> Колодец гаситель, Разница между колодцем гасителем и водобойным колодцем
dinamic555
сообщение 28.12.2011, 10:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.10.2011
Пользователь №: 127186



Друзья! Нужен вас совет. Пришло замечание от заказчика(Врезка напорной линии в водосточную сеть должна выполняться через колодец гаситель.
Мой Ответ(Водобойный колодец ВС-15 выполняет функцию колодца гасителя.Заказчику не понравилась такая формулировка.и он мне говорит , что
(Водобойные колодцы применяются для гашения энергии бурного открытого потока, а на сетях канализации применяются колодцы -гасители.)
В связи с этим вопрос. Есть ли какая то разница между водобойным и гасителем. И в каких нормативах это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.12.2011, 11:03
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(dinamic555 @ 28.12.2011, 10:45) *
(Водобойные колодцы применяются для гашения энергии бурного открытого потока, а на сетях канализации применяются колодцы -гасители.)

А их не смущаю однокоренные слова в трактовке разных по их мнению колодцев?
Мы водобойные колодцы ставим, а о гасителях и слыхом не слыхивал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.12.2011, 11:22
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Гасители конструктивно отличаются от водобойных. Первые гасят энергию потока напорной трубы, вторые - самотечной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamic555
сообщение 28.12.2011, 11:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.10.2011
Пользователь №: 127186



Цитата(andrey R @ 28.12.2011, 12:22) *
Гасители конструктивно отличаются от водобойных. Первые гасят энергию потока напорной трубы, вторые - самотечной.

То есть получается, от насосной фонтана идет напорная труба ПНД,соответственно мне надо погасить напор. перед тем как скинуть воду в общий
колодец. мне надо ставить именно колодец гаситель? а не водобойный ? в чем их конструктивное отличие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.12.2011, 11:35
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На напорной - именно гаситель. Разница именно конструктивная, поищите картинки и того и другого, всё станет понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 28.12.2011, 12:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



картинки колодцев, водобойного и гасителя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 104,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2525
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 28.12.2011, 12:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Есть еще такой:Прикрепленный файл  _______.dwg ( 91,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2096
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamic555
сообщение 28.12.2011, 12:55
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.10.2011
Пользователь №: 127186



Всем спасибо большое за советы и подсказки.Буду разбираться дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 29.12.2011, 11:18
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 28.12.2011, 11:35) *
На напорной - именно гаситель. Разница именно конструктивная, поищите картинки и того и другого, всё станет понятно

Ну да, разница огромная.
Цитата(Dmitry_vk @ 28.12.2011, 11:03) *
Мы водобойные колодцы ставим, а о гасителях и слыхом не слыхивал

Теперь можно написать так: мы гасители ставим, а с водобойными не сталкивался никогда. Но меня назовут еретиком, если я это обзову гасителем smile.gif
Прикрепленный файл  gasitel.jpg ( 30,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 560

Так годами сложилось, что у нас его водобойным кличут, все довольны. Может рискну здоровьем как-нибудь гасителем обозвать.
Спасибо всем, буду грамотнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 29.12.2011, 16:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



так мы увидим колодец гаситель или нет?! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 10.1.2012, 17:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Вот один и второй )
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1937
Прикрепленный файл  ________________.JPG ( 334,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1836
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 17.9.2018, 21:18
Сообщение #12


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Есть у кого чертеж водобойного колодца (гасителя после кнс) для водостока для больших диаметров. Напорные Ду400, отводящая Ду800.? helpsmilie.gif С меня хороший коньяк )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.9.2018, 12:58
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Отвод вниз
Прикрепленный файл  IMG_20180914_100239.jpg ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 299

или вверх
Прикрепленный файл  IMG_20180914_100048.jpg ( 2,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 254

и перелив
Прикрепленный файл  IMG_20180914_100305.jpg ( 2,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 229

Полбутылки точно заработал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 18.9.2018, 18:40
Сообщение #14


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Dmitry_vk @ 18.9.2018, 12:58) *
Полбутылки точно заработал)

Спасибо. Мне бы со спецификацией laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 19.9.2018, 4:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



тот случай, когда богатство языка определяет богатство технических решений.
практически водобойный колодец прекрасно работает и для гашения напорного потока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 19.9.2018, 8:56
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Zarat @ 10.1.2012, 17:30) *
Вот один и второй )

помню применили второй вариант (со стенкой) на гашение потока от ливневой насосной станции. диаметр был 315мм (трубы две). Колодец был мелкий, ну может 1,2 м глубиной.
так молотило так, что крышка чугунная легкая с колодца поднималась и съезжала...подробности не помню, обычная КНС, напор после нее был в пределах 10 метров по-моему, не больше..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProrbIv
сообщение 20.9.2018, 7:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566



Вот такой гаситель напора был запроектирован и установлен на сети ливневой канализации. Работает уже 4 года, нареканий нет (см гаситель 1). Второй был как вариант.

Сообщение отредактировал ProrbIv - 20.9.2018, 7:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________1.dwg ( 111,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 825
Прикрепленный файл  ________________2.dwg ( 109,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 695
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 20.9.2018, 9:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Предлагаю свой очень простой вариант с отбойным листом под 45
град. приваренный к трубе двумя стержнями. Конструктивная критика
принимается с благодарностью
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20180920085757179.pdf ( 76,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 658
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.9.2018, 10:52
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(karuzo @ 20.9.2018, 9:40) *
Предлагаю свой очень простой вариант с отбойным листом под 45
град. приваренный к трубе двумя стержнями. Конструктивная критика
принимается с благодарностью

в основание плиту бы добавил из толстой стали. бетон быстро вымоет. если стока много с хорошим расходом

Сообщение отредактировал Водяной - 20.9.2018, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 20.9.2018, 12:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Да , в основание мы закладывали ст. лист , толщ. 10 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 20.9.2018, 20:20
Сообщение #21


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(ProrbIv @ 20.9.2018, 7:50) *
Вот такой гаситель напора был запроектирован и установлен на сети ливневой канализации. Работает уже 4 года, нареканий нет (см гаситель 1). Второй был как вариант.

Спасибо. У меня такой есть, но мне не понравился такой.
У меня вот такая есть идея колодца. Как думаете?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 84,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 566
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.9.2018, 10:11
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Прям почти водобойный колодец при плотинном водосливе. Киселев
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 92,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.9.2018, 11:08
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(rinatbay @ 20.9.2018, 20:20) *
Спасибо. У меня такой есть, но мне не понравился такой.
У меня вот такая есть идея колодца. Как думаете?

вода будет в трубе напорной оставаться, что не айс. в типовом в стенке два отверстия по краям и отводная труба на уровне подводящей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.9.2018, 16:59
Сообщение #24


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Водяной @ 21.9.2018, 11:08) *
вода будет в трубе напорной оставаться

я думаю, что это не страшно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.9.2018, 18:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(rinatbay @ 21.9.2018, 16:59) *
я думаю, что это не страшно

особенно осадку там не страшно. соберется там и сидит сплотившись боясь выйти......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.9.2018, 20:37
Сообщение #26


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(инж323 @ 21.9.2018, 18:24) *
особенно осадку там не страшно. соберется там и сидит сплотившись боясь выйти......

Цитата(Водяной @ 20.9.2018, 10:52) *
. бетон быстро вымоет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.9.2018, 23:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



лоток размоет, да. а так в поднятой в трубе осадок не смоет- скорость для напорки тож не та что б унесло. И будет нарастать скорлупой, как на выводах к выпуску в подвалах- и скорости вроде хорошие и расходов хватает, а скорлупы систематически появляются даже на таких участках, где смоет вроде и слона, если изолентой(синей обязательно) не примотать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 30.9.2018, 19:47
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837




[/quote]
Цитата(rinatbay @ 20.9.2018, 20:20) *
У меня вот такая есть идея колодца. Как думаете?

Уважаемый rinatbay!
Покажите на своей картинке уровень (уровни) воды, чтобы можно было задать вам вопрос.
И еще. Почему напорный трубопровод оказался гораздо ниже по отметкам по сравнению с отводящим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 10.10.2018, 16:03
Сообщение #29


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Я схематично набросал быстро. Напорный ниже, чтобы вода накапливалась в этом приямке и стекала спокойно в отводящий. Слой воды дополнительно является гасителем для потока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 11.10.2018, 11:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(ProrbIv @ 20.9.2018, 7:50) *
Вот такой гаситель напора был запроектирован и установлен на сети ливневой канализации. Работает уже 4 года, нареканий нет (см гаситель 1). Второй был как вариант.
] К сожалению, файл не открывается. Преобразуйте файл
DWG в JPG




Цитата(karuzo @ 20.9.2018, 9:40) *
Предлагаю свой очень простой вариант с отбойным листом под 45
град. приваренный к трубе двумя стержнями. Конструктивная критика
принимается с благодарностью

Устройство отбойного листа не есть очень простой вариант. Такое впечатление, что вы представляете себе, что поток из напорной трубы будет бить в противоположную стенку колодца струёй как из брандспойта или гидромонитора. Если не делать отбойного листа, то струя будет выглядеть, как на моем рис.
Прикрепленный файл  Screenshot.png ( 27,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153


Продолжение следукет

Сообщение отредактировал Skorpion - 11.10.2018, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:24