> работа частотника от датчика температуры, работа частотника от датчика температуры
bakshish
сообщение 6.12.2017, 11:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



перерыл темы..не нашел(( возможно ли осуществить работы частотника данфосс 51 от датчика температуры.. например вкл. при температуре выше +50..смотрел схемы подключения стандарных решений..но там только от давления..если предположить что датчик давления можно заменить датчиком температуры..немного непонятно как программировать задание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 6.12.2017, 13:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



в градусах программировать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.12.2017, 13:41
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



рыть надо не темы, а доки производителя.
http://xn----itbaabaqbeo4ai0bjk3cwb0a0l.xn...%8F+Danfoss.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakshish
сообщение 7.12.2017, 4:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



смотрел..непонятно как старт стоп..соединяется с датчиком?
мин и макс задание..что там устанавливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.12.2017, 9:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Вообще то , если по уму, то можно и ПИД с температурой увязать... только вместо ООС будет ПОС (вместо отрицательно будет положительная обр связь) и управлять оборотами, поддерживая оптимальную температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.12.2017, 10:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(bakshish @ 6.12.2017, 11:51) *
перерыл темы..не нашел(( возможно ли осуществить работы частотника данфосс 51 от датчика температуры.. например вкл. при температуре выше +50..смотрел схемы подключения стандарных решений..но там только от давления..если предположить что датчик давления можно заменить датчиком температуры..немного непонятно как программировать задание?


Да не работают частотники ни от давления, ни от температуры, ни от процентов алкоголя. А работают от унифицированных сигналов тока и напряжения, причом условно линейных.
Поэтому, если у вас чистое термосопротивление или термопара, то напрямую их подключать к частотнику нельзя.
Если у вас преобразователь температуры с унифицированным выходом, (например -50...+200 С, с токовым выходом 4...20мА), то используете аналоговый вход частотника по току, программируя его на мин. сигнал 6-22=4мА и 6-24=-50, на макс. сигнал 6-23=20мА и 6-25=200. Диапазон опорного сигнала 3-00 будет (-Мах...+Мах). Мин. опорное 3-02=-50, макс. опорное 3-03=200. Таким образом для задания уставки в %-х (3-10.0), нужно помнить, что -50С - это 0%, а +200С - это 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.12.2017, 10:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Поправлю..

Цитата(По самые по... @ 7.12.2017, 10:32) *
Да не работают частотники ни от давления, ни от температуры, ни от процентов алкоголя. А работают от унифицированных сигналов тока и напряжения, причом условно линейных.
Поэтому, если у вас чистое термосопротивление или термопара, то напрямую их подключать к частотнику нельзя.
Если у вас преобразователь температуры с унифицированным выходом, (например -50...+200 С, с токовым выходом 4...20мА), то используете аналоговый вход частотника по току, программируя его на мин. сигнал 6-22=4мА и 6-24=-50, на макс. сигнал 6-23=20мА и 6-25=200. Диапазон опорного сигнала 3-00 будет (-Мах...+Мах). Мин. опорное 3-02=-50, макс. опорное 3-03=200. Таким образом для задания уставки в %-х (3-10.0), нужно помнить, что -50С - это -25%, а +200С - это 100%

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 7.12.2017, 11:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



стандартные датчики температуры-термосопротивления. "сигнал" которого стандартные частотники не понимают, следовательно необходим датчик температуры с понятным для частотника выходным сигналом. или контроллер который будет переделывать сигнал и подаватьего на чп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.12.2017, 12:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(ceril @ 7.12.2017, 12:05) *
следовательно необходим датчик температуры с понятным для частотника выходным сигналом.

типа такого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 8.12.2017, 9:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.12.2017, 12:22) *
типа такого

Я прям Нострадамус. Подумал - Овна накидаю щас. Так и есть. И ведь много других фирм. Нет. Овно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.12.2017, 10:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Andrew_2610 @ 8.12.2017, 10:13) *
Я прям Нострадамус. Подумал - Овна накидаю щас. Так и есть. И ведь много других фирм. Нет. Овно.

Что то плохо с русским языком?
"типа" и "только" - слова синонимы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.12.2017, 18:37
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.12.2017, 9:58) *
только вместо ООС будет ПОС (вместо отрицательно будет положительная обр связь)

Ну, это Вы загнули... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 8.12.2017, 19:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(tiptop @ 8.12.2017, 18:37) *
Ну, это Вы загнули... biggrin.gif

Спеца видно сразу. Типа спеца.
Книжки бы читали. Хоть иногда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakshish
сообщение 9.12.2017, 9:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



Цитата(По самые по... @ 6.12.2017, 23:32) *
Да не работают частотники ни от давления, ни от температуры, ни от процентов алкоголя. А работают от унифицированных сигналов тока и напряжения, причом условно линейных.
Поэтому, если у вас чистое термосопротивление или термопара, то напрямую их подключать к частотнику нельзя.
Если у вас преобразователь температуры с унифицированным выходом, (например -50...+200 С, с токовым выходом 4...20мА), то используете аналоговый вход частотника по току, программируя его на мин. сигнал 6-22=4мА и 6-24=-50, на макс. сигнал 6-23=20мА и 6-25=200. Диапазон опорного сигнала 3-00 будет (-Мах...+Мах). Мин. опорное 3-02=-50, макс. опорное 3-03=200. Таким образом для задания уставки в %-х (3-10.0), нужно помнить, что -50С - это 0%, а +200С - это 100%


Естественно...то что я и пытаюсь объяснить майнерам)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.12.2017, 13:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(tiptop @ 8.12.2017, 19:37) *
Ну, это Вы загнули... biggrin.gif

Если я правильно понял, у ТС имеется помещение,в котором есть источник тепла.. Охлаждать думает увеличением притока холодного воздуха путем удаления теплого...
Что имеем: температура в + (увеличивается) тогда объем удаляемого воздуха в + (путем увеличения частоты вращения АД + ПЧ) и наоборот температура в - вент в -
ПОС
Пример с насосом:
давление в + насос по частоте в -...и наоборот: давление в - тогда насос в +..
ООС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.12.2017, 13:14
Сообщение #16





Guest Forum






Если бы при увеличении температуры автоматика увеличивала нагрев, тогда так бы оно и было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 9.12.2017, 13:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.12.2017, 13:01) *
Если я правильно понял, у ТС имеется помещение,в котором есть источник тепла.. Охлаждать думает увеличением притока холодного воздуха путем удаления теплого...
Что имеем: температура в + (увеличивается) тогда объем удаляемого воздуха в + (путем увеличения частоты вращения АД + ПЧ) и наоборот температура в - вент в -
ПОС
Пример с насосом:
давление в + насос по частоте в -...и наоборот: давление в - тогда насос в +..
ООС


можете считать себя спецом, но регулирование при наличии ПОС невозможно. Это азы, которых Вы не знаете. Но что-то там пытаетесь обосновать.
Таких спецов море просто. Я ж сказал - книжки читайте. А Вы овно рекламируете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.12.2017, 18:09
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



не придирайтесь к терминам, человек использует термин ПОС чтобы показать, что регулятор увеличивает обороты при росте температуры.
хотя конечно это не ПОС, ООС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekss69
сообщение 8.4.2018, 0:34
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2010
Из: Домодедово
Пользователь №: 58186



Всем доброе время суток! Друзья, подскажите как правильно подружить датчик Терамо преобразователя Овен ДТС125М-50М.0,5.60И (-20~+80°С) и преобразователь частоты IVD 552B43A?
Необходимо поддерживать температуру в помещении путём отвода теплоты на улицу! Интересует как внести параметры датчика (-20,+80) в ПИД регулятор?

Сообщение отредактировал Alekss69 - 8.4.2018, 0:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.4.2018, 11:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Alekss69 @ 8.4.2018, 0:34) *
Всем доброе время суток! Друзья, подскажите как правильно подружить датчик Терамо преобразователя Овен ДТС125М-50М.0,5.60И (-20~+80°С) и преобразователь частоты IVD 552B43A?
Необходимо поддерживать температуру в помещении путём отвода теплоты на улицу! Интересует как внести параметры датчика (-20,+80) в ПИД регулятор?


Если ваш датчик такой,
Цитата
ДТС125М.И – это датчики со встроенным нормирующим преобразователем в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА.

то используйте аналоговый вход частотника в режиме токового входа.
Задание на уставку необходимой температуры надо аккуратно вычислить из линейного соотношения: -20С = 4мА=0%, +80С =20мА=100%. Будете уставку устанавливать в процентах в пресете.
Поскольку процесс регулирования является "холодильником" и используется вентилятор, то ПИД регулятор надо использовать в режиме "положительная обратная связь".
Подробнее, читайте 7-7 Параметры встроенного PID-регулятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekss69
сообщение 8.4.2018, 12:14
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2010
Из: Домодедово
Пользователь №: 58186



Да, все верно, датчик именно такой!
Обратная связь смущает только! При 25 градусах показывает 452, при 35 градусах - 575. (4-20 ма)
Датчик подключен к клеммам AVI и +10V. Параметры Pd00 - 1 и Pd01 - 5 так рекомендовано в инструкции почему то! Может Pd01 - 10 поставить?
Прикрепленный файл  INNOVERT_VENT.pdf ( 4,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24

Может поможете по таблице параметров какие пункты настраивать?

Сообщение отредактировал Alekss69 - 8.4.2018, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.4.2018, 12:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Alekss69 @ 8.4.2018, 12:14) *
Да, все верно, датчик именно такой!
Обратная связь смущает только! При 25 градусах показывает 452, при 35 градусах - 575. (4-20 ма)
Датчик подключен к клеммам AVI и +10V. Параметры Pd00 - 1 и Pd01 - 5 так рекомендовано в инструкции почему то! Может Pd01 - 10 поставить?
Прикрепленный файл  INNOVERT_VENT.pdf ( 4,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24

Может поможете по таблице параметров какие пункты настраивать?


Грубейшее нарушение!!! Датчик надо запитывать минимум от +15В. Лучше +24В. Вы должны понимать, что нормирующий преобразователь в датчике может работать только при определенном уровне питающего напряжения. Часть этого напряжения выделится на входном сопротивлении аналогового входа (в режиме 4...20мА).
Измерьте тестером сопротивление аналогового входа в режиме ток 4...20мА. Умножьте измеренное значение (обычно 121 Ом, или 199 Ом, или 499 Ом) на 20мА. Получите падение напряжения на аналоговом входе при +80 С. Добавьте к этому падению минимальное питание нормирующего преобразователя. Получите в результате значение минимального полного питающего напряжения для датчика. Обычно не превышает +24В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekss69
сообщение 8.4.2018, 12:36
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2010
Из: Домодедово
Пользователь №: 58186



У этого преобразователя нет +24V! Как поступить тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.4.2018, 12:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Alekss69 @ 8.4.2018, 12:36) *
У этого преобразователя нет +24V! Как поступить тогда?


Я вам дал рекомендации, какое значение питания должно быть. Приобретайте адаптер 220В АС/ 15...24В DC..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alekss69
сообщение 8.4.2018, 12:54
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2010
Из: Домодедово
Пользователь №: 58186



Спасибо!
Все ясно, пусть теперь поставщик расхлебывает раз так подобрал оборудование.....

Сообщение отредактировал Alekss69 - 8.4.2018, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 8.4.2018, 15:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.12.2017, 12:22) *
типа такого


Сделал систему автоматического поддержания температуры воздуха, подаваемого в помещение, на ПЧ ATV312 и датчике - термопреобразователе сопротивления для измерения температуры воздуха ДТС125Л.И, с встроенным температурным нормирующим преобразователем НПТ-2, с выходом 4-20 мА. Вентилятор приточной вентиляции Ц4-70 № 12,5; наружный воздух, подогретый теплообменником, вентилятор подает в рабочее помещение. Теплоноситель от газовых котлов водяного отопления. Были жалобы на высокую температуру подаваемого воздуха, что собственно и вызвало необходимость регулировки скорости вращения двигателя вентилятора.
Где проблема? 1. Температура наружного воздуха меняется. При работе системы на поддержание заданной температуры, изменяется расход подаваемого в помещение воздуха, что не всегда желательно. 2. Котлы выдают не постоянную температуру; они повязаны автоматикой на температуру наружного воздуха. А весной их вовсе отключают.

На сегодня котлы отключены, ПЧ в режиме регулировки от навигатора. Почесываю затылок, ищу идею.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 8.4.2018, 17:30
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(Аспект @ 8.4.2018, 15:25) *
Сделал систему автоматического поддержания температуры воздуха, подаваемого в помещение, на ПЧ ATV312 и датчике - термопреобразователе сопротивления для измерения температуры воздуха ДТС125Л.И, с встроенным температурным нормирующим преобразователем НПТ-2, с выходом 4-20 мА. Вентилятор приточной вентиляции Ц4-70 № 12,5; наружный воздух, подогретый теплообменником, вентилятор подает в рабочее помещение. Теплоноситель от газовых котлов водяного отопления. Были жалобы на высокую температуру подаваемого воздуха, что собственно и вызвало необходимость регулировки скорости вращения двигателя вентилятора.
Где проблема? 1. Температура наружного воздуха меняется. При работе системы на поддержание заданной температуры, изменяется расход подаваемого в помещение воздуха, что не всегда желательно. 2. Котлы выдают не постоянную температуру; они повязаны автоматикой на температуру наружного воздуха. А весной их вовсе отключают.

На сегодня котлы отключены, ПЧ в режиме регулировки от навигатора. Почесываю затылок, ищу идею.

Обратитесь к истокам: второй закон термодинамики, например - при отсутствии источника тепла - нагрев невозможен.
ИМХО - частотник здесь вряд ли нужен, расход теплоносителя нужно регулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.4.2018, 10:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Аспект @ 8.4.2018, 16:25) *
На сегодня котлы отключены, ПЧ в режиме регулировки от навигатора. Почесываю затылок, ищу идею.

Попробую "пофантозировать.."
Итак, что имеем:
1 Источник тепла с не фиксированной температурой
2 Потребитель тепла: желательно с постоянной температурой и расходом воздуха

Что напрашивается:
1 обеспечить приемлемую температуру\расход ДО вентилятора, управляемого ПЧ

Как обеспечить?
1 Смешать горячий и холодный воздух в определенной пропорции, обеспечивающий оптимальную температуру и расход, точнее ее пределы с определенным гистерезисом, позволяющим варьировать работу выходного вента с ПЧ
2 минимально необходимо: шиберение подачи горячего и холодного воздуха
3 аналог: топка котла с регулировкой по газу и приточному воздуху по входу, и разрежением в топке (суть расход воздуха) и температурой теплоносителя...

Если что, это "фантазия"... но в каждой шутке есть доля и шутки...

ПС может еще и рекуператор рассмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.4.2018, 15:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Есть такая штука - контроллеры для вентиляции. Там в них алгоритмы специальные. Я вот тоже для майнеров делал недавно, поставил и забыл. А на хитрое что-то есть что-то с винтом.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.4.2018, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 10.4.2018, 11:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(kosmos440o @ 9.4.2018, 15:24) *
Есть такая штука - контроллеры для вентиляции. Там в них алгоритмы специальные. Я вот тоже для майнеров делал недавно, поставил и забыл. А на хитрое что-то есть что-то с винтом.



Нет, блин, это очень легко. Тут вот второй закон термодинамики вспомнили. Смешивать собираются. Получится в итоге по Черномырдину.
а слова какие - шиберение ...

Сообщение отредактировал Andrew_2610 - 10.4.2018, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:30