Кратность воздухообмена в прачечной |
|
|
Гость_Гость_InGiNeR_*
|
12.10.2004, 0:25
|
Guest Forum
|
2 источника - разница на порядок...Чему верить? ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МГСН 4-18-99 Помещение Прачечная самообслуживания Расчетная температура воздуха в помещении (для холодного периода года)16 Кратность воздухообмена, в/ч приток вытяжка 1 1Проектирование предприятий бытового обслуживания населения Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Помещение Стирка белья самообслуживанием, срочная стирка белья Расчетная температура воздуха в помещении (для холодного периода года)15 Кратность воздухообмена, в/ч приток вытяжка По расчету, но не менее: 10 13
|
|
|
|
Гость_Helena,_*
|
12.10.2004, 5:22
|
Guest Forum
|
Уже несколько раз я встречала такие расхождения, например для бани, сауны, гаража. Где истина?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
12.10.2004, 7:51
|
Guest Forum
|
Проиизводите просчет поступления вредностей в помещения (в данном случае влаги) и можете выйти на реальные величины. В СНиП дается информация как правило справочная.
|
|
|
|
Гость_InGiNeR_*
|
12.10.2004, 9:22
|
Guest Forum
|
Заказчик не дает данных по выделению влаги оборудованием - расчета не получится. Так какую же брать кратность?
|
|
|
|
Гость_Гость_Mifune_*
|
18.10.2004, 17:16
|
Guest Forum
|
Делал одну химчистку прачечную! Значится так ,никакой рециркуляции,вытяжка из нижней зона и верхней,действительно посчитать влаговыделения и тепловыделения. если что то пишите sergey.vt(собачка)mail.ru
|
|
|
|
Гость_Гость_Mifune_*
|
18.10.2004, 17:17
|
Guest Forum
|
Верить второму. Действительно так.
|
|
|
|
|
18.4.2006, 20:39
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465
|
Прошу поделиться опытом проектирования вентиляции прачечных (около 50 сушильных и стиральных машин). Существуют ли какие-то особенности в организации воздухообмена?
|
|
|
|
Гость_Chrysalis_*
|
19.4.2006, 15:03
|
Guest Forum
|
Особенность одна-борьба с тепло и влагоизбытками. Хорошо бы если б технолог поработал. Самый боьной вопрос-сколько воздуха удалять. В одной книжке видел, что кратность воздухообмена в прачечных должна быть не более 20-25 крат. А у меня сначала больше 30 было
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
19.4.2006, 16:07
|
Guest Forum
|
Делается только по техническому заданию от технологов. У меня последний раз была кратность 17 В приклепленном файле, ТЗ на одну из химчисток. Хотя наверной химчистка и прачечная это разные вещи
Прикрепленные файлы
him.doc ( 51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1316
|
|
|
|
|
13.11.2006, 15:30
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.11.2006
Пользователь №: 4715
|
Коллеги! нужна помощь! Ничего не могу найти по прачечной и химчистке. Как правильно рассчитать воздухообменя в химчистке, стиральном отделении, гладильном отделении, сушильном отделении, и что для этого необходимо знать Прачечная и химчистка обслуживают пром.предприятие (соответственно стирают и чистят спецодежду).
|
|
|
|
Гость_Гость_Елена_*
|
29.11.2006, 16:03
|
Guest Forum
|
Передо мной "Справочник проектировщика" под ред. Староверова 1969 г. На странице 100 есть целый раздел: "ПРАЧЕЧНЫЕ", так тут все кратности указаны: например "Стиральный цех - по расчету, но П не менее 10 крат, В не менее 13 крат, сушильно-гладильный цех - по расчету, но П не менее 4-х, В не менее 6 крат". Найдите эту книгу, или обращайтесь ко мне. я посмотрю-напишу, что надо.
|
|
|
|
|
11.1.2007, 8:44
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Цитата(Гость_Елена @ Nov 29 2006, 16:03 ) Передо мной "Справочник проектировщика" под ред. Староверова 1969 г... Найдите эту книгу... эта книга лежит у ЛордНа тут: http://lord-n.narod.ru/klimat.html
|
|
|
|
Гость_KOS_*
|
11.1.2007, 17:10
|
Guest Forum
|
ШЕФ ПОДСКАЖИ КАК ИЗВЛЕЧЬ ТО ЧТО ТАК ЗАМАНЧИВО ЛЕЖИТ У ЛОРДА?
|
|
|
|
|
11.1.2007, 17:35
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
Скачать с сайта не можете, или не знаете чем файл прочесть? Все книги в формате DjVu Подробно про это там же у ЛордНа в разделе «Плагины и программка для просмотра DjVu файлов»
|
|
|
|
|
11.3.2013, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741
|
|
|
|
|
|
11.11.2013, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241
|
а может кто-нибудь подсказать обьем воздуха убираемого МО от гладильного каландра производительностью 500 кг/смена---влаговыделения (22500 г/час)....формулу знаю...вот влагосодержание как правильно выбрать....от каландра? и относится ли каландр гладильный к сушильно-гладильной машине? или это все же гладильный пресс?
Сообщение отредактировал doudineugene - 11.11.2013, 10:55
|
|
|
|
|
11.11.2013, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
|
В нём есть собственный вентилятор (два вентилятора) - смотрите их характеристики. В моём случае это было 2 х 650м3/ч.
|
|
|
|
|
11.11.2013, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241
|
Цитата(azar @ 11.11.2013, 12:20) В нём есть собственный вентилятор (два вентилятора) - смотрите их характеристики. В моём случае это было 2 х 650м3/ч. это есть без проблем---но в нормах-написано что необходимо устройство МО над оборудованием...
|
|
|
|
|
11.11.2013, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
|
Эт если не предусмотрены встроенные, или места для подключения от центр. системы - это , в принципе, и есть МО.
|
|
|
|
|
11.11.2013, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241
|
так каландр 350 м3/час по паспорту..а он 500 кг в смену белья гладит, что для него я так думаю очень мало 350 м3
|
|
|
|
|
12.11.2013, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 26.1.2011
Из: Anapa
Пользователь №: 91241
|
Люди добрые...подскажите хоть что-нибудь)))
|
|
|
|
|
20.7.2015, 7:46
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245895
|
А как же СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» где сказано: 3.4. Удаление воздуха в стиральных и сушильно-гладильных цехах должно осуществляться из верхней зоны.Приток должен преобладать над вытяжкой. Подача воздуха производится в верхнююзону на расстоянии 1,5 - 1,7 м от пола.
|
|
|
|
|
23.6.2020, 8:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.8.2015
Пользователь №: 275603
|
Цитата(Nomak11 @ 20.7.2015, 11:46) А как же СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» где сказано: 3.4. Удаление воздуха в стиральных и сушильно-гладильных цехах должно осуществляться из верхней зоны.Приток должен преобладать над вытяжкой. Подача воздуха производится в верхнююзону на расстоянии 1,5 - 1,7 м от пола. Да, действительно, очень интересная ситуация. есть указанный пункт СанПиНа, и также действующий документ "Правила технической эксплуатации бань и прачечных" (УТВЕРЖДЕНЫ Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 31 января 1978 г.), где есть таблица с параметрами притока и вытяжки по помещениям прачечной и для стирального цеха П=10, В=13, что вроде как логично т.к. помещение "грязное"...
|
|
|
|
|
|