> Инверторный ККБ + фреоновый испаритель в зимний период, Минимальная температура наружного воздуха
barcastaf
сообщение 13.4.2022, 20:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.9.2020
Пользователь №: 381811



Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться! Какая минимальная температура наружного воздуха зимой должна проходить через фреоновый испаритель в режиме теплового насоса? Нужен ли преднагрев перед испарителем? Собираюсь поставить инверторный ККБ и фреоновый испаритель, летом на охлаждение и зимой на обогрев. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 17.4.2022, 15:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



1. У МИЦУБИСИ (электрик) в каталоге указано -25 по влажному термометру.
2. Ну какой преднагрев?... Итак КПД будет с гулькин нос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 4:23