> Защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ, предписание ФМБА
Claretsky
сообщение 14.2.2017, 16:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175



Всем доброго времени, хотелось бы узнать компетентное мнение. Суть в следующем, специалисты ФМБА (в простонародье СЭС) провели проверку в социально-реабилитационном центре (в детдоме) и вынесли такой пункт предписания:
"Выполнить защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ старшей медсестры, психолога, юриста, социального педагога в социально-реабилитационном центре в целях снижения уровней электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ, до временных допустимых уровней по напряженности электрического поля. Основание: ст. 11, 25 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" №52 от 30.03.99. П.п. 2.4; 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам".
Понятно, что предписание выдали далеко не специалисты, и нагородили хрени, но все таки п. 3.7. СанПиН гласит: " Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации."
Руководство детдома обратилось к нашей организации за благотворительной помощью. Мне не совсем понятно, о каких требованиях по эксплуатации идет речь, в руководстве по эксплуатации компьютеров ни чего не сказано о защитном заземлении в месте его размещения. И потом здание панельное, очень старое и строилось по проекту советских времен, вся проводка скрытая, можем ли мы самостоятельно внести изменения в электроснабжение этих помещений, изменить проектное состояние?
Прикрепленный файл  1_001.jpg ( 917,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

Прикрепленный файл  2_001.jpg ( 980,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.2.2017, 17:02
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Пусть актик гонят про эл.магнитную обстановку. Этих людей надо понять, они создают видимость своей работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Claretsky
сообщение 14.2.2017, 17:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175



Цитата(Ludvig @ 14.2.2017, 17:02) *
Пусть актик гонят про эл.магнитную обстановку. Этих людей надо понять, они создают видимость своей работы.

Мне особо без разницы, но если возникло упоминание о электромагнитных полях, скорей всего что то и есть. Тут суть не в этом, а в защитном заземлении, понятно что они слепили "горячее" с "соленым", но все же как быть с заземлением, например, во многих офисах, расположенных в старых зданиях нет этого самого заземления, это теперь получается все должны кинуться его делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.2.2017, 17:40
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Значит делать. Причем защитный проводник, не шлейфом, а из одной точки. Удачи!Хотя его можно проложить по коридору, а брать от клемника на каждую розетку.

Сообщение отредактировал Ludvig - 14.2.2017, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 14.2.2017, 18:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



А зануление-то есть у этих ПЭВМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.2.2017, 18:23
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Смит @ 14.2.2017, 18:04) *
А зануление-то есть у этих ПЭВМ?

Подрастешь, узнаешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 15.2.2017, 12:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



В новом ПУЭ есть разделение заземления на защитное и функциональное (рабочее). Но для ПЭВМ обязательно выполнение защитного заземления, которое одновременно выполнит и вторую функцию.
Касательно необходимости - любое оборудование, оснащённое трёхконтактной вилкой, требует заземления. И для компьютеров (нормальных) это явно указано в документации. Другое дело, что на компьютеры местной сборки никто эту документацию не даёт, максимум - прилагают доки от компонентов, из которых собрано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 15.2.2017, 17:26
Сообщение #8


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(straus @ 15.2.2017, 16:27) *
В новом ПУЭ есть разделение заземления на защитное и функциональное (рабочее).

Можно пруф?

Цитата(Claretsky @ 14.2.2017, 20:02) *
Всем доброго времени, хотелось бы узнать компетентное мнение. Суть в следующем, специалисты ФМБА (в простонародье СЭС) провели проверку в социально-реабилитационном центре (в детдоме) и вынесли такой пункт предписания:
"Выполнить защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ старшей медсестры, психолога, юриста, социального педагога в социально-реабилитационном центре в целях снижения уровней электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ, до временных допустимых уровней по напряженности электрического поля.

Да, кстати, акт замера уровней электромагнитных полей есть?
Где видно, что выше "допустимых уровней".

Цитата(Claretsky @ 14.2.2017, 20:02) *
но все таки п. 3.7. СанПиН гласит: " Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации."

Проводка двух или трехпроводная? Если двухпроводная, то надо смотреть всю схему - может там и есть Зануление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 16.2.2017, 1:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Lex @ 15.2.2017, 17:26) *
Можно пруф?

ПУЭ п.1.7.29, п.1.7.30
ГОСТ-Р 50571.22-2000 п.3.14 и весь раздел 707

http://www.poligonspb.ru/upload/%D0%97%D0%...D0%B8%D0%B5.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 16.2.2017, 4:30
Сообщение #10





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



У нас недавно СЭС тоже намеряли ЭМ фон от компов и светильников в школах. Так вот, зануление не помогает избавиться от этой бяки. Совмещенный ноль с землей в компьютерном классе тоже не прокатил, пришлось разделять wink.gif При замерах не присутствовал, всю процедуру замеров хотел бы сам посмотреть, по методике там много нюансов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 16.2.2017, 7:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(kvm_auditor @ 16.2.2017, 4:30) *
У нас недавно СЭС тоже намеряли ЭМ фон от компов и светильников в школах. Так вот, зануление не помогает избавиться от этой бяки.

А заземление помогает? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 17.2.2017, 5:41
Сообщение #12


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Смит @ 16.2.2017, 11:53) *
А заземление помогает? rolleyes.gif


И заземление не поможет если компы со старыми ЭЛТ-мониторами / блоки питания в системниках не трансформаторные, а импульсные / корпуса системником не железные (обеспечивающие экран), а пластиковые или железные, но с большим кол-вом "дыр"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 17.2.2017, 6:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(kdu @ 17.2.2017, 5:41) *
корпуса системником не железные (обеспечивающие экран)

Стальной корпус более-менее "обеспечивает экран" только от магнитного поля... huh.gif

Сообщение отредактировал Смит - 17.2.2017, 6:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 17.2.2017, 8:02
Сообщение #14





Guest Forum






нУ , ВООББЩЕ ТО НА ОБОРУДОВАНЕИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФИКАТЫ .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 18.2.2017, 7:39
Сообщение #15





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Смит @ 16.2.2017, 9:53) *
А заземление помогает? rolleyes.gif

Помогло как ни странно. И светильники не фонят ни компы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 18.2.2017, 8:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(kdu @ 17.2.2017, 5:41) *
И заземление не поможет если компы со старыми ЭЛТ-мониторами / блоки питания в системниках не трансформаторные, а импульсные / корпуса системником не железные (обеспечивающие экран), а пластиковые или железные, но с большим кол-вом "дыр"...

И где это вы видели трансформаторные блоки питания в компах? Килограммов на 5 потянет, не иначе. Лет так дцать назад делал замеры, что интересно, ЭМИ от мониторов на порядок ниже были, чем от обычного телевизора. Тогда в них под пластиковым корпусом еще металлические перфорированные кожуха имелись. А к телевизорам почему-то никто не цеплялся.
Да и дырки в стальном корпусе никак не влияют на экранирование, длина волны не та. Пластиковых корпусов у компов тоже никогда не видел. Разве что у неттопов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения