> VISONIK, Помогите разобраться PRV2.64
Гость_АлександрП_*
сообщение 29.3.2010, 14:21
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите разобраться
На производстве установлены системы воздухотехники на базе контролеров PRV2.64 и PRV2.128 производства Siemens(система визуализации VISONIK), начались сбои в работе, а контакты с поставщиками оборваны.
Может кто-то сталкивался и подскажет какими программными средствами можно сделать диагностику, резервирование и поиск неисправностей этих контролеров.
Интересует любая информация по данному вопросу(документация, программные средства, где можно научиться ) .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 29.3.2010, 15:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Диагностику, копирование программы и т.д. можно сделать либо со станции управления PLD (из консоли), либо подключившись напрямую к контроллеру (нужен хитрый такой шнурок).
Обучение сейчас уже не проводят, поскольку система старая, но могут помочь в представительстве Сименса советом. Ну либо найти знающего человека.
А какого рода сбои происходят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АлександрП_*
сообщение 29.3.2010, 15:51
Сообщение #3





Guest Forum






Система состоит из узлов предварительной подготовки воздуха – FRL (поддержание температуры) и узлов подготовки воздуха - AHU(поддержание температуры и влажности). На ночь они переходят в экономный режим (время выставляется в диспетчерской). Было замечено что один из блоков AHU в экономный режим не переходит. С диспетчерской на визуализации попытались выключить блок , на самом деле блок продолжал работать (частотные преобразователи и т.д.). Обесточили его – при включении сам не запустился, и запустить с диспетчерской не удалось. Среди неисправностей есть неисправность выхода (такое наблюдаю в первый раз – перестановка выходных модулей результата не дала, эти же модули прекрасно работают в ручном режиме). Сейчас блок работает в ручном режиме – переключатели на модулях выхода,
На визуализации присутствует реальная температура, влажность но управлять режимом работы блока не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 30.3.2010, 11:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Интересно выходит. PLD у вас старая, на OS/2? Тут бы надо залезть посмотреть программу, а не советовать наобум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АлександрП_*
сообщение 30.3.2010, 12:16
Сообщение #5





Guest Forum






Вот я и интересуюсь чем можно выкачать и просмотреть программу (наподобие STEP7 ) для этих контролеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 30.3.2010, 12:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Прога называется VisoTool, с ней проблем нет, шнурок говорю нужен специальный.
Можете из консоли подключиться к контроллеру. Команда dss (если английский язык в консоли).
Могу документации немного дать, а дальше на свой страх и риск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АлександрП_*
сообщение 30.3.2010, 12:40
Сообщение #7





Guest Forum






Подключиться я думаю получится с ПК визуализации, за документацию спасибо - очень нужна.
Может подскажете ссылку где можно взять VisoTool.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 30.3.2010, 12:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



давайте почту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АлександрП_*
сообщение 30.3.2010, 12:51
Сообщение #9





Guest Forum






alexvp@bigmir.net
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АлександрП_*
сообщение 30.3.2010, 14:40
Сообщение #10





Guest Forum






Спасибо получил, буду разбираться, жаль что не на русском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlekseyK
сообщение 8.8.2014, 22:20
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221877



Если можно подниму тему.
Занимаюсь модернизацией такой системы воздухотехники. Схемы есть, но на немецком. Хотелось бы узнать какой нужен шнурок и если есть доки на английском - тоже был бы благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bullet
сообщение 14.10.2014, 13:18
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247630



Цитата(AlekseyK @ 8.8.2014, 23:20) *
Если можно подниму тему.
Занимаюсь модернизацией такой системы воздухотехники. Схемы есть, но на немецком. Хотелось бы узнать какой нужен шнурок и если есть доки на английском - тоже был бы благодарен.


Могу кинуть схему распайки со своего кабеля (для соединения COM-порта компьютера и порта контроллера)
И что за доки интересуют? Есть 2 тома свойств и описаний точек, 2 тома функций и системных сообщений Visonik / COLBAS на английском и описание Unigyr Visonik Insight 6 версии на русском.

Сообщение отредактировал Bullet - 14.10.2014, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegek1989
сообщение 22.7.2016, 9:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 15.10.2013
Из: москва
Пользователь №: 209245



Цитата(Bizzy D @ 30.3.2010, 13:47) *
давайте почту

Столкнулся с этой системой на новом объекте построен 98 году немцами
буду благодарен, если поможете с информацией по данной системе.
olegek.polishuk@yandex.ru
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 22.7.2016, 9:56
Сообщение #14


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(olegek1989 @ 22.7.2016, 12:46) *
Столкнулся с этой системой на новом объекте построен 98 году немцами

"Работает - не трогай".
Не работает - обращайся в представительство Сименса,
подскажут правильный путь по модернизации.
В зависимости от того, что не работает или что надо модернизировать.
Дальше определяться - как реализовать этот путь - самому или с помощью
имеющихся поблизости партнеров Сименса.

Сообщение отредактировал Lex - 22.7.2016, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stroydeltaplus@m...
сообщение 5.9.2016, 13:56
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 304357



Цитата(Bullet @ 14.10.2014, 13:18) *
Могу кинуть схему распайки со своего кабеля (для соединения COM-порта компьютера и порта контроллера)
И что за доки интересуют? Есть 2 тома свойств и описаний точек, 2 тома функций и системных сообщений Visonik / COLBAS на английском и описание Unigyr Visonik Insight 6 версии на русском.

День добрый!
Если можно и мне схему распайки кабеля, и по документации все что есть. stroydeltaplus@mail.ru
Буду очень благодарен!
Занимаюсь эксплуатацией данного типа оборудования на объекте , но к сожалению ни шнурков ни документации не осталось.
Обращался к представителем сименс, нет у них такого кабеля, все снято с производства.

Сообщение отредактировал stroydeltaplus@mail.ru - 5.9.2016, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris2185
сообщение 28.12.2017, 12:33
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.12.2017
Пользователь №: 334380



Добрый день!
Столкнулся с этой системой на новом объекте.
Система состоит из контроллеров BPS1.32 и сервера visonik dcs. Есть проблема: время в контроллерах отстает от времени сервера ровно на один час. Есть подозрение что дело в параметре @OS.TIZO (часовой пояс) в настройках контроллеров. Как изменить этот параметр не имея спец шнурка? т.е. через visonik dialogue установленніый на сервере? Или проблема не в этом?
Буду благодарен за любые подсказки и помощь со справочной литературой и по. почта b.koval@darnitsa.ua
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris2185
сообщение 28.12.2017, 16:41
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.12.2017
Пользователь №: 334380



Вопрос решен. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris2185
сообщение 18.1.2018, 17:03
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.12.2017
Пользователь №: 334380



Друзья!
И все-таки у кого есть софт Visotool или New visotool, сбросьте пожалуйста на почту boris218588@gmail.com
Буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa88800
сообщение 25.6.2020, 19:17
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113655



Друзья. День добрый! Подниму тему.
Если можно схему распайки кабеля, и по документации все что есть. lexa88800@gmail.com
Буду очень благодарен! Всем кто откликнулся.
На добавленном объекте PRV2.64 , но к сожалению ни шнурков ни документации нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:26