> Расчетная температура кондесатного бака
antipod66
сообщение 21.8.2017, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Коллеги, добрый день.
Нужна консультация.
Имеется атмосферный конденсатный бак в который собирается паровой конденсат пара например 1,4 МПа 240 гр.
Основная часть его захолаживается, конденсат после конденсатоотводчиков поступает без охлаждения под уровень жидкости.
Так же кратковременно возможна работа бака на прием конденсата без захолаживания, условно примем что конденсат у потребителей не захолаживается.

С одной стороны конденсат не может иметь температуры выше 100°С при атм. давлении, но пар вторичного вскипания может. Получается, что в среднем температура пара вторичного вскипания будет 140-150 гр (198 вначале и 100 в баке).
Ваши мысли, какую расчетную температуру пара следует принимать для бака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.8.2017, 12:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Излишки тепла, в безнапорном баке будут выделяться паром вторичного вскипания, возможно - интенсивно. Температура воды, конечно же останется при 100 С. Вентиляцию бака нужно предусмотреть достойную, и что бы пар не забрасывал через нее с собой воду. Температура пара будет зависеть от давления в паровой подушке бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.8.2017, 12:53
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(antipod66 @ 21.8.2017, 8:57) *
конденсат не может иметь температуры выше 100°С при атм. давлении, но пар вторичного вскипания может

Этот пар образуется не из конденсата "100°С при атм. давлении"? blink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 21.8.2017, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antipod66
сообщение 21.8.2017, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Как я понимаю:
Как только конденсат давлением 1,4 МПа вышел в конденсатный коллектор он даст пар вторичного вскипания соответсвующий температуре его насыщения, то есть 198 °С.
Как только конденсат начинает кипеть он будет остывать и температура пара будет вначале 198°С, а у конце около 100°С.
В итоге по трубе будет идти усредненный пар где то 140-150 гр. с конденсатом вперемешку?
Я не правильно понимаю? Или объясните тогда куда девается пар вторичного вскипания с температурой выше 100°С?
Упрощая вопрос, конденсат температурой 198 гр вылили на землю, какая будет температура пара вторичного вскипания в первый момент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.8.2017, 16:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Для начала, парообразование конденсата начнется сразу за КО. Какое давление в конденсатопроводе? - будет соответствующая температура.

Главный на форуме по КО куда то запропастился...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.8.2017, 16:15
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(antipod66 @ 21.8.2017, 13:10) *
конденсат температурой 198 гр вылили на землю, какая будет температура пара вторичного вскипания в первый момент?

Наверное, непосредственно над поверхностью - 198 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:11