> Естеств. вентиляция электрощитовой
Kks
сообщение 9.9.2005, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Внутри здания есть пара комнатушек с отоплением, которые имеют выход на улицу в которых будет электрощитовые и тепловой узел. Подскажите как прикинуть размер вентиляционных решеток - планируется одну вверху, другую внизу помещения для естественной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 10.9.2005, 21:01
Сообщение #2





Guest Forum






По моему или один или 2 крата по вытяжке.
А вот вверху для чего решетка?Или Вы имеете решетка в двери? :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_niko_*
сообщение 11.9.2005, 20:59
Сообщение #3





Guest Forum






Все таки старые нормативные документы -хорошая вещь, очень много что можно найти. Например в СНиП II-Л/1-71* (случайно в шкафчике завалялся) написано так- "Электрощитовая: Расчетная температура воздуха +5оС, кратность воздухообмена 1Кр. (по вытяжке).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 11.9.2005, 22:32
Сообщение #4





Guest Forum






В новых тоже где то есть,просто лень рыться cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 12.9.2005, 8:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Т.е рекомендуете канальничек маленький поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 12.9.2005, 15:35
Сообщение #6





Guest Forum






Не обязательно, можно естественной обойтись. Все вытянуть через кирпичный канал, а приток через щель или же установить решетку в той же дверью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 12.9.2005, 20:02
Сообщение #7





Guest Forum






1 крат это порядка 40 -50 кубов,больше мне не встречалось,я имею в виду объемы щитовых.
Но конечно стоит обратить внимание на высоту здания,а то может она работать не будет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.9.2005, 20:30
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Интересно, а позволяется этой вентиляции летом не работать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 12.9.2005, 20:41
Сообщение #9





Guest Forum






Хороший вопрос.
Ну если в сортирах летом может не работать,то чем лучше или хуже щитовая smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 13.9.2005, 8:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Вытяжных шахт не будет, либо решетки снизу и сверху в стене якобы для создания естественной вентиляции, либо канальник на вытяжку и решетка для притока. Хотелось бы обойтись просто решетками для вентиляции, возможно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 13.9.2005, 9:05
Сообщение #11





Guest Forum






Рекомендуют держить щитовые под небольшим принуд. подпором дабы отсеч пыль с других помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лара_*
сообщение 15.9.2005, 11:33
Сообщение #12





Guest Forum






В помещении электрощитовой нужно предусматривать 2-х кратную естественную вытяжку. В стене делаешь обыкновенную нар.решетку рассчитанную примерно на 2 м/с. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЭПС_*
сообщение 22.9.2005, 9:15
Сообщение #13





Guest Forum






А может все-таки осходя из тепловыделений в помещении?
...или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 22.9.2005, 14:15
Сообщение #14





Guest Forum






к Ларе

Не слишком ли большие величины для естественной вентиляции?
--------------

И почему весь разговор крутится вокруг естественной вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 23.9.2005, 8:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



Да просто нужно этот вопрос решить как можно быстрее, я сперва спроектировал канальничек на вытяжку 1 кр, но заказчик почему то уверене что в электрощитовых никто не ставит механическую вентиляцию - у всех говорит решетки. Поэтому и хотелось узнать что все таки рекомендуют более опытные товарищи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 23.9.2005, 16:30
Сообщение #16





Guest Forum






Более опытные товарисчи говорят что естественная.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 23.9.2005, 19:18
Сообщение #17





Guest Forum






Сами себе придумали проблему, и вот теперь вокруг, да около... То ли хватит, то ли не хватит.
Дело выеденного яйца не стоит. Вентилятор, который требуется - копеечный, бытовой. Чего проще: сделай принудительную вытяжку с перетоком и - нет проблем. Ну, хорошо - Вы и Ваши знакомые не видели щитовых с принудительной вытяжкой. А я вот, например, не видел с естественной. Отработал пять лет прорабом по монтажу вентиляции, и не видел. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.9.2005, 20:01
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vados7 @ Sep 13 2005, 10:05 )
Рекомендуют держить щитовые под небольшим принуд. подпором дабы отсеч пыль с других помещений.

Так, может быть, лучше сделать приточную ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 9.6.2008, 9:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Под естественной вентиляцией что имеется ввиду? Я просто думаю обойтись переточной решёткой, потому как у меня здание всего в 2 этажа (по 2,5 в свету каждый) - не будет тянуть тут никакая естественная вытяжка. Канал, наверняка, монтажники не станут вести. Помещение без естественного проветривания. Нормально будет просто переточную поставить?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.6.2008, 9:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Скорее всего ненормально. Я как-то механическую вытяжку в щитовой сделала. Посадила на общую систему с противопож. клапаном. Так мне в экспертизе сказали, чтоб предусмотрела постоянное естественное проветривание, т.к. вытяжку выключат и привет - рисовала воздуховод на кровлю через 2 этажа. Это я к тому, что экспертизе даже механической вытяжки недостаточно, а вы хотите переточной решеткой отделаться. Переточная решетка в коридор - не является проветриванием. Наружу выводить надо.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 9.6.2008, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 9.6.2008, 13:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Странная Белка @ 9.6.2008, 10:42) [snapback]261257[/snapback]
рисовала воздуховод на кровлю через 2 этажа
Ясно. Спасибо. Хотя какая там естественная вытяжка через 2 этажа?!

Цитата(Странная Белка @ 9.6.2008, 10:42) [snapback]261257[/snapback]
Я как-то механическую вытяжку в щитовой сделала. Посадила на общую систему с противопож. клапаном. мне в экспертизе сказали, чтоб предусмотрела постоянное естественное проветривание
Ну у меня объект согласуется на местном уровне, поэтому думаю поступить как вы до экспертизы. А крат брали сколько - 1?

Цитата(Странная Белка @ 9.6.2008, 10:42) [snapback]261257[/snapback]
Переточная решетка в коридор - не является проветриванием. Наружу выводить надо.
А будь в щитовой окошко? Или в щитовых его быть не может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.6.2008, 13:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Через 2 этажа как раз очень хорошая вытяжка. wink.gif В многоэтажных жилых домах на каком этаже лучше всего вентканал работает? Правильно, на первом.
Брала 2 крата.
Окошко там без надобности. Обычно ставят наружные решетки с воздушными клапанами с ручным приводом.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 9.6.2008, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mithrarin
сообщение 14.12.2018, 9:47
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.12.2018
Пользователь №: 352941



Цитата(Mifune @ 11.9.2005, 22:32) *
В новых тоже где то есть,просто лень рыться cool.gif

В новых сказано только о том, что должна быть предусмотрена естественная вентиляция, о кратности ни слова. Упоминание о том, что электрощитовым полагается однократная вытяжка, осталось только в старых СНиП-ах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 14.12.2018, 14:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(Mithrarin @ 14.12.2018, 9:47) *
В новых сказано только о том, что должна быть предусмотрена естественная вентиляция, о кратности ни слова. Упоминание о том, что электрощитовым полагается однократная вытяжка, осталось только в старых СНиП-ах.

Простите, а "в новых" это по состоянию на 2005 год или на нынешний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:45