Цитата(SAP @ 22.5.2017, 9:15)
У нас расчетная температура холодного периода года -36 гр. С... А абсолютная минимальная температура у нас -47 гр. С. Это бывает очень редко, но вентилятор ДУ должен обязательно включиться и при такой температуре. Может надо перестраховаться и взять холодное исполнение?
Вопрос актуален для крышных вентиляторов.
Для умеренного климата ограничение для использования оборудования при температуре окружающей среды - не ниже минус 45
0С.
До 2013 года действовало ограничение на применение крышных вентиляторов при расчетной температуре ниже минус 40
0С (см. СП7.13130.2009 и СНиП 41-01-2003). Косвенно это означает, что:
- запрещалось использование крышных вентиляторов в исполнении УХЛ1;
- критерием применения крышных вентиляторов исполнения У1 являлась
расчетная температура окружающей среды в холодный период года (не ниже минус 40
0С).
С отказом от ограничений, мы располагаем только одним нормативным указанием -
СП 60.13330.2012, п. 5.13 "Заданные параметры микроклимата в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства, принятых,
как правило, по СП 131.13330:
...параметров Б – для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования в холодный период года...".
Исключением из правил, как мне кажется, должна быть не самодеятельность проектировщиков, а нормативные указания местных властей для конкретных населенных пунктов.
Для справки, в соответствии с СП 131.13330, абсолютная минимальная температура для Владимира - 48
0С, Калуги - 46
0С. Схожая с Сыктывкаром ситуация имеет место быть для Ленинградской области, Твери, Ульяновска, но вряд ли следует ожидать информацию о том, что там применяются крышные вентиляторы в исполнении УХЛ.