> КИП на ветках распределительного коллектора во встроенной котельной
Совушка
сообщение 2.4.2018, 10:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.12.2017
Пользователь №: 334212



небольшое двухэтажное здание. встроенная котельная, обеспечивающая теплом само здание и несколько маленьких зданий поблизости. в котельной запроектирован распределительный коллектор, от него "отходят" трубопроводы в основном ду20. Согласно СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" необходимо
8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:

а) манометры показывающие:
...
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
...
в) термометры показывающие:
...
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками.

Или я не могу ссылаться на СП 41-101-95, так как это вовсе не тепловой пункт, а есть какой-то другой норматив, где это все прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 2.4.2018, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



В п. 9.1.44 ПТЭ тепловых энергоустановок то же самое прописано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Совушка
сообщение 3.4.2018, 12:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.12.2017
Пользователь №: 334212



Цитата(Vanker @ 2.4.2018, 14:23) *
В п. 9.1.44 ПТЭ тепловых энергоустановок то же самое прописано

Спасибо за ответ. Действительно, установка КИП обязательна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения