pimp2004
сообщение 26.5.2016, 9:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103054



Доброго дня!
Подскажите, кто что может по такой ситуации... Может опыт, кто имеет подобный..
Есть котельная, вырабатывающая насыщенный пар с параметрами 20атм, 210-220С.
Заказчик хочет поставить еще один котел и паровую турбину. Новый котел будет работать на турбину, параметры пара 12атм, 270С.
Производительность котла 25т/ч, а паропотребление турбины 33т/ч.
Заказчик хочет недостающие 8 т/ч пара для турбины брать от котлов с насыщенным паром ( 20 атм, 210-220С).
Если 20 атм средуцировать до 12 атм, то точка на диаграмме, формально, сместится в зону перегрева при температуре 220С.

Внимание вопрос...
Реальна ли такая схема?
И какие могут быть последствия от смешения перегретого и насыщенного пара??

У меня мысли поставить перед редукционным клапаном сепаратор, для максимального осушения пара, потом средуцировать пар с 20атм до 12атм и потом уже смешивать в коллекторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 26.5.2016, 14:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



День добрый. При редуцировании температура пара снизится (газы при расширении охлаждаются), потом есть риск что при аварии редуктора в турбину пойдет насыщенный пар и будут гидроудары на концевых лопатках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 31.5.2016, 15:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
есть риск что при аварии редуктора в турбину...
- вся наша жизнь игра smile.gif (предохранитель поставят и шайбу - ТЭЦовская схема с коллектором среднего давления вполне себе рабочая)

Да на первый взгляд схема рабочая немного снизится КПД, конденсатор перегрет на 4 С.
Цитата
У меня мысли поставить перед редукционным клапаном сепаратор, для максимального осушения пара, потом средуцировать пар с 20атм до 12атм и потом уже смешивать в коллекторе.
- а по другому и не получится и смешение лучше делать в линии, а не в коллекторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pimp2004
сообщение 1.6.2016, 8:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103054



Спасибо за ответы, откликнувшимся!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Njkzy
сообщение 6.3.2018, 9:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.7.2016
Пользователь №: 301681



Добрый день! Кто нибудь даст ответ на вопрос: взаимодействие насыщенного и перегретого пара в одном коллекторе при одинаковом давлении? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.3.2018, 13:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(Njkzy @ 6.3.2018, 9:18) *
Добрый день! Кто нибудь даст ответ на вопрос: взаимодействие насыщенного и перегретого пара в одном коллекторе при одинаковом давлении? mellow.gif


Пар разных параметров достаточно часто смешивают, в том числе насыщенный с перегретым. Например в эжекторах-термокомпрессорах. Это вполне реальная задача. Имею в виду только сам факт смешивания, без оглядки на вашу технологическую схему конечно.

Сообщение отредактировал gilepp - 6.3.2018, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 6.3.2018, 17:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Цитата(Njkzy @ 6.3.2018, 13:18) *
Добрый день! Кто нибудь даст ответ на вопрос: взаимодействие насыщенного и перегретого пара в одном коллекторе при одинаковом давлении? mellow.gif

Если предположить, что пар смешается идеально, то параметры получившегося пара можно получить арифметической интерполяцией. Массу (расход) перегретого пара умножить на энтальпию, плюс массу(расход) насыщенного пара умноженного на энтальпию. Потом все разделить на общую массу. При этом не забыть о двухфазном состоянии насыщенного пара. Азбука.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:07