у вас нарушение СП30.13330.2016 10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители следует подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. у вас подключение и к водоразборному и к циркуляционному. а в пункте написано "следует", значит выполнение обязательно.
у полотенцесушителей очень маленькая тепловая мощность, примерно как 1 секция радиатора. отбалансировать не получится, так как у вас получается "двухтрубная" схема подключения, она к балансировке очень требовательна.
исправить? не, не думаю что получится. я бы пробовал дросселировать все (на вскидку - какие-то миллиметры отверстия в шайбе) и принял бы коэффициент разбалансировки, например 1,2 , как по древнему снипу (если правильно помню). дроссельные шайбы надо делать из чего-то нержавеющего. латунь, нержавейка или пластик. тогда можно получить какую-никакую равномерность. единственная надеда, что итпшники конкретно заложили насосы с запасом, тогда может и получится. если выполнять требования норм и подключить к водоразборному, то у вас не будет такого располагаемого напора, с которым это все работало бы. проще купить электрические и передать жильцам