Ниик
сообщение 1.3.2017, 20:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2017
Пользователь №: 316472



Добрый вечер всем. Подскажите, пожалуйста, какой предел огнестойкости должны иметь воздуховоды системы дымоудаления в пятиэтажном здании школы в помещениях венткамер на этажах здания. Заранее спасибо.
Специалистом не являюсь, а инспектор МЧС требует EI 150 в устной форме. Здание старое, огнезащитное покрытие вздулось и осыпалось, можно ли уменьшить EI
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.3.2017, 22:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 7.13130.2013
Цитата
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости, не менее:

- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;

- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;

- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека
;

Для Вашего объекта надо смотреть 2 последних варианта (выделено цветом).
И ещё - пож. инспектор не имеет права выставлять требования без ссылок на действующие нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ниик
сообщение 2.3.2017, 7:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2017
Пользователь №: 316472



Большое спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 21.6.2017, 10:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



А как же п.6.18 "Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются." ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.6.2017, 9:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По тексту ТС в 1-м посте представилось, что речь именно о транзитных воздуховодах ДУ.
Цитата(Ниик @ 1.3.2017, 20:44) *
... какой предел огнестойкости должны иметь воздуховоды системы дымоудаления в пятиэтажном здании школы в помещениях венткамер на этажах здания.
Специалистом не являюсь, а инспектор МЧС требует EI 150 в устной форме. Здание старое, огнезащитное покрытие вздулось и осыпалось, можно ли уменьшить EI

Представить не могу, что в старом здании школы были предусмотрены поэтажные венткамеры для вентиляторов ДУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:34