Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Категория трубопровода пара, Вопрос.
swytoy
сообщение 13.6.2017, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.12.2016
Пользователь №: 312401



Такой вопрос возник?

Подошел срок проведения тех.освидетельствования трубопровода пара. Ду 108*4мм температура 194градуса.Давление разрешенное 1,3МПа.

Во ФНиПах по оборудованию работающиму под избыточным давлением в пункте 215 прописаны не подлежащие регистрации в Ростехнадзоре оборудование.

Выше перечисленный трубопровод пара подпадает под не регистрацию? Кто прояснит мне ?
Ранее он был зарегестрирован в 2013 году как попадающий и присвоена 4 категория.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.6.2017, 18:10
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



https://tk-servis.ru/news/1441690665/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
swytoy
сообщение 14.6.2017, 13:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.12.2016
Пользователь №: 312401



пункт 215 -м
трубопровод условный проход 100мм. находится в котельной и вот вопрос в пункте "м " написано -
Трубопроводы пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 250С и давление 1,6 МПа (за исключением таких трубопроводов с условным проходом более 100мм. )
а теперь вопрос 100 мм. проходят или нет? тут получается граница 100градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.6.2017, 15:06
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



По 215-м ваш паропровод не подлежит. исключения, дословно по пункту - трубопроводы с условным проходом более 100мм. У вас Ду100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GloomyWolf
сообщение 27.6.2017, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 19.12.2016
Пользователь №: 311767



А меня вот смутило само отнесение среды в трубопроводе к группе:
Вода с параметрами 95 С, 0,8 МПа, по этому "нормативу" попадает под первую группу?
Она ж там вроде как в однофазном состоянии, ("...жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также их смесей")опять же начало этого определения совсем про другие жидкости и газы. Но если так, то что вообще попадёт во вторую группу, если одна из самых простых сред, попадает в первую??
Есть идеи на тему?
PS как же было хорошо, нашёл пересечение давления и температуры в табличке- ОППП и категория очевидна и ясна...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.6.2017, 12:14
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Оно и сейчас очевидно и ясно, только ещё немножко очевиднее и яснее.
Ниже 115 - какие нафиг категории, группы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GloomyWolf
сообщение 28.6.2017, 13:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 19.12.2016
Пользователь №: 311767



Цитата(Машинист @ 28.6.2017, 15:14) *
Оно и сейчас очевидно и ясно, только ещё немножко очевиднее и яснее.
Ниже 115 - какие нафиг категории, группы?


Хах!
Да конечно, куда уж очевиднее-то, но, честно говоря, вестись на такую откровенную провокацию с Вашей стороны не хочется, если бы не знал Вас по предыдущим постам, ещё бы допустил мысль, что Вы просто "не в теме", а так, слишком уж "толсто".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.6.2017, 13:23
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(GloomyWolf @ 28.6.2017, 13:01) *
Хах!
Да конечно, куда уж очевиднее-то, но, честно говоря, вестись на такую откровенную провокацию с Вашей стороны не хочется, если бы не знал Вас по предыдущим постам, ещё бы допустил мысль, что Вы просто "не в теме", а так, слишком уж "толсто".

Ну, если это тема, то таки да, меня в ней нет.
Просто отбиваю очередную аттестацию в 20 постов, для допуска в Беседку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения