись переточной решёткой, потому как у меня здание всего в 2 этажа (по 2,5 в свету каждый) - не будет тянуть тут никакая естественная вытяжка. Канал, наверняка, монтажники не станут вести. Помещение без естественного проветривания. Нормально будет просто переточную поставить? Спасибо.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Скорее всего ненормально. Я как-то механическую вытяжку в щитовой сделала. Посадила на общую систему с противопож. клапаном. Так мне в экспертизе сказали, чтоб предусмотрела постоянное естественное проветривание, т.к. вытяжку выключат и привет - рисовала воздуховод на кровлю через 2 этажа. Это я к тому, что экспертизе даже механической вытяжки недостаточно, а вы хотите переточной решеткой отделаться. Переточная решетка в коридор - не является проветриванием. Наружу выводить надо.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 9.6.2008, 10:24
|
|
|
|
|
9.6.2008, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Цитата(Странная Белка @ 9.6.2008, 10:42) [snapback]261257[/snapback] рисовала воздуховод на кровлю через 2 этажа Ясно. Спасибо. Хотя какая там естественная вытяжка через 2 этажа?! Цитата(Странная Белка @ 9.6.2008, 10:42) [snapback]261257[/snapback] Я как-то механическую вытяжку в щитовой сделала. Посадила на общую систему с противопож. клапаном. мне в экспертизе сказали, чтоб предусмотрела постоянное естественное проветривание Ну у меня объект согласуется на местном уровне, поэтому думаю поступить как вы до экспертизы. А крат брали сколько - 1? Цитата(Странная Белка @ 9.6.2008, 10:42) [snapback]261257[/snapback] Переточная решетка в коридор - не является проветриванием. Наружу выводить надо. А будь в щитовой окошко? Или в щитовых его быть не может?
|
|
|
|
|
9.6.2008, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Через 2 этажа как раз очень хорошая вытяжка. В многоэтажных жилых домах на каком этаже лучше всего вентканал работает? Правильно, на первом. Брала 2 крата. Окошко там без надобности. Обычно ставят наружные решетки с воздушными клапанами с ручным приводом.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 9.6.2008, 13:17
|
|
|
|
|
14.12.2018, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.12.2018
Пользователь №: 352941
|
Цитата(Mifune @ 11.9.2005, 22:32) В новых тоже где то есть,просто лень рыться В новых сказано только о том, что должна быть предусмотрена естественная вентиляция, о кратности ни слова. Упоминание о том, что электрощитовым полагается однократная вытяжка, осталось только в старых СНиП-ах.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635
|
Цитата(Mithrarin @ 14.12.2018, 9:47) В новых сказано только о том, что должна быть предусмотрена естественная вентиляция, о кратности ни слова. Упоминание о том, что электрощитовым полагается однократная вытяжка, осталось только в старых СНиП-ах. Простите, а "в новых" это по состоянию на 2005 год или на нынешний?
|
|
|
|
|
|