> Acs800-01 мощность 45 кВт, ошибка 5210
Андрей164
сообщение 7.8.2019, 11:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2019
Пользователь №: 363925



Всем доброго времени суток. Пришел на ремонт частотный преобразователь АВВ ACS800-01-0040-3+E202+H358. Ошибка 5210 (ошибка оптико-волоконной связи). Оптики в данном частотном преобразователе нет. Плата RMIO - исправная, была проверенно на заведомо исправном силовом блоке. На пульте управления в 16 подменю питание платы управления стоит от внутреннего источника питания, в параметре показания напряжения питания звена постоянного тока показывает - 0, по факту все ок - 580В. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?шлейф между RMIO и платой управления в силовом блоке менял (безуспешно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 7.8.2019, 15:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



А что в параметре 03.19 при активной ошибке 5210 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей164
сообщение 7.8.2019, 15:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2019
Пользователь №: 363925



Подскажите пожалуйста как зайти в параметр 3.19? у меня сразу выходит меню 10.

я так понимаю с помощью кода 2303?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей164
сообщение 7.8.2019, 20:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2019
Пользователь №: 363925



как в acs800 зайти в параметр 3.19?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей164
сообщение 7.8.2019, 21:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2019
Пользователь №: 363925



всем спасибо за молчание. тема закрыта, привод починил. Причина найдена и устранена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 9.8.2019, 9:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



интригу не раскроете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 12.8.2019, 21:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Dude @ 9.8.2019, 10:29) *
интригу не раскроете?

сначала обидели малыша, а потом интригу им подавай!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения