Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> На Гвс ставить TVM-H 20, Проект
Pavel100
сообщение 11.3.2021, 18:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663



На 18 кв ставить термосмесительный клапан tvm-h 20, это нормально? Без редуктора давления.

Сообщение отредактировал Pavel100 - 11.3.2021, 18:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  псд.jpg ( 244,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 11.3.2021, 18:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если параметры сети по входу стабильны , то редуктор давления и не нужен.
А вообще в схеме странности .

Сообщение отредактировал svoroponov - 11.3.2021, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel100
сообщение 12.3.2021, 8:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663



Цитата(svoroponov @ 11.3.2021, 20:59) *
Если параметры сети по входу стабильны , то редуктор давления и не нужен.
А вообще в схеме странности .

Подключение от ЦТП. Перепад давления там точно есть, сказать не могу, нет манометров. Плюс отсутствуют фильтра. С Тэц не могу договориться, что бы поставить насос с обратки в подачу(на перемычку). Подскажите на что сослаться, что бы сделали сальниковое уплотнение на вводе в дом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 12.3.2021, 16:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Мне тоже очень интересно как вы смешиваете 110С и 70С и получаете 65С))) По паспорту клапана рекомендованная схема смешивает горячую +70С и ХВС - +10С.

Сообщение отредактировал gloom11 - 12.3.2021, 16:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tekhnicheskoe_opisanie__TVM_H.pdf ( 815,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения